拾园村50吨一体化设备电控说明备注:主电源接线位置在电柜左上角或正上方与设备接线端子分开。 序号 名称 规格参数 用途 工艺控制要求 放置位置 1 1#浮球开关 24V电源 液位控制 根据液位高低,高启低停,控制调节提升泵及其他设备的启停 调节池 2 2#
拾园村50吨一体化设备电控说明
备注:主电源接线位置在电柜左上角或正上方与设备接线端子分开。
序号 |
名称 |
规格参数 |
用途 |
工艺控制要求 |
放置位置 |
1 |
1#浮球开关 |
24V电源 |
液位控制 |
根据液位高低,高启低停,控制调节提升泵及其他设备的启停 |
调节池 |
2 |
2#浮球开关 |
24V电源 |
液位控制 |
根据液位高低,高启低停,控制过滤提升泵及其他设备的启停 |
暂存池 |
3 |
3#浮球开关 |
24V电源 |
液位控制 |
根据液位高低,低水位停止,控制加药泵的启停 |
加药桶 |
4 |
1#、2#调节池提升泵 |
0.55KW 380V |
提升池污水提升 |
投入方式:一用一备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由1#浮球开关控制,高启低停。由时间控制,1#运行12小时后,切换2#运行12小时,一台出现故障,另一台立即替换运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
调节池 |
5 |
排泥泵 |
0.55KW 380V |
排泥 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由时间控制,运行0.5分钟,停2小时,交替执行。手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
沉淀池 |
6 |
污泥回流泵 |
0.55KW 380V |
污泥回流 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
好氧池 |
7 |
紫外消毒器 |
75W 220V |
消毒 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:与过滤提升泵一起联动运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
设备间 |
8 |
1#、2#过滤提升泵 |
2.2KW 380V |
提升水过滤 |
投入方式:一用一备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由2#浮球开关控制,高启低停。一台出现故障,另一台立即替换运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
暂存池 |
9 |
1#、2#鼓风机 |
0.75KW 380V |
好氧池曝气 |
投入方式:一用一备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由时间控制,1#运行12小时后,切换2#运行12小时。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
设备间 |
10 |
搅拌机 |
0.75KW 380V |
加药搅拌机 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:与调节池提升泵一起联动运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
加药桶 |
11 |
加药泵 |
20W 220V |
沉淀池加药 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:与调节池提升泵一起联动运行。由3#浮球开关控制,当加药桶水位低时,加药泵停止运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
加药桶 |
12 |
备用 |
1.5KW 220V |
备用 |
设备间 |