基于二阶假想荷载法的直接分析法研究
摘要: 《钢结构设计标准》(GB 50017—2017)加入了直接分析法这一新的内容,此类方法重要的一环是对初始缺陷的考虑。重点总结归纳了中国、美国、欧洲的现行钢结构规范所推荐且运用方便的“假想荷载法”的基本原理。从假想荷载法的不足出发,针对《钢结构设计标准》(GB 50017—2017),令具有初始几何缺陷的轴压构件的最大二阶弯矩等效于受假想力作用的理想轴压构件的最大二阶弯矩,推导出了使用假想力来考虑初始缺陷的“二阶假想荷载法”的计算式,并从理论出发定义了计算式的物理量以及二阶假想荷载的施加方式。用直接分析法软件NIDA对经典算例进行二阶弹塑性分析。通过对比不同规范的计算结果,验证了该方法的可靠度以及“假想荷载法”的不足,让传统的设计理念更好地和直接分析法衔接起来,推动新设计方法的应用。
碳纤维布加固出现剥离或破损,工程人知道如何处理吗?
碳纤维布加固作为常见的加固方法之一,具有重量轻,灵活性好,抗拉强度高等优势,碳纤维加固技术与其它传统技术相比具有施工便捷、湿作业少且施工周期短、加固效果好等优势,在建筑加固领域得到了广泛的应用。然而,也有不少建筑工人发现,在使用碳纤维布后,并不能获得满意的加固效果,并且会发生剥离或破损现象,这极大地影响了工程项目的质量。那么这种现象的原因是什么?有办法解决吗? 首先,有必要检查碳纤维布本身的质量,因为我们采购可能会受到预算的限制,买一些廉价的布,那么有可能就会遇到品质低劣的产品,这类碳布使用之后出现脱落问题也就很正常了。如果检测表明是由于碳纤维布本身质量问题,建议更换碳纤维布料。一般以12K碳纤维布为性价比最高,12k碳纤维布的抗拉强度稳定、离散型很小,拉强度能达到3400兆帕以上,与配胶的浸渍性好,可以有效提高建筑的承载能力。