【电气学院】10kV防雷绝缘子在配电线路中的应用
电气学院
2019年05月09日 15:16:59
只看楼主

一、10kV防雷绝缘子概述 10kV防雷绝缘子是最常用的电压等级线路,由于10kV线路的绝缘水平普遍较低,难以承受直击雷或感应雷的作用,不仅在雷直击导线和塔顶时会闪络起跳闸,而且在雷电击中周边的树木或建筑时,因感应电压过高也会导致闪络,绝缘层被击穿,接续的工频电弧在此处燃烧,在极短的时间内导线就会被烧断。目前我国各大、中城市10KV配电线路采用绝缘导线做为架空配电线路的愈來愈多,有效地解决了裸导线难以解决的走廊和安全问题,与地下电缆相比具有投资省,建设快的优点,但也带来了一些新的技术问题,其中之一就是绝缘导线运行中的雷击断线,雷击断线已成为电力系统面临的一个安全难题。为了解决现有技术存在的缺陷,新研制和开发的防雷产品成为必然趋势。

一、10kV防雷绝缘子概述


10kV防雷绝缘子是最常用的电压等级线路,由于10kV线路的绝缘水平普遍较低,难以承受直击雷或感应雷的作用,不仅在雷直击导线和塔顶时会闪络起跳闸,而且在雷电击中周边的树木或建筑时,因感应电压过高也会导致闪络,绝缘层被击穿,接续的工频电弧在此处燃烧,在极短的时间内导线就会被烧断。目前我国各大、中城市10KV配电线路采用绝缘导线做为架空配电线路的愈來愈多,有效地解决了裸导线难以解决的走廊和安全问题,与地下电缆相比具有投资省,建设快的优点,但也带来了一些新的技术问题,其中之一就是绝缘导线运行中的雷击断线,雷击断线已成为电力系统面临的一个安全难题。为了解决现有技术存在的缺陷,新研制和开发的防雷产品成为必然趋势。


例如:FEG-12/5型高压防雷针式复合绝缘子(分穿刺和非穿刺式两种)型高压跌落式防雷保护器等,都具有防雷保护功能。这些防雷新产品性能可靠,安装施工方便,投资少,收获大,为电力部门提供了更经济、更安全、更有效的途径。


QQ图片20190509151014.png


10kV防雷绝缘子适用于配电6kV、10kV绝缘导线,采用了专利设计的穿刺型结构可穿透安装在线槽内的导线绝缘层形成电气连接;独特的引弧叉通过螺栓与绝缘子上端金具紧密相连,另一端为放电端,与安装在绝缘子下端金具上的接地电极形成一个放电间隙;并有绝缘罩包裹除引弧叉放电端外的绝缘子上端所有裸露金具部分。


10kV防雷绝缘子在正常状态下,防雷绝缘子的放电间隙不动作;只有超过规定雷电过电压出现时,引弧叉与接地电极的间隙才能被击穿,形成短路通道。接续的工频电弧便在线夹的引弧叉上燃烧,释放过电压能量,以保护导线免于烧伤。


二、10kv防雷绝缘子用途


10kV防雷绝缘子适用于架空线路中,将架空绝缘导线或裸导线连接在耐张杆或转角杆的金具上,从而将架空导线拉紧和绝缘,并起到防雷作用。


三、10kv防雷绝缘子工作原理


10kV防雷绝缘子是悬挂在输配电线路上,在绝缘子的右端就是低电位,这时在绝缘子的左右两端高低压电极之间形成一个空气间隙,主要用来提供雷击闪络通道和电弧放电通道,其动作电压比绝缘子本体低,而且必然先与绝缘子本体闪络之前动作,使雷电引流,保护绝缘子和导线。


10kV防雷绝缘子当架空绝缘输配电网受到直接雷击或者感应雷电时,绝缘子左右两端引弧棒提供的空气间隙能够在绝缘子闪络之前先动作放电,提供了雷电的闪络通道,在雷电闪络通道上建立起来的工频电弧或者单相短路电流的弧根,只能固定在引弧棒提供的高低压电极上,而不会流串到绝缘子本体或导线上,从而避免了绝缘子伞群的烧伤,甚至烧断绝缘导线的现象发生。


10kV防雷绝缘子满足国际标准规定的线路绝缘子的各项技术标准,并且将绝缘子各种性能指标加以提高,尽量堵塞放电,在堵塞不住的情况下再以疏导方式加以防雷。绝缘子和防弧金具二合为一,能够悬挂拉紧输电配电线路上,它相对于电杆可以水平拉紧安装,也可以垂直拉紧悬挂在线路支架上,具有很大的经济性和实用性。本产品的引弧棒能够提供多次工频电弧的烧蚀,性能可靠,可以有效地防止绝缘子因雷击损坏和绝缘导线雷击断线事故的发生。


10kV防雷绝缘子其中,绝缘子芯棒两端的端头金具形状可以根据输配电线路连接的需要,不断改变其形状,以方便绝缘子在线路上的连接。


四、10kv防雷绝缘子的安装步骤


1、 根据实际需要和安装方式选择合适型号的防雷针式绝缘子。


2、 先将防雷绝缘子安装在杆塔或其横担上,安装方法同普通绝缘子,将接地电极安装于钢脚和横担之间,接地电极应朝向导线的负荷侧,即背向电源侧。


3、 松开压线盖,调整导线两侧的松紧度使其两侧受力均匀,然后将导线放入带穿刺齿的线槽内,(注:穿刺齿上的绝缘硅脂是用来加强防水性能的,安装时不要擦掉),盖上压线盖,将螺栓穿过压线盖和绝缘子铝帽的通孔,拧入引弧叉上的两个无双螺孔内,请注意引弧叉的方向与接地电极对应在同一个垂直的平面内,其最近放电距离L应为100~120mm之间。


4、 请根据下表在安装前调节扳手的力矩,用力矩扳手分次均匀拧紧螺栓,直至力矩扳手打滑为止。此时穿刺齿应深入绝缘层,且导线外层应紧贴在线槽上。

免费打赏
小顽桐
2019年05月10日 10:27:04
3楼
多谢楼主!
回复
zhangchi2007
2019年05月10日 14:11:05
4楼
分析比较全面,看完有收获。
回复
屎太浓
2019年05月10日 15:15:01
5楼
看一下,学习点相关知识。感谢楼主
回复
hugehead2
2019年05月10日 18:22:46
6楼
感谢分享学习一下
回复
han2008lvq
2019年05月11日 16:01:54
7楼
谢谢分享!!!
回复
han2008lvq
2019年05月11日 16:43:51
8楼
谢谢分享!!!
回复
同道者已难寻
2019年05月12日 19:35:18
10楼
感谢分享学习一下
回复
liaodong3
2019年05月13日 11:26:06
11楼
学习了,谢谢楼主分享!
回复
小顽桐
2019年05月14日 09:23:00
12楼
谢谢楼主的资料
回复
小顽桐
2019年05月15日 15:32:40
13楼
多谢分享
回复

相关推荐

APP内打开