车库入口不能自然补风
ldl4101026
ldl4101026 Lv.12
2008年02月19日 10:01:12
来自于通风排烟
只看楼主

本来想用车道入口自然补风;但建筑在入口做了防火卷帘,自然补风不可行啊,大家有遇到车道过入口做了防火卷帘的情况吗

本来想用车道入口自然补风;但建筑在入口做了防火卷帘,自然补风不可行啊,大家有遇到车道过入口做了防火卷帘的情况吗
免费打赏
blackeye
2008年02月23日 16:03:22
12楼

我们最近都是这样设计的,能够通过审查。跟给排水专业和建筑专业好好沟通一下,他们画图时稍微麻烦一点,但是可以给我们暖通专业省掉一个大麻烦。
回复
waj
2008年02月25日 11:54:40
13楼
做普通卷帘,坡道加喷淋头,可以算是进风口。
回复
panzhenmei123
2008年02月26日 13:00:46
14楼
对在做之前跟建筑商量一下
回复
guiguidemm
2009年05月15日 17:20:33
15楼
刚开始做的时候也是这样 做水的不想做喷淋 我说无所谓 你不加 你给我机房 我做送风 老板一下就定了 加喷淋 加机房 少了车位 又加了系统 当然不会干
回复
w63379531
2009年05月15日 20:49:15
16楼
要够二十个字才可以下载啊,真是郁闷的说。我是新来的!
回复
xie313480
2009年05月22日 17:51:15
17楼
我也是新来的 呵呵 大家一起交流哈 可惜现在我还只能看看~
回复
weskay
2009年05月23日 21:34:58
18楼
这种事情太多了 江苏省对此要求比较严的 现在一般都是做补风的
回复
zhang5419
2009年05月26日 20:51:59
19楼
防火分内包括直通室外的汽车出入口时,即使出入口有防火卷帘时也可以考虑自然补风!但卷帘要延时分段下行
回复
fortunemin
2015年01月12日 09:46:37
20楼
hlyu 发表于 2008-2-19 11:32 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》8.2.7 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机 …哦 学习了,谢谢楼主分享知识,今天也碰到审图提到需要加机械补风系统(出入口设置了防火卷帘)
回复
fortunemin
2015年01月12日 09:47:27
21楼
ldl4101026 发表于 2008-2-19 19:01 感谢版主,看了《汽车库。。。防火规范》5.3.3,但我见过的车库车道都没做喷淋,心里没底,做侧喷比较好布置,但 …看样子这确实是很好的一条