我是建筑环境与设备工程专业的学生,今年刚毕业,现在在一家公司做净化。以前在学习很多基础都没学好。课程设计和毕业设计都没做过全空气系统,净化一般都是全空气系统吧,而且毕业设计还是做的给排水工程。出来工作后很是辛苦。希望前辈们多多指导下啊。我在网上查了很多,不过还是有很多查不到,只好打扰大家,希望能得到回答。在这里先谢谢了。1、送风口应该仅仅就是一个出风的地方吧,高效送风口和普通的送风口有什么区别吗?我知道高效送风口有三种规格,GB01\GB02\GB03,给我介绍下这三种规格的高效送风口吧,好像是以风量区别吧,这三种规格的高效送风口的送风量各自是多少?
2、问一个具体的,比如,经过计算,一个100多平米的房间为了达到要求,需要3700立方米/小时的风量,没有进行局部阻力和摩擦阻力一类的水利计算,他们说直接按30%的损耗算就行了。那是不是这个房间的实际送风量应该是3700÷70%啊?也就是5300左右。是这样吗?
3、风口布置又是怎么回事呢?还是上面这个房间,是梯形的。吊顶高度是3米,风口应该怎样布置啊?用哪种规格的高效送风口,用几个?能简单说下风口布置的思路吗?
这几个问题或许我提问得方式不对,请前辈们包含,能得到你们的解答,谢谢了。非常感谢。
2楼
1.净化间的送风口是带过滤器的,一般是高效过滤器。和舒适性空调的散流器风口什么的不一样。过滤器尺寸按分量来,常规有500、,1000,1500
回复
3楼
谢谢你的回答。能告诉我GB01,GB02,GB03的规格吗?
还有后头两个问题。。。求救啊。。。
回复
4楼
难道没问过别人么?至少你们老板都应该知道
GB01风口尺寸为:484*484
GB02风口尺寸为:320*320
GB03风口尺寸为:630*630
外形尺寸各厂家相差不大
第2个问题人家说损耗是说阻力损耗,跟风量没关系
风口按每个房间的风量取,比如GB01额定风量是1000,房间风量是2600,就可以布置3个GB01风口,当然你想布置6个GB02也可以,但造价高一些
回复
5楼
对于第二个我不了解有拿风量抵消阻力的办法 也没遇到过 第三个 你看风口样本选过滤好了 布置均匀 就好了 一般看房间总风量和你选的风口额定风量来决定数量 例如层流的 有满布率的要求 等级越高满布率越大
回复
6楼
rhuyan 发表于 2008-10-14 14:17 对于第二个我不了解有拿风量抵消阻力的办法 也没遇到过 第三个 你看风口样本选过滤好了 布置均匀 就好了 一 …不是很清楚 啊
回复
7楼
k285745383 发表于 2008-9-10 16:49 谢谢你的回答。能告诉我GB01,GB02,GB03的规格吗?还有后头两个问题。。。求救啊。。。我也是一个新手,对于你的问题,我也不是能很好的解答,你可以去买关于洁净入行的书,我也是一边工作一边学习的
回复