关于巴歇尔流量槽使用问题探讨
知识点:巴歇尔流量槽 一、外形: 二、注意事项 三、工程举例说明: 以下是设计正常流量为1340方/小时巴歇尔槽计量渠道设计,流量渠道进水管道DN700,出水管道DN600,坡度不小于千分之五。目前有厂家认为由于前端排放出水池液位较高,不符合水的流态自由流。有厂家认为渠道基本不考虑存水,渠道出口坡度也比较陡,不会有雍水现象产生。 四、问题思考 前端排放水池池顶虽然建造有3-4m高,但是由于出口在池底的底部,且出水排放流畅,排放水池液位实际到不了那么高!几乎跟排水计量渠渠道顶部1.1m相差无几。
市政污水处理厂设计计算系列 | 沉淀池
简单叙述市政污水处理厂各单体建(构)筑物,本专辑重点介绍各单体设计计算。 一、一般规定: ①设计流量应按分期建设考虑: 当污水为自流进入时,应按每期的最大设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量计算;在合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算,沉淀时间不宜小于30min。 ②沉淀池的个数或分格数不应少于2个,并宜按并联系列设计。
管道流量计算
请教:已知管道直径D,管道内压力P,能否求管道中流体的流速和流量?怎么求 已知管道直径D,管道内压力P,还不能求管道中流体的流速和流量。你设想管道末端有一阀门,并关闭的管内有压力P,可管内流量为零。管内流量不是由管内压力决定,而是由管内沿途压力下降坡度决定的。所以一定要说明管道的长度和管道两端的压力差是多少才能求管道的流速和流量。对于有压管流,计算步骤如下:1、计算管道的比阻S,如果是旧铸铁管或旧钢管,可用舍维列夫公式计算管道比阻
市政排水沉砂池cad
求分享市政排水沉砂池
流量径流系数与雨量径流系数
径流系数一个是反映降雨和径流之间关系的参数,根据实际情况和应用中的需要而产生了两类径流系数:一是根据降雨来推求径流流量所用到的流量径流系数,在设计排水管渠时用于确定最大流量,以便确定设计管渠尺寸;另一种是根据降雨量来推求径流厚度(体积)所用的雨量径流系数,可用于雨水径流总量的分析等(如用于计算可收集的雨水量)。 雨量径流系数是指降雨时,在某一汇水区上产生的径流量(厚度)和降雨量(厚度)的比值,一般用于估计一场降雨在某一汇水区域内单位面积产生的平均径流厚度。雨量径流系数分为瞬时雨量径流系数,场(次)雨量径流系数和年均雨量径流系数。瞬时雨量径流系数是指某一特定的流域或汇水面上,降雨期间随时间变化的径流厚度和降雨厚度之间的瞬时变化关系,是一个动态的变量,而场(次)雨量径流系数是一场(次)降雨中径流厚度与降雨厚度之比,反映了某一特定流域或汇水面上一场(次)降雨所产生的径流总量与降雨总量之比。至于年均雨量径流系数,顾名思义是一年中所有场次降雨径流厚度(年径流厚度)和降雨厚度(年降雨厚度)之比,反映了流域降雨厚度和径流厚度长时间的关系,是个累积结果。
工程勘察服务成本要素信息(2022版)
中设协字〔2022〕52号关于印发《工程勘察服务成本要素信息(2022版)》的公告及附件
钢筋混凝土管结构尺寸与配筋设计图册
钢筋混凝土管三个等级(Ⅰ Ⅱ Ⅲ)全管规格的截面配筋图
雨水口之地面集水时间
《室外排水设计标准》(GB50014 - 2021)4.1.11:地面集水时间应根据汇水距离、地形坡度和地面种类通过计算确定,宜采用 5-15min。根据国内资料,地面集水时间采用的数据大多数不经计算,按经验确定。在地面平坦、地面种类接近、降雨强度相差不大的情况下,地面集水距离是决定集水时间长短的主要因素;地面集水距离的合理范围是 50-l50m, 采用的集水时间为5-15min
关于内涝防治设计重现期的思考
在我国城镇内涝防治规范中,大排水系统设计重现期是按照人口规模确定的,而部分发达国家和地区的城镇一般采用统一的内涝防治标准,或者按照城镇不同地区的重要性、人口聚集程度等因素划分重现期。我国地域广阔,降雨分布不均,每个城镇都有人口密集区和重要地区,如果只按照城镇人口规模确定内涝防治标准,则不利于保证中小城镇的防灾效果、不利于中小城镇按照高标准建设防涝基础设施,建议按照城镇区域的重要性等指标制定内涝防治标准。
集水时间、径流系数与集水区宽度
我最早接触EPASWMM是在同济大学读研期间,那个时候基本属于懵懵懂懂的感觉,只能说会操作,远远谈不上会使用,因为很多原理性的东西还是很不清楚。真正开始认真研究排水模型的原理,还得从我在上海工作参加相关规范的编制开始,这些年通过大量学习国外的规范、手册、书籍(有气象、水文、水利、土壤等各行各业)等资料,很多问题基本已经清晰(虽然离在中国使用还有一段距离,因为排水行业很多公式是经验公式,有很多参数地区性很强),但有个问题却一直没有得到一个满意的答案:
雨水调节设施的设计计算原则
这一节主要讲解第四章其余内容,包括雨水管渠系统上径流量的调节、立体交叉道路雨水排除、内涝防治、雨水综合利用等4部分内容。 01 雨水管渠系统上径流量的调节 这一节内容可以出案例题,但是截至目前为止历年真题并未出现任何有涉及此处知识点的案例题目,所以了解即可。 雨水管渠系统上,大多采用调节池调节径流量,而调节池形式有三种:溢流堰式(适用于陡坡地区)、底部流槽式(适用于地势平坦而管道埋深较大的地段)、中部侧堰式(适用于地势平坦而管道埋深不大的地段)。其中溢流堰式和底部流槽式较为重要。
城市河道设计流量的二三事
导读 由于城市化发展,城区下垫面条件的急剧改变影响了城市雨水产流、汇流规律,使得按照水利部门的用于计算自然发育条件下河道洪峰流量的推理公式及市政部门采用短历时暴雨计算公式计算的城市河道设计洪峰流量,计算结果往往偏差较大。我院设计人员探索了一种基于降雨过程理论的较接近实际的城市内河洪峰流量计算方法。
源头雨水控制项目外排雨水水力计算
【摘要】源头雨水控制项目中外排雨水管道的设计流量及水力计算,应考虑雨水控制设施对雨水径流的折损作用,否则会产生诸多弊端;雨水管道起点集水时间为上游雨水控制系统的降雨历时,可取 15min;外排雨水的径流系数应为下垫面径流总量扣减有效截留雨量后与下垫面降雨总量之比;有效截留雨水量应根据蓄(储)水设施的有效容积、汇水面积、日径流量、日渗透量、3 日回用雨水量进行水力平衡计算确定。 【关键词】
雨水收集系统——雨水预处理分析
一、雨水预处理简述 雨水降落过程中,空气当中的溶解气体、悬浮重金属固体和细菌会进入其中,地表径流中的污染物主要来自地表降雨的侵蚀,因此,地表沉积物是地表径流中污染物的主要来源;表层沉积物的组成决定了地表径流污染的性质,表层沉积物包括很多污染物,如固体废弃物碎屑(城市垃圾、枯叶、城市建筑工地沉积物)、化学物质(草坪上的肥料以及农药)、车辆尾气排放等;不同土地的地表有不同的泥沙来源,因此,雨水的质量会因地而异,因时而异。一般主要考虑生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、总氮等浓度。
雨量等级降雨的基本要素
雨量等级降雨的基本要素 (1)降雨历时和降雨时间:降雨历时是指一次降雨的持续时间,即一场降雨自始至终所经历的时间。降雨时间是指对应某一降雨量而言的时段长,在此时间内,降雨并不一定是持续的。降雨历时和降雨时间均以min、h计。 (2)降雨强度:指单位时间内的降雨量,以mm/min或mm/h计。 (3)降雨面积:指某次降雨所笼罩的水平面积,以km2计。 (4)暴雨中心:指暴雨强度较集中的局部地区。
雨量计算与流量统计
ArcGIS中的雨量计算 在水文学中关于雨量计算有好几种方法,其中等雨量线法和泰森多边形法最为流行。 泰森多边形法 泰森多边形法相对比较简单,利用雨量站点生成泰森多边形,将站点的雨量值赋值到该面上,以该站点的雨量值作为全流域(区域)的降雨值。
雨量分析的几个要素
在雨水管渠系统设计中,管渠是主要的组成部分。所以合理、经济地进行雨水管渠设计具有很重要的意义。 任何一场暴雨都可用自记雨量计记录中的两个基本数值(降雨量和降雨历时)表示其降雨过程。通过对降雨过程的多年(一般具有20年以上)资料的统计和分析,找出表示暴雨特征的降雨历时、暴雨强度与降雨重现期之间的相互关系,作为雨水管渠设计的依据。这就是雨量分析的目的。
暴雨强度公式,你更熟悉哪一种?
1 公式的基本型式 暴雨强度公式是用来刻画某地暴雨量(或雨强)─频率(或重现期)─历时三者之间关系的数学表达。暴雨强度公式主要有两种基本型式: 1.1 两参数公式
暴雨强度公式修编,你怎么看?
前言 暴雨强度公式是指导城市雨水工程规划设计的重要依据,它的科学与否直接关系到城市的排水安全,影响雨水工程建设投资的合理性。在暴雨强度公式修编过程中也暴露出一些问题,如没有分析研究新旧公式之间的内在联系,没有对两种选样方法对应重现期之间的互换进行探讨,新修编的公式缺乏多工况的实证研究等,导致按新公式建设的雨水工程在建设标准方面不能与既有雨水工程进行很好地衔接,进而影响到雨水工程建设的连续性,也影响到新编公式的合理性和权威性。为使新编公式更好地反映当前城市的降雨特征,科学指导雨水工程的建设,根据公式修编过程中出现的有关问题及时制定出相应的改进措施。
热烈祝贺《二次供水泵房智慧运维标准》编制组成立暨第一次工作会议顺利召开
市排水管理事务中心赴市水务局执法总队会商污泥执法检查工作
局领导专题推进老港暂存库污泥处理处置工作
局领导专题推进
市政污水处理厂设计计算系列 | V型滤池
V型滤池施工案例 之前“从入门到精通系列”专辑,采用图文的形式,简单叙述市政污水处理厂各单体建(构)筑物,本专辑重点介绍各单体设计计算。 一、设计思路: ①分格数:考虑到反洗时的正常出水水质以及控制滤速和强制滤速等因素,一格冲洗时,其他的强制滤速不能太高,建议个数不少于4个。 ②滤池面积计算:滤池面积为填料区的平面投影面积,根据流量、滤速和每日工作时间计算。
倒虹管、防潮门、排气装置和出水设施
本节主要讲解第七章排水管渠附属构筑物中其余部分,包括倒虹管、冲洗井、防潮门、排气和排空装置、出水设施等。其中重点是倒虹管,有可能会出案例题。 01 倒虹管 ▲折管式倒虹管 ▲直管市倒虹管 有关于倒虹管的重点内容,需要注意《室外排水设计规范》这3条条文: 4.11.1:通过河道的倒虹管,不宜少于两条;通过谷地、旱沟或小河的倒虹管可采用一条。通过障碍物的倒虹管,尚应符合与该障碍物相交的有关规定。
市政污水处理厂设计计算系列 | 粗格栅及提升泵房
从入门到精通系列 | 污水处理-粗格栅及提升泵房 。 之前“从入门到精通系列”专辑,采用图文的形式,简单叙述市政污水处理厂各单体建(构)筑物,本专辑重点介绍各单体设计计算。 一、格栅一般规定: ①格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求: 粗格栅:机械清除时宜为16~25mm;人工清除时宜为25~40mm;特殊情况下最大间隙可为100mm;水泵前应根据水泵要求确定。一般轴流泵<