?在冷库的设计安装中应注意哪些问题
在窗外丶
2019年04月29日 16:57:47
来自于制冷技术
只看楼主

冷库可采用冷却设施,以达到适当的湿度和低温条件。那么在设计和安装冷库时应该注意什么呢? 1. 铜管的排放:所有铜管均应通过相同方向的绝缘管和电线,用空调带缠绕。尽可能地把管子拉直,然后分段固定。绝缘管与绝缘管接头应用电气胶紧密结合。 2. 散热器安装:散热器离主机越近,在主机上方越好。散热器安装现场散热环境最好。吸出口不能直接对着其他设备的出口,尤其是油气。该插座不能短路,并对其他窗户(尤其是住宅窗户)和设备。它应该离地面2米高。安装水平应牢固、抗震。


冷库可采用冷却设施,以达到适当的湿度和低温条件。那么在设计和安装冷库时应该注意什么呢?

1. 铜管的排放:所有铜管均应通过相同方向的绝缘管和电线,用空调带缠绕。尽可能地把管子拉直,然后分段固定。绝缘管与绝缘管接头应用电气胶紧密结合。

2. 散热器安装:散热器离主机越近,在主机上方越好。散热器安装现场散热环境最好。吸出口不能直接对着其他设备的出口,尤其是油气。该插座不能短路,并对其他窗户(尤其是住宅窗户)和设备。它应该离地面2米高。安装水平应牢固、抗震。

3.导线性能配置:导线直径符合要求,接头牢固,需要通过管道保护不能保存,且连接正确。蒸发器接线盒出口引线需要硅胶密封,36V以上灯具连接需要地线,主机机柜需要三相五线制,接地可靠。

4. 制冷系统连接:由于主冷凝器和蒸发器在工厂内都是用压力密封的,所以在开启时要有压力检查是否有泄漏。工厂两端的铜管应密封。施工过程中还应随时注意密封,使防水粉尘进入管道。冷凝器主机蒸发器,铜管采用焊接方法连接,接头牢固美观。

5. 电线放电:除空调带外,所有电线均应用波纹管或槽保护。温度显示线应尽可能靠近电线。

6. 温控探头安装:探针和温度显示探针穿透到空气中返回蒸发器港水库中在一起,挂在空中,解冻温度控制是固定在天花板上,探头穿孔到空气返回港口蒸发器的热源,探针插入到鳍(不是接近电热管),温度控制和解冻温度控制是固定在后面角落的蒸发器的热源,所有连接都是密封的。

7. 平衡窗安装:不要安装在明显位置及通风竖板上,其高度为竖板上部下方200MM孔。

8. 仓板密封:所有穿过仓板的零件,仓板与零件之间的间隙需要用密封剂密封。

相关推荐:新乡冷库安装

更多内容:http://www.kdzlxx.com

相关推荐

APP内打开