欧盟无菌药生产的B级区域(非单向流百级)的换气次数
zzq70s
zzq70s Lv.2
2009年05月12日 15:57:21
只看楼主

我公司最近施工了一个无菌药生产车间,需要欧盟认证,罐封房间需要静态环境下B(非单向流百级,作为A的保护)+A(单向流百级),和我国GMP要求的万级保护下的百级不一样。 设计院设计换气次数为50次/h,测试情况仅稍好与千级,不能达到百级要求。 请各位大师提点那里出了问题?我个人认为50次/h的换气次数是不可能达到100级效果,而且欧盟认证里面要求连续测定。[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-11-23 20:33 编辑

[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-11-23 20:33 编辑 ]
2385475
2009年05月29日 14:38:39
2楼
欧盟的A\B级只要求风速,而没要求换气次数,均要大于0.45M/S,我们GMP正在修改,大概6月份出,就是按欧盟GMP来的,A级就是动态百级,背景是B级,B级时静态百级无要求背景,我们现在按70次来取得
回复
geminixu
2009年06月01日 11:29:34
3楼
规范正在修改,6月份恐怕出不来,但准备建的和在建的工厂可得注意点了,虽然新规范不等同于欧盟的标准,但基本上没脱离欧盟的框架。所以,按欧盟的要求建厂应该是没有问题的。
回复
aliang1230
2009年06月04日 09:59:09
4楼

70次做的话结果怎么样?能达到所要求的CLASS B吗?
回复
fsdzds
2009年06月06日 17:19:34
5楼
目前我们公司做的生物制药厂房测试中,万级区域的5um的颗粒超标,而0.5的合格,是什么原因呢?是不是环境因素啊
回复
qipinang
2009年06月08日 22:24:56
6楼
静态100级,一定要70次的换气次数有依据吗?不一定吧,有的设计院取60,个人认为应根据实际情况详细核算一下.而不应一概而论.这和A级区(一般用层流罩)所占B级区的比例,以及B级区的气流组织,包括吊顶高度等都有关.不应一概而论.
回复
ji_oct
2009年09月22日 10:41:23
7楼
欧盟标准中A级的回风方式是下回还是侧回,谢谢啊
回复
goodblueflash
2009年09月27日 09:02:59
8楼
B级状态为乱流下的百级,A级为动态百级层流。B级状态换气次数60左右计算,在加大换气次数意义已经不大(洁净技术原理第三版),但新风需两级过滤。
实际B级下检测,个人认为需A级风机全部打开状态下,能够达到静态百级标准,若仅为B级检测,则不一定达到标准,尤其是洁净走廊部分。
B级状态空调系统建议有条件的采用组空,条件不太好的情况下采用FFU+AHU
回复
goodblueflash
2009年10月14日 17:19:21
9楼
这个问题是一个非常重要的问题,制订GMP规范的专家并没有指出具体的做法,但是马上就要实施了,现实中要达到B级标准不采用层流而使用乱流,60次换气次数,是没有充分实践基础的?希望真正的专家能够给出指导,这样会有很大的指导意见,洁净同行会因此深表感谢的!
望能够尽快提出解决方案
回复
af6886
2009年10月17日 13:44:29
10楼
这个B 级换气次数的问题,应该在目前正在改造中的药厂中都碰到了这个问题,大家只能说理论上能够通过,毕竟没有实践,这是个新课题,在新规范中并没有明确的要求,我们在实施时也靠着上限在做取了70次,但还是没有什么依据,希望有关的专家能够尽早出补充稿,将这一块的空白填上
回复
goodblueflash
2009年10月26日 10:39:11
11楼
再次跟贴,希望指定规范的专家重视这个具体实际问题,是FFU+干盘管还是组空或层流罩?
回复

相关推荐

APP内打开