稳压泵设计要求
冰海恋雨
2024年08月16日 09:32:34
只看楼主

来源:老妖精给排水

|

作者:助你上岸的

  一、稳压泵设置场所 5.2.2: 当高位 消防水箱不能满足水灭火设施最不利点处的静压要求 时,应设稳压泵;

 

一、稳压泵设置场所

5.2.2: 当高位 消防水箱不能满足水灭火设施最不利点处的静压要求 时,应设稳压泵;


6.1.9-2: 除高层民用建筑、总建筑面积大于10000m 2 且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑外,其他建筑 应设置高位消防水箱 ,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时, 可不设高位消防水箱,但应设稳压泵


6.1.7: 独立的室外临时高压消防给水系统 采用 稳压泵 维持系统的 充水和压力


5.3.1: 稳压泵 宜采用离心泵 ,并宜符合下列规定:

1 宜采用单吸单级或单吸多级 离心泵

2 泵外壳和叶轮等主要部件的材质 宜采用不锈钢



二、稳压泵的设计流量和压力

5.3.2: 稳压泵的设计流量 应符合下列规定:

1 稳压泵的设计流量 不应小于 消防给水系统管网的正常泄漏量 且应小于 系统自动启动流量,公称压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;

管网泄漏量≤稳压泵设计流量<(管网泄漏量+最不利处一个喷头或一支水枪流量)

2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量 按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s ;【取值1~1.5L/s】

消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。


5.3.3: 稳压泵的设计压力 应符合下列要求:

1 稳压泵的设计压力应满足系统 自动启动和管网充满水 的要求;

3 稳压泵的设计压力应保持系统 最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa

2 稳压泵的设计压力应保持系统 自动启泵压力设置点处的压力 准工作状态 大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa

   
   


8.2.3: 高压和临时高压消防给水系统的 系统工作压力 应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:

1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统 的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压; (水池最高水位至管道最低点)

2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统 的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定; (市政最高压力)

3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统 的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和; (PP=1.2~1.4Ho+水池最高水位至吸水口高差)

4 采用 稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 的系统工作压力,应取 消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和 稳压泵维持系统压力 时两者其中的 较大值


稳压泵上置:max{ PP;P2+稳压泵出口至系统最低点高差}

稳压泵下置:max{PP ; P2}

其中P2为稳压泵停泵压力。



三、稳压泵的其他要求

5.3.4: 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其 调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L


5.3.5: 稳压泵 吸水管 应设置 明杆闸阀 ,稳压泵 出水管应 设置 消声止回阀 明杆闸阀


5.3.6: 稳压泵 应设置备用泵


10.2.3《喷规》: 系统的消防水泵、稳压泵, 应采用自灌式吸水方式 。采用天然水源时,消防水泵的吸水口应采取防止杂物堵塞的措施


11.0.6: 稳压泵应由 消防给水管网或气压水罐上 设置的稳压泵自动启停泵 压力开关或压力变送器控制


11.0.8: 消防水泵、稳压泵 设置 就地强制启停泵按 钮,并应有保护装置。


免费打赏
放水发电
2024年08月16日 18:10:32
3楼

资料不错,支持鼓励上传分享附件资料

回复
wx_1676427117774
2024年08月29日 08:32:15
4楼

多多多多多多多多多分享

回复
wx_1676427117774
2024年09月08日 20:46:27
5楼

多多多多多多多多多多多分享

回复

相关推荐

APP内打开