目前SIC消谐器常用型号为LXQ或RXQ标识。L代表裸露,XQ代表消谐器,我国市面上的消谐器多数制成中空圆柱形结构。 当互感器采用三个单相压变(PT)时,未安装消谐器前,三个单相压变高压绕组尾A.B.C端直接接地或是并联成中性点(O)接地。接消谐器时,必须将直接接地的高压绕组尾或(O)与地断开。消谐器接在中性点(O)与地之间,此时中性点不再直接接地。
三相五柱压变(PT)时,未接消谐器前,三相五柱压变中性点“O”直接接地,接消谐器时必须将中性点(O)与地断开,消谐器接在中性点(O)与地之间(中性点不再直接接地)。
一次消谐器的体积都较小,可以采用垂直方式,也可以采用水平方式安装;可以直接固定在压变本体的螺杆上,注意JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也可以固定在压变附近支架上。一次消谐器与周围接地体的距离建议不少于2厘米。
压变柜内安装的电阻体与带电体之间的距离,应满足国标“3~110kV高压配电装置设计规范”带电体与接地体之间的安全净距的要求。一次消谐器上端与接地体之间的距离应不小于安全距离,建议为20mm。