论坛
暖通空调
更多
洁净空调系统
0.7354w
土木在线洁净空调版块聚集了大量行业工程设计师,专业问题讨论解决您的燃眉之急!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
洁净室空调机组设计(夏季工况):
洁净室空调机组设计(夏季工况):1.根据洁净室净化级别,排风量确定洁净空调机组的总送风量2.根据洁净室内部人员、设备、照明系统等计算洁净室的冷负荷和湿负荷,冷负荷主要是潜热3.通过焓湿图确定室内点、室外点、混合点的气体状态参数4.计算上述气体状态参数计算表冷器的制冷量(计算公式:送风量*1.2*焓差(混合点和室内点的焓差)/3600) 我刚刚学习空气调节设计手册,理解的 请问对吗
家用中央空调安装的流程
从原始的芭蕉扇,到近代的电风扇,人们纳凉都离不开“扇”。它的原理是通过加快汗液的蒸发以降低体表温度,但酷热之时效果不佳。 随着窗式空调的问世,人们拥有了稍微舒适的夏日。“空调”这个名词也开始走进人们的生活,它的原理是通过热交换以降低室内的温度。 随着空调技术的日益进步,分体式空调(分体挂机和柜机)凭借美观的面板、便利的安装取代了窗式空调成为了纳凉取暖的主角。 21世纪到了,人们对高品质的生活有了更高的追求,家用中央空调作为隐藏式空调,既能为家居创造整体舒适,亦能极大地体现美观时尚,它还具有极大的灵活性,既可以整个居室全部安装,亦可选择局部空间安装。
风管安装(洁净空调)
风管安装(洁净空调)
风量,冷热负荷计算
谁能帮忙计算风量,冷热负荷啊,最好能有详细的计算过程或者说明 [ 本帖最后由 sunhanjun110 于 2012-6-26 11:29 编辑 ]
消声器内壁板如果采用不锈钢板,那么冲孔率多少为宜?
洁净通风系统消声器内壁板如果采用不锈钢板,那么冲孔率多少为宜?
求助,有很多很基础的问题想问下论坛里的前辈们,我新手
我是建筑环境与设备工程专业的学生,今年刚毕业,现在在一家公司做净化。以前在学习很多基础都没学好。课程设计和毕业设计都没做过全空气系统,净化一般都是全空气系统吧,而且毕业设计还是做的给排水工程。出来工作后很是辛苦。希望前辈们多多指导下啊。我在网上查了很多,不过还是有很多查不到,只好打扰大家,希望能得到回答。在这里先谢谢了。1、送风口应该仅仅就是一个出风的地方吧,高效送风口和普通的送风口有什么区别吗?我知道高效送风口有三种规格,GB01\GB02\GB03,给我介绍下这三种规格的高效送风口吧,好像是以风量区别吧,这三种规格的高效送风口的送风量各自是多少?
洁净空调系统调试
制药厂房空调系统调试,有需要的咨询369013210
普通十万级与GMP十万级的区别
各位师傅,请求帮助。关键是技术和价格上的问题。案例是个做医用血压计、温度计的厂房。隔间不多,基本是一个大厂房。
可用于医院手术室和医药行业的等焓加湿器
该产品品牌为:Carel,中文名:卡乐,生产国:意大利,产品特点每升/小时的水的雾化仅需4W,还不到所有蒸汽加湿器的1%。最高的卫生标准:humiFog装置已经通过了Berlin ILH认证,使用纯水和去除矿物质的水。由于具有不锈钢网的特殊水滴分离器,humiFog已经获得了VDI6022认证,使用简单的去除矿物质的水运行,而不需要使用昂贵的生物灭菌添加剂(例如银离子)。CAREL特别考虑到了humiFog的的健康卫生方面。内置的控制器自动地:
春秋季节风冷热泵如何控制室内恒温?
春秋天气变化无常,系统用的是风冷热泵+空调箱。如果保证室内恒温呢?是用电热热还是有什么更好的办法,请各位大侠给出宝贵的意见。谢谢
求江苏洁净手术室冷量估算经验数据
百级700W/M2 千级500W/M2 万级450W/M2 十万级 400M/M2 制冷量为I级56kw,II级25-29kw,III级18-19kw网上搜到的数据,对么?
欧盟无菌药生产的B级区域(非单向流百级)的换气次数
我公司最近施工了一个无菌药生产车间,需要欧盟认证,罐封房间需要静态环境下B(非单向流百级,作为A的保护)+A(单向流百级),和我国GMP要求的万级保护下的百级不一样。 设计院设计换气次数为50次/h,测试情况仅稍好与千级,不能达到百级要求。 请各位大师提点那里出了问题?我个人认为50次/h的换气次数是不可能达到100级效果,而且欧盟认证里面要求连续测定。[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-11-23 20:33 编辑
大家对ICU的洁净度怎么看?
大家对ICU的洁净度怎么看?规范上是说ICU是有洁净要求,但我做的医院,业主却说ICU不需要净化,按照不净化的要求设计,他们只是把重症病人集中起来,然后护士医生24小时监守,各位同仁怎们看这个问题?
MAU+FFU+DC系统调试
哪位高手有MAU+FFU+DC系统调试的检测报告
急求ISO14644中文版第三部分
急求ISO14644中文版的第三部分 别的部分都有了就差这一部分 大家帮帮忙 谢谢:)
求指教电极加湿桶的问题
大神们电极加湿桶里面如果注入纯水,他就不导电,如果加入自来水就会结垢太多。怎么办啊
关于设备维修的问题
作为一个建筑环境与设备工程专业的毕业生,我在毕业后去了一个主做洁净厂房的施工单位。然后现在做质检工作,说白了就是质量与调试。但是调试用的机器因为工作强度较大,经常得拿去维修。那些机子都是老美的货,最便宜的风量罩也要3W块,一台尘埃粒子计数器都要上20W。。。这些昂贵的机器修下动辄大几千,有同行们可以说说自家检测设备维护成本大概在什么水平,去哪边的厂家维修比较靠谱而且便宜,还有平日一些保养的措施啥的。
洁净手术室的冷量估算,怎么估
求怎么估算
在万级里面做百级(FFU)不做回风墙行吗?
在一个万级车间里在做一个小的百级车间,通过FFU能行吗?不做高架地板行吗?
厂房洁净空调系统的施工经验
厂房洁净空调系统的施工经验 1.制作风管的材料是确保空调洁净度的基本条件 材料选用。洁净空调系统风管一般采用镀锌钢板加工。镀锌钢板应选用优质板,镀锌层标准宜>314g/m2,且应镀层均匀,无起壳,无氧化。吊架、加固框、连接螺栓、华司、风管法兰、铆钉均应采用镀锌件,法兰垫料应采用有弹性、不产尘、有一定强度的软橡胶或者乳胶海绵,风管的外保温可采用容重32K以上难燃PE板,以专用胶粘贴,不得使用玻璃棉等纤维制品。
关于空调箱送回风口开口尺寸问题
最近和设备厂家定空调箱时,老出现在开口尺寸上的分歧,想请大家讨论下:组合式净化空调箱A 风量12000m3/h,风压1700Pa,外形尺寸 5800*1200*1600 厂家开孔尺寸 送风口 1020*450 回风口 1050*550 新风口 800*400我方要求尺寸 送风口1000*400 回风口 630*400 新风口 800*400组合式净化空调箱B 风量22000m3/h,风压1700Pa,外形尺寸 6000*1500*2100
解析洁净空调系统的常见问题及其处理
洁净空调系统是医药洁净工程不可或缺的重要部分,其运行状态的好坏关系着洁净环境能否达到标准,并直接影响产品质量。 洁净空调系统运行中的六个常见问题: 问题1:组合式空调系统漏水对策:预防冻胀现象详情回放:大多数公司使用的组合空调器在冬季存在系统大量漏水的现象,严重地影响了正常生产。某精烘包车间在去年冬季突然大量漏水,技术人员多方查找原因,排除加热器漏水、加湿器漏水等原因后,发现表冷器漏水。是什么原因呢?在冷水机组停止运行,系统进行了放净处理后,我们会同设计、制造、管理人员多次现场分析,最后发现由于表冷器冻胀,引起水泄漏,虽然进行了系统放净,但最低点存在盲区,无法放净,造成冬季大量冷空气进入,将表冷器管冻胀。经调查,大多数组合空调器的生产厂家均存在盲区,无法放净。
检修门问题求解答!!!!!!!!!!!
请问净化空调箱的检修门安装都有什么要求啊?是不是正压段检修门必须向里开?负压必须向外开?
组合式空调器现在组装问题?
这几天去一个施工工地,用是空调器都是厂家发来配件然后现在组装。各种挡板、各段之间的密封板、外板等许多地方需要用电钻开孔、很多铁削都留在了空调器里。还有人员在空调器里边组装时候带入许多尘土。组装完以后也没见清理,而且各种管道的端口也都没有密封,空调器底部支架也为与地面固定。以上问题是不是都不合格?对于现在组装的有什么好的建议????
洁净空调的自动控制
谁有洁净空调控制这方面的资料,现在急需,跪求。
上一页
下一页
APP内打开