论坛
给排水工程
更多
给排水资料库
1.2024w
本版块聚集了大量的给排水专业相关规范、图集、手册等资料,这里便是勤奋好学的土木给排水人士,最温馨最聚人气的电子图书馆!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
开学季,前方高能预警!来自00后的实验室警告
笑不活了!来看看来自00后的实验室警告吧:
人防工程密闭套管预留
人防工程密闭套管预留预埋: 穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管; 给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。 密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上;
GBT14976-2012 流体输送用不锈钢无缝钢管
规范中有两处印章,请大家上传更清晰,完整,无印的文档!
稳压泵设计要求
一、稳压泵设置场所 5.2.2: 当高位 消防水箱不能满足水灭火设施最不利点处的静压要求 时,应设稳压泵;
韧性城市+平急结合,给排水怎么做?
01 韧性城市建筑和临时隔离收治点 韧性城市建筑就是该城市中,当面临外部冲击或灾害时,可采取相应措施进行有效抵御的建筑或建筑类型。
消防水泵房最容易违反强条的一个常见问题
技术标准要点 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 8.1.8 消防水泵房应采取防水淹的技术措施 。 建筑防火通用规范 GB55037-2022 4.1.7 消防水泵房的布置和防火分隔应符合下列规定:
给排水——高位水箱给水方式
高位水箱给水是应用较为普遍的一种高楼供水方式,主要由贮水池、加压水泵、高位水箱和配水管网组成。在给水系统中的作用,主要是贮水、调节水量和稳定水压。给水方式又可分为并联给水方式、串联给水方式、减压水箱给水方式、减压阀给水方式等。 一.并联给水方式 这种方式是各分区独立设置水箱和水泵,水泵集中布置在建筑底层或地下室,分别向各区进行无塔供水。
两级厌氧消化和两项厌氧消化
一、两级厌氧消化 两级厌氧消化工艺由两个消化池串联运行,生污泥首先进入一级消化池,然后再重力排入二级消化池。
给排水识图方法,工程资料员必备技能!
给水排水工程图中的常用图例 标高-平面图标注方式 标高-剖面图标注方式 标高-轴测图标注方式 标高 注意点: 1、室内标高一般标注的是相对标高,即相对正负零的标高; 2、标高一般情况下是以“m”为计量单位的,写小数点后面第三位; 3、标高按标注位置分为:顶标高、中心标高、底标高; 4、图纸没有特别说明,一般情况下:给水管标注的是管道中心标高,排水管标注的是管道底标高。
水管静压与动压的区别
为满足灭火救援的需要,消防给水系统中对于不同部位的静压和动压有严格要求,今天我们分享动压和静压的相关内容。 一、定义 动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。 静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。 二、静水压力 1.
【大脸猫系列】GB 50014-2021 室外排水设计标准
GB 50014-2021 室外排水设计标准
给排水——水封的几个误区
关于排水水封的传统认识中,人们对排水水封的五个认识误区。误区中,有的仅仅在特定的点上成立,有的则是逻辑上不相关。在分析了关于排水水封的五个认识误区的基础上,依据新的水封理论,对如何摆脱这五个认识误区提出了新的见解。 误区一 水封深度越小,水封排水能力越大,而水封阻止管内气体逸出的能力越低。反之亦然。
给排水管道标准做法
管材选用及连接方式: 1.给水管道:水表前给水管道采用衬塑钢管及管件,丝扣连接;水表后支管采用S5系PP-R给水管,热熔连接;热水管道:采用S3.2系PP-R给水管,热熔连接; 2.消火栓给水管道:高区采用国标加厚热镀锌钢管,低区采用普通热镀锌钢管。DN≤100mm时,丝扣连接;DN>100mm时,卡箍连接;
静压式液位计的原理和优点
静压式液位计的液位测量是测量探头上的液体静压与实际大气压之差,然后再由压力传感器和电子元件将该压差转换成4-20mA输出。 1
涨知识!管道伸缩器知识汇总
前言: 伸缩器(Expansion joint)也可称为管道伸缩节、膨胀节、补偿器, 伸缩接头 。 伸缩节是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。 可承受管线的轴向压力。 这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。
中水、虹吸雨水、同层排水、地埋管、室外给排水等专项系统管道安装质量管控
3.13 专项系统管道检查要点 3.13.1 中水系统安装要求 1 中水高位水箱与生活高位水箱应分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,中水高位水箱与生活高位水箱的 距离应大于 2m 。 2 中水给水管道上不得装设取水水嘴。中水用于便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。中水用于绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用
超滤膜的污堵和膜丝断裂分析
01 对超滤的认识 1.1膜技术的分离 水处理膜技术从分离精度上划分:微滤、超滤、钠滤、反渗透等几类。这些膜分离产品均是利用特殊制造的多孔材料的拦截能力,以物理截留的方式去除水中一定颗粒大小的杂质。其过滤的精度和滤膜本身的孔径大小有关。通常习惯把孔径较大的称为微滤(0.1-1μm),而较小的称为超滤0.02-0.1μm,根据膜的微孔径更小的还有钠滤和反渗透。
湿式报警阀的工作原理及常见故障
湿式报警阀工作原理: 在火警时,着火处喷淋头被火烤爆(一般场所用68度喷淋 头),湿式报警阀上端由于泄水,压力变小,这时湿式报警阀下端供水侧压力超过上端系统侧压力,喷淋稳压泵工作,顶开湿式报警阀阀门,湿式报警阀下端的水流过报警阀到达喷淋管网。 一部分水,流向延迟器,装满延迟器后,水继续流向水力警铃报警,同时压力开关报警,启动喷淋泵。 湿式报警阀工作原理图
水资源费改税将在全国推开!企业、居民负担会增加吗?
本文来源:第一财经 作者: 第一财经 陈益刊 已在部分省份试点8年的水资源费改税,将在全国推开。
水资源费改税将全面推开,对水务行业有何影响?
多位财税专家说,水资源费改税后,从地方实践来看,对居民等一般采用“税负平移”原则,负担不会增加。 但对于高耗水等行业企业来说,会增加税负提高用水成本,并通过给予相应优惠政策,来引导企业节约用水,缓解中国水资源短缺问题。 为何全面扩围 中国水资源匮乏,人均资源量远低于世界平均水平,而且分布不均,16个省份面临着水资源危机,多达300个城市存在不同程度的缺水。
小区雨水调蓄池的计算
海绵城市是以生态优先原则,将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。 建海绵城市就要有海绵体。城市海绵体既包括河、湖、池塘等水系,也包括绿地、花园、可渗透路面这样的城市配套设施。雨水通过这些海绵体下渗、滞蓄、净化、回用,最后剩余部分径流通过管网、泵站外排,从而有效提高城市排水系统的标准,缓减城市内涝的压力。
距今800余年的古村落,为何不惧暴雨洪涝?
宏村位于安徽省黟县东北部著名的黄山脚下,始建于南宋绍兴年间,距今已有800余年。 这是一个构思巧妙,把古民居建筑与水利工程以及周围自然风光融为一体,根据牛的形状设计并建造的古代村落,被誉为“中国画里的乡村”。
防火门检查验收注意要点
前段时间对工地部分厂房 防火门 安装情况进行检查,存在如下问题: 1. 顺序闭门器 安装调试不到位,防火门右扇先关时,防火门不能关闭; 2. 防火门 门扇安装变形,关闭不到位; 3. 防火门闭门器 力度不够,门扇关闭不到位; 4.存在门框内砂浆灌注不够的情况; 5 . 防火门铭牌
GBT 23858-2009 检查井盖
GBT 23858-2009 检查井盖
小水点的神奇“滤”程
上一页
下一页
APP内打开