百级700W/M2 千级500W/M2 万级450W/M2 十万级 400M/M2 制冷量为I级56kw,II级25-29kw,III级18-19kw网上搜到的数据,对么?
百级700W/M2 千级500W/M2 万级450W/M2 十万级 400M/M2 制冷量为I级56kw,II级25-29kw,III级18-19kw网上搜到的数据,对么?
2楼
我们现在做的美容整形手术室 一般经验冷量是:面积*860/350得出的就是单位是KW 一般要求高的就选取350 一般的可以选取300或250
回复
3楼
太大了吧,40平方米的手术室不得100kw
回复
4楼
写错了 是*350/860 40个平方顶多16个KW
回复
5楼
胎打了、、、、
回复
6楼
11到16KW自己选吧 也就用个5P或7P空调 40个平方用这么点大吗?
回复
7楼
整形应该是千级手术室吧,按500来算就是20kw,
回复
8楼
2级手术室 的确是千级 20KW 那冷量太大了!温度22~25度 很好控制了!
回复
9楼
只想知道你用16kw实际够不够,而且空调运行久了制冷能力肯定会下降
点
回复
10楼
另外个问题是感觉热负荷应该也要考虑吧,夏天温差就10几度,冬天温差20多度,北方更加明显
回复
11楼
只能跟你这么说,做了这么多手术室 基本都这么算的 !