利用电压互感器中性点经流敏型消谐器接地试验分析,来判断对谐振的效果如何?
搭建PT串联流敏型消谐器模拟平台 试验系统与SiC试验系统参数相同,调整图中搭建的流敏型消谐器试验平台中的参数,使之发生铁磁谐振过电压,采用示波器和电压表与电流表共同监测ABC三相电压、电流和中性点电流以及开口三角电压。 那么利用示波器检测消谐器波形图是怎么样的呢? PT中性点经一次流敏型消谐器接地工况对电压互感器A、B、C三相电流的限制作用较为明显,电流最大值约为0.1A-0.2A,远低于PT保险的额定电流,可以避免电压互感器发生
了解一下,流敏型消谐器的性能指标是怎样的吧?
电压互感器流敏型智能消谐装置的流敏型消谐器能够实现连续快速消谐,串联安装在PT中性点与地之间的消谐器,正常运行状态下电阻为40kΩ(在10KV系统中),而PT一次绕组的阻抗则为兆欧级,因此不会对PT的各项性能产生影响,同时也未明显改变系统的各项参数。 流敏型消谐器能够实现连续快速消谐,消谐时间短,对于电气设备绝缘极为有利:基频谐振的消谐时间约为
电力系统的谐振以及谐振过电压
在中性点非直接接地系统,常见的电力系统谐振过电压一直影响着电气设备和电网的安全运行,严重时影响人们的安全用电。系统中引起电网过电压的原因主要有谐振过电压、操作过电压、雷电过电压以及系统运行方式突变,负荷剧烈波动引起系统过电压等。其中,谐振过电压出现频繁,且危害很大。过电压一旦发生,往往造成系统电气设备的损坏和大面积停电事故发生。据多年来电力生产运行的记载和事故分析表明,中低压电网中过电压事故大多是由于谐振
对涂胶工艺认识的误区之四
对涂胶工艺认识的误区之四 胶条的好坏与胶水关系不大,关键是设备要好 这种认识一半是错误的,事实上要想做出好的胶条两者均不可少。胶水也是不可忽视的原因之一。一款好的胶水可以让你操作的得心应手,并且可以比较稳定的涂出胶条来,胶条的表面犹如人的皮肤一样即有光泽,弹性又好,并且这种胶条无论放置多久仍然具有良好的回弹性。除此,还有可能大限度的减少清洗的次数,减少原料的浪费。因此,建议尽可能选择性能稳定的好胶水。
对涂胶工艺认识的误区之三
对涂胶工艺认识的误区之三 这一点经常被部分人错误的判断,其实两者皆重要。前面讲过,这种涂胶工艺是化学反应过程,既然是化学反应那么我们就不能忽视环境的影响因素。环境温度越高胶水的反应速度就会越快,并且可能导致胶条会越粗,胶条内部的泡孔可能越大(尤其对部分国产胶水),与工件粘结力下降、表面粗燥甚至接头不好等。温度过低可能导致胶水不反应,即便反应完成后,会发现胶条变硬,甚至没有弹性等;环境的湿度过低也可能会使胶条变硬。当然出现上述现象的前提是机器的性能一定要好。
电网中的一次消谐和二次消谐分别是如何消除谐振的?
在6-35KV系统实际运行中发生了过电压导致电压互感器烧毁。今天我们分析下,导致系统发生谐振过电压的危害及一次消谐和二次消谐如何消除谐振过电压?由实验数据分析表明,一般电压互感器烧毁事故的直接原因是内部过电流引起的。通常过电流的形式有以下2种。 一是谐振,电压互感器上承受的过电压和过电流虽然幅值较小,但是时间较长,大量电能作用在电压互感器上并转化为热能,使其长期发热,积累到一定程度时,会击穿电压互感器绝缘。二是由瞬间高幅值过电压引起的过电流会使得
电气控制柜二次回路布线工艺,超实用!
电控成套设备行业在进入90年代后,尤其在近几年来发展飞快,新产品日新月异层出不穷。产品不光在性能、结构等各方面有了巨大的进步,其在外观上的要求也越来越高,正在向家具化、装饰化的方向发展。 二次回路是任何电气设备必不可少的重要组成部分,二次回路的电气性能好坏直接影响到整台电气设备的性能和可靠性、安全性。 同时,其二次元件的装配、标号,导线的选择、敷设以及排列组合等项目,构成二次回路布线工艺的重要内容。
阀门电动装置是如何工作的???
阀门电动装置工作原理: 阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于阀门电动装置的工作特性和利用率取决于阀门的种类、装置工作规范及阀门在管线或设备上的位置。电动装置一般由下列部分组成: 专用电动机,特点是过载能力强﹑起动转矩大﹑转动惯量小,短时﹑断续工作。减速机构,用以减低电动机的输出转速。行程控制机构,用以调节和准确控制阀门的启闭位置。转矩限制机构,用以调节转矩(或推力)并使之不超过预定值。手动﹑电动切换机构,进行手动或电动操作的联锁机构。
6-35KV中性点非有效接地电网中电压互感器主要存在什么危害?
为了保证供电的可靠性,配电网主要为中性点非有效接地系统,系统内的电压互感器均采用半绝缘式,高压侧N端直接接地运行。随着电网规模的不断扩大,电压互感器故障现象日益突出。近年来电压互感器的故障时有发生,部分站在采取一定消谐措施后故障问题仍未得到有效解决,甚至重复发生。 据统计,在6-35KV中性点非有效接地电网中的电压互感器主要存在以下两种危害问题需解决。一种是电压互感器的铁磁谐振产生的过电压常使设备内绝缘击穿、外绝缘放电,且常因事故处理不及时或事故扩大而造成大面积停电另一种是电网中的弧光接地使电压互感器频频烧毁。
云服务器备份是如何计费的?
计费项包括云服务器备份功能、数据库服务器备份功能、备份存储和备份跨区域复制。 云服务器备份功能:备份未部署数据库的云服务器时购买,提供崩溃一致性备份,保证云服务器下多个磁盘的数据在同一时间点产生备份。 数据库服务器备份功能:备份部署了数据库的云服务器时购买,提供应用一致性备份,保证备份时数据库事务的一致性。 备份存储:备份数据使用存储空间的费用。 备份跨区域复制:备份数据跨区域复制的流量费用。
保护PT——消除谐振过电压从一次消谐到二次消谐结合法
在电力系统中,谐振过电压频繁发生,严重时威胁系统安全。谐振过电压可以在3~220KV的系统中发生,特别是在35千伏及以下的电网中,几乎所有的内部过电压事故均由铁磁谐振过电压引起的。铁磁谐振引起的过电压持续时间长,甚至可能长期存在。在分频谐振时,因PT的电流大,易使PT过热而爆炸,而基频和倍频谐振时,因过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成恶性事故。 通常情况下,消除电网过电压我们一般采用一次消谐。一次消谐通常又
各位大神,HGD,XGL ,XL配电柜的区别
现在配电柜的型号有很多,这次遇到XGL,XL,HGD.很想知道各个系列配电柜之间的区别。
碳化硅消谐器,在系统中是如何应用的呢(下)?
长期以来,某电网6~35kV系统均采用不接地运行方式。这种运行方式在系统发生单相接地时,允许在一定时间内带故障运行,因而大大提高了系统的供电可靠性。随着区域电网的超前发展,系统对地电容也迅速增大。在系统发生某些扰动时,极易引发系统内电磁式电压互感器的饱和,激发谐振过电压,导致系统接地电压互感器(PT)高压保险熔断烧毁,严重时出现设备闪络跳闸。根据本地区电网的实际情况,将原有的电压互感器更换为全绝缘全封闭电压互感器,并加装碳化硅
碳化硅(SIC)消谐器,在工程中是如何应用的呢(上)?
长期以来,某电网6~35kV系统均采用不接地运行方式。这种运行方式在系统发生单相接地时,允许在一定时间内带故障运行,因而大大提高了系统的供电可靠性。随着区域电网的超前发展,系统对地电容也迅速增大。在系统发生某些扰动时,极易引发系统内电磁式电压互感器的饱和,激发谐振过电压,导致系统接地电压互感器(PT)高压保险熔断烧毁,严重时出现设备闪络跳闸。根据本地区电网的实际情况,将原有的电压互感器更换为全绝缘全封闭电压互感器,并加装碳化硅
了解一下,什么是基于小波包理论的铁磁谐振辨识方法?
35kV及以下配电网系统因大量采用了PT而面临故障或操作时铁芯饱和产生铁磁谐振过电压的风险。缩短谐振过电压时间有利于保证电网安全和减少电网损失,但仅凭人工经验判断过电压类型,从及时性和准确性两方面来说都很难满足要求。 因此,国内外研究学者提出了多种对铁磁谐振电压进行识别的方法,今天就来了解一下基于小波包理论的铁磁谐振辨识方法。 提出利用小波包的分频特性来辨识铁磁谐振与单相接地。该方法根据电网发生故障时零序电压的特点,将接地故障后的零序电压按不同时段分为
请教下各路大神,这电气图中M-JD代表什么?
一次消谐配合二次消谐如何消除谐振过电压,保护PT?
电力系统大多采用中性点非有效的接地方式,该接地方式具有较高的供电可靠性,但是非线性谐振比较常见。而且非线性谐振具有幅值高、能量大的特点,并且能够很快遍及整个电网,破坏性很大,一旦发生,往往造成电气设备的损坏和大面积的停电事故。 二次消谐,短时间短接电压互感器二次开口绕组,通过消耗谐振能量,使谐振强度逐渐衰减从而实现消谐,但是面对低频谐振,消谐效果很难保证。而一次消谐在、串接在电压互感器的一次中性点对地之间是增加零序回来的电抗,对零序电流进行阻尼,虽能够、保护电压互感器,但对电压互感器的测量精度有影响,另一次消谐器由于自身容量有限,常常会发生烧毁,特别是系统谐振电流较大时。
低压柜上塑壳开关使用分励脱扣器的作用?
二次消谐装置如何消除电网谐振过电压,保护PT?
电压互感器在35KV及以下中性点不接地系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至引发系统事故,影响安全用电。因此,人们通常是如何消除电网谐振过电压的呢? 35KV及以下电网大多使用半绝缘电压互感器。普通型电磁式电压互感器——半绝缘电压互感器励磁特性差、铁芯易饱和。在系统单相接地时,承受线电压的冲击一般运行不得超过2 h,长期运行易发生击穿故障。变电站10kV母线PT一次额定电压UN为10/3kV,有的PT在1.9UN电压作用下铁心就可能进入饱和区,而母线实际运行电压为10~10.7kV。当电网单相接地时,作用在PT上的工频稳态电压可能高达1.85UN,加上电网电压的波动,PT极易饱和。在基波谐振过电压不很高的情况下,即使装设了二次消谐装置也照样可能使熔丝熔断。尤其对中性点半绝缘结构PT,
你对微机消谐装置了解哪些呢
通常我们所了解的微机消谐装置功能一般是对PT开口三角电压的采集,对电网谐振时的频率成分进行快速分析,对单相接地、电网谐振准确地判断。如果是谐振,计算机发出指令使消谐电路投入,实现快速消谐。并清晰展现运行状态,便于查询数据,方便了后台监测,及实时上传系统的运行状态等功能。 其中,主板也称为微机控制器,主要由中央控制单元(一般由高性能单片机构成)和高速信息采集等装置(为了检测零序电压)构成。
微机消谐装置对基波谐振和单相接地故障判别依据是什么?
目前,微机消谐装置对基波谐振和单相接地故障判据的主要区别在于零序电压U0的高低。通常,基频谐振定为当U0≥150V时;当30V≤U0<145V时定为单相接地故障。工作过程如下: 为了防止在单相接地时由于装置误动使PT长时间过负荷而烧毁的情况发生,通常将微机消谐装置基频谐振的判据电压定得比较高。这样,在工频位移电压不是很高的情况下(如空母线合闸)装置将无法动作,就可能使某些励磁特性欠佳、铁芯易饱和PT的熔丝熔断。而且这种装置当电网对地电容较大时,它对防止间歇性接地或接地消失瞬间互感器因瞬时饱和涌流而造成熔丝熔断的事故无能为力。此外,在持续时间较长的间歇电弧过电压激发下,流过PT高压绕组的电流将显著增大,仍可能会烧坏PT。
微机消谐装置可以预防PT谐振过电压吗
在6~35KV不接地系统中的PT柜里,当系统参数发生改变时,暂态涌流、过电压、谐波等导致电压互感器铁芯磁通饱和、励磁电流增大、铁芯发热、非线性电感减小而引发一系列高压熔丝烧毁、PT烧毁等事故。此时可以通过加装微机消谐装置来避免一些谐振过电压故障的产生。 微机消谐装置采用微机消谐技术,根据其循检到的电压互感器开口三角的谐波频率的高低与零序电压的大小而决定投入阻尼电阻大小,主要分为两部分:消谐元件和微机控制部分。
GB50060-2008
GB50060-2008
电机的五种启动方式,你掌握了几种?
1、全压直接启动 在电网容量和负载两方面都允许全压直接启动的情况下,可以考虑采用全压直接启动。 优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。主要用于小功率电动机的启动,从节约电能的角度考虑,大于11kW 的电动机不宜用此方法。 2、自耦减压启动 利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载启动的需要,又能得到更大的启动转矩,是一种经常被用来启动较大容量电动机的减压启动方式。
CAN总线能否能取代485总线,用数据说话!
CAN总线对比485总线 当下流行的总线如下: CAN总线特点: 1、国际标准的工业级现场总线,传输可靠,实时性高; 2、传输距离远(最远10Km),传输速率快(最高1MHz bps); 3、单条总线最多可接110个节点,并可方便的扩充节点数;
了解一下,什么是碳化硅消谐器?
目前SIC消谐器常用型号为LXQ或RXQ标识。L代表裸露,XQ代表消谐器,我国市面上的消谐器多数制成中空圆柱形结构。 采用碳化硅压敏材料制成的具有非线性特性的一次消谐器,由金属电极、碳化硅阀片、限压间隙和防雨罩等组成,根据防雨罩的构成材质,可分为金属防雨罩和瓷外套防雨罩,两种防雨罩结构的碳化硅消谐器。 其中,碳化硅消谐器的限压间隙由保持一定距离的两个电极组成,是分级绝缘电磁式电压互感器用碳化硅
抑制电力系统谐振过电压——PT一次侧中性点和地之间串联一次消谐器
电力系统过电压现象十分普遍。若没有防范措施,随时都可能发生。经大量谐振事故数据分析,引起电网过电压原因很多。主要可分为谐振过电压、操作过电压和雷电过电压 。为防止谐振过电压发生,谐振治理应进行必要估算和仿真实验,以采取适当措施防止谐振过电压。 目前,我国6-35kV系统中,大部分采用中性点不接地系统中电压互感器铁心饱和引起铁磁谐振过电压比较多,尽管采取了不少限制谐振过电压措施,如消谐器、
谐振过电压,PT柜为何要加装一次消谐器?
一次消谐器是保护电压互感器一次侧的阻尼器件,用来消谐电网中的谐振,可限制电力系统谐振引起的过电压及单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。广泛使用在电力系统的一次消谐器,不仅保护了电压互感器及其他电力设备安全,还保障了人们的用电安全。 当6-35KV电力系统发生谐振过电压时,通常我们在PT柜中加装一次消谐器。在电磁式电压互感器一次绕组Y0接线中性点与地之间的非线性电阻器。如果是三相五柱压变电压互感器,在未接消谐器前三相五柱压变中性点“O”直接接地,接消谐器时必须将中性点(O)与地断开,消谐器接在中性点(O)与地之间。一次消谐器可垂直或水平安装。可以直接固定在压变本体的螺杆上,需将消谐器接地端与接地螺栓相连接一次消谐器与周围接地体的保持安全距离不少于2cm,采用的连接导线截面不小于5mm。
碳化硅消谐器,在系统中是如何应用的呢(下)?
目前SIC消谐器常用型号为LXQ或RXQ标识。L代表裸露,XQ代表消谐器,我国市面上的消谐器多数制成中空圆柱形结构。 当互感器采用三个单相压变(PT)时,未安装消谐器前,三个单相压变高压绕组尾A.B.C端直接接地或是并联成中性点(O)接地。接消谐器时,必须将直接接地的高压绕组尾或(O)与地断开。消谐器接在中性点(O)与地之间,此时中性点不再直接接地。
碳化硅(SIC)消谐器,在系统中是如何应用的呢(上)?
目前SIC消谐器常用型号为LXQ或RXQ标识。L代表裸露,XQ代表消谐器,我国市面上的消谐器多数制成中空圆柱形结构。裸露的消谐器体积小,尤其适合在开关柜中安装。一次消谐器的本体必须安装在压变中性点与地之间,下端固定接地,上端接中性点,可以直接固定在压变本体的螺杆上,如果互感器的固定螺栓是不接地的则需将消谐器接地端与接地螺栓相连接,或者固定在压变附近支架上。
机房防静电地板如何一步步的施工?规范及要求?
机房静电地板如何安装? 这个确实在机房建设装修中是非常重要的一步,在我们技术群里也讨论的比较多,各种问题都有,那么本期我们一起先来看下,静电地板如何详细安装?
双电源自动转换开关分PC级和CB级,两者如何区分?又该怎么选用?
双电源自动转换开关简称为ATSE(俗称双电源转换开关),是Automatic transfer switching equipment的缩写。顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。 双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过 双电源 切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电)使设备仍能正常运行。
机电安装的各种质量通病,要看的都在这里!
质量通病防治策划 质量通病是影响机电安装工程质量的重要问题之一,只有质量通病得到了有效地控制,机电安装工程的质量、各系统的功能才能够得到可靠保证。若要有效控制质量通病,就必须先认识质量通病,才能制定有针对性的防控措施。 1、机电安装工程与装饰工程不协调的问题 建筑设备及建筑电气的安装工程和装饰装修工程必须密切配合,不应各自为政。施工总包单位必须对此给予高度重视,采取强有力的措施进行全面控制。在工程实际中经常出现以下问题:
动力箱、配电箱箱体结构图
PDF文件
关于高压成套电气设备事故分析-----------宁德项目
供大家一起学习探讨!未经本人同意转载必究!
电力系统常见的过电压有哪些?
过电压分外部过电压和内部过电压。外部过电压又称雷电过电压。而内部过电压是电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压,分为工频过电压、操作过电压和谐振过电压。以下是电力系统常见的过电压。 通常,内部过电压是电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压,分为暂态过电压、操作过电压和谐振过电压。操作过电压是由于进行断路器操作或发生突然短路而引起的衰减较快持续时间较短的过电压。常见的有线路合闸和重合闸过电压
一次消谐器和电压互感器之间有何联系呢?
我们熟称的PT,也就是电压互感器是把高电压按比例关系变换成标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。按其运行承受的电压不同,通常分为半绝缘和全绝缘电压互感器。半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。今天我们一起了解一次消谐器和电压互感器之间有何联系? 电压互感器在35KV及以下中性点不接地系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至引发系统事故,
关于汇流排的用法和峰值计算~
请问关于汇流排的电流峰值是怎么计算的?是用截面积乘以一个系数吗?这个系数是多少呢?有人说是4,有人说是6。请专家回答一下~谢谢 我有一根63A的汇流排长5.5MM宽1.2MM截面积是6.6,怎么算也到不了63A呀,请问是我的计算方法有问题,还是这个汇流排的问题啊? 另外汇流排的用法是什么?是所有负载的电流之和不能大于汇流排的峰值吗? 四个10A的插座能用一根63A的汇流排链接吗? 小弟新手,还请有经验的人回答一下,谢谢~
一起了解电力系统存在的过电压
过电压是指超过正常运行电压,使得电力系统绝缘或保护设备损坏。在电力系统中大部分引起的设备绝缘损坏、绝缘损坏事故很多是由于过电压引起的。通常过电压分为内部过电压或外部过电压,又称为雷电过电压。今天一起来了解下系统的过电压及其影响。 内部过电压是由于系统内部参数发生变化时电磁能量的振荡和积累所引起的。随着输电距离的增长,输电电压的不断提高以及防雷保护技术的不断改善,在确定电力系统电气设备的绝缘水平时,内部过电压的影响
【电气元件结构图】明斯克JP柜箱体
明斯克JP柜箱体 ←←←点标题下载
上一页
下一页