风机盘管维修常见故障与注意的事项
一、风机盘管漏水的原因 原因1:风机盘管漏水有保温不好,主要是安装时盘管的两条冷冻水管保温不好,低温的冷冻水从管内流动时,使大气中的水蒸气冷凝成水珠,越积越多的形成漏水。可重新包保温,不让冷冻水管接触大气。 原因2:有脏东西堵住排水管,使排水不畅。用清理接水盘,用一根自制的水管插入排水口,用东西堵住周边,使之不漏气,用口猛吹气管,如果还不通需用东西敲一下排水管,使里面的脏东西松动,直至把排水管吹通。
2个案例:数据中心空调节能技术应用
本期我们分享数据中心空调节能系统的2个案例。
空调水系统的安装
空调水系统的安装: 空调水系统安装包括:冷(热)水、冷却水、凝结水系统的设备、管道及附件的安装施工。 1 、管材 空调水系统的管道一般选用:无缝钢管、焊接钢管、镀锌钢管、有机材料管道(硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP-R)、聚丁烯(PB)、与交联聚乙烯(PEX))。
多联机高压保护组件与常见的原因参考
多联机是一种空调系统,可以同时为多个区域提供制冷或制热。这种系统通过一个外部的冷凝单元和多个内部的蒸发器单元相连,使用制冷剂作为传递热量的媒介。 高压保护是多联机系统中的一项重要安全功能,用于防止制冷系统内部压力过高,从而避免可能对系统组件造成的损害,如压缩机、冷凝器或管道等。当系统检测到高压超过预设的安全范围时,高压开关会触发,使压缩机停止运行,直到高压下降至安全水平。这可以防止因过热、制冷剂充注过多、冷凝器散热不良等原因导致的压力异常升高。
水冷冷水机组维护保养与常见故障
机组的预防性维护及故障维修。正确的维护和及时的维修有利于保证水冷半封闭螺杆型冷水机组时刻处于最佳状态、保持最高效率、延长机组的寿命。维护指的是对机组的预防性保养,维修指的是对产生故障的机组所做的修理。 机组的维护保养 每天以适当的时间间隔真实地记录机组的运行参数,填写机组运行参数表。
在超高冲击力下,飞机、火箭的螺栓为啥不松动?
螺栓被誉为工业之米,虽然微小但绝对不容忽视,一旦松动,后果不堪设想!今天我们就来看看螺栓的防松动是如何做到的: 航空器的螺栓连接一般都有防松措施,如保险丝、开口销、保险片、保险螺杆等,较小的托板螺母通过椭圆孔实现自锁,这种螺母在未安装时孔为椭圆形,还有通过螺母尾部开槽夹紧的。
机房空调知识介绍
机房内有严格的温、湿度要求,机房内根据《电子信息系统机房设计规范》环境要求如下: 项目 环境要求 备注
减压阀工作原理与流量调节
减压阀的工作原理: 减压的定义:用节流方法使出口压力低于进口压力。
冷水机构造详解:组成、原理、参数分析与故障排除
一、冷水机组部件构造和组成 构成冷水机基本的制冷系统主要有四大部件:压缩机、蒸发器、冷凝器、节流阀。除此之外还有不少辅助器件:液体管路电磁阀、视液镜、液体管道干燥过滤器、高低压力控制器等。
高大空间空调设计方案
一 影剧院建筑 影剧院属高大空间建筑,观众厅地面有一定坡度,并且一般在后部设有楼座,而舞台空间高、跨距大,布景幕布比较多,风管和送风口布置比较困难。 影剧院具有负荷时间集中、人体湿负荷较大、热湿比小等特点。 由于观众厅、休息厅人员密集,所需新风量较大,新风负荷常可达空调总冷负荷的30%。
两种板式换热器的两相流动分配特性技术分析
板式换热器因其高效的热传导性能和紧凑的结构设计,广泛应用于各种工业过程。人字波板和点波板是两种常见的板式换热器形式。这两种形式的换热器在结构特点、流动分配性能和应用场景上各具优势。本文将深入探讨人字波板和点波板的结构特点、流动分配特性、性能表现及其优化方法,以期为相关领域的研究和应用提供参考。
补偿器及在空调水管道的合理设置
补偿器及在空调水管道的合理设置 补偿器又称为伸缩器或伸缩节、膨胀节,主要用于补偿管道受温度变化而产生的热胀冷缩。如果温度变化时管道不能完全自由地膨胀或收缩,管道中将产生热应力。在管道设计中必须考虑这种应力,否则它可能导致管道的破裂,影响正常生产的进行。作为管道工程的一个重要组成部分,补偿器在保证管道长期正常运行方面发挥着重要的作用。 管道补偿器的种类主要有弯管式膨胀接头、波纹管式膨胀接头、填料函式膨胀接头、整体式膨胀接头四种。
中小型冷库制冷设备和制冷剂选型设计
随着生鲜电商、连锁超市等新兴业态的崛起,中小型冷库需求旺盛。然而受场地、成本等条件制约,如何优化制冷系统设计,提高能效水平,成为摆在业界面前的重要课题。本文围绕中小冷库的特点、制冷需求等展开分析,重点探讨了制冷设备选型、制冷剂应用等关键环节,尤其是详细论证了NH3在中小冷库领域的应用潜力。希望本文能为中小冷库的建设运营提供有益参考。
空调冷凝水管管径的确定
1 、引言 空调系统是一个比较复杂的系统,在夏季运行时,风机盘管、空调器、组合式空调机组等在运行过程中均会产生大量的冷凝水,为了防止积水、漏水及渗水现象,必须将产生的冷凝水及时排入本建筑的排水系统,以确保空调系统的正常运行,否则既会对空调系统产生不利影响,同时也会严重损坏二装顶棚,使之受潮发霉。
露点温度与含湿量互算
低湿空气状态参数计算离不开露点温度这个参数。 已知露点温度、计算饱和水蒸汽压力、再计算空气绝对含湿量,虽然有点烦,但可以直接计算得到。 但有了绝对含湿量,可以计算出饱和水蒸汽压力,再计算露点温度就有点难度。
电子膨胀阀的故障及解决办法!实用!
电子膨胀阀是制冷系统的重要部件,本文我们就通过技术分析,探讨其结构、工作原理、常见故障及检测维修方法。
BIM技术在暖通空调行业的应用价值分析
BIM技术是什么
多联机空调气液分离器与储液器
、 一、气液分离器 制冷机组中的气液分离器是一个重要的组件,主要用于分离制冷剂中的气体和液体。在制冷系统中,压缩机是将低温低压的气态制冷剂压缩成为高温高压的气体,然后通过冷凝器冷却成为液态。然而,在某些情况下,可能会有液态制冷剂进入压缩机,这会导致所谓的“液击”现象,即液体直接撞击压缩机的活塞或叶轮,对压缩机造成损害。
空调电子膨胀阀与四通阀维修
一、四通阀 四通阀:也叫电磁四通换向阀,是空调系统的一个重要部件,主要起着制冷制热切换的作用。 串气诊断方法—“摸”:无论是制冷还是制热模式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热。可用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差;如果误差不明显表明四通阀串气,若没有测温仪器,可以用手“摸”的方法来判别。
民用建筑常见供暖指标
1 、背景 建筑供暖能耗不仅与建筑本体的热工性能相关,还与建筑内人的使用行为模式、热力管网系统运行调节状况、输配管网效率以及热源设备效率密切相关。因此民用建筑能耗标准中,对于建筑供暖系统能耗的考核与管理,除应考核建筑供暖系统综合性指标——建筑供暖能耗指标以外,还应考核建筑耗热量指标、管网热损失率指标、管网水泵电耗指标和热源热量转换效率指标等,用以评价建筑供暖终端用能、能源输配效率和能源转换效率等性能。建筑供暖能耗相关指标的框架见图1所示:
空调风机盘管系统常见故障排除
风机盘管是中央空调系统末端设备,由热交換器、供回水循环管道、过滤网、风扇、接水盘、排气阀、电磁阀及吊架组成;其工作原理是:机组内不断的再循环客房内的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常情况下,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调客房对新风量的需要,通过室内空调温度控制器来预设室内温度和三档调设风机送风量。
地暖设计100问(二)
51、分水器总进水管与集水器总出水管之间设旁通管的作用? 分、集水器总进、出水管之间设置旁通管,能够字啊水流不进入加热管的条件下,进行供热管路系统整体冲洗,防止杂物进入加热管;并可调节回水流量。 52、什么情况下需要水泥砂浆防潮层? 地暖加热盘管铺设子在与土壤相邻的地板上时,绝热层以下应做水泥砂浆防潮层。 53、哪些地方需要设置防水层? 加热盘管设在潮湿房间(卫生间、厨房和游泳池等)的楼板上时,填充层以上应做防水层。
空调漏水的12个问题,该如何解决?
本文通过总结空调漏水的12个常见原因,分析了不同原因导致的漏水过程和机理,并提出了相应的解决办法,以期为空调的安装、使用、维修提供参考。
热力膨胀阀工作原理、安装与调试
1、 热力膨胀阀介绍 热力膨胀阀是制冷系统中的一个重要控制组件,主要用于控制制冷剂从高压液态转变为低压气态的速率,从而调节制冷剂流入蒸发器的流量。这个过程对于维持蒸发器盘管上的最佳制冷效果以及系统整体的能量效率至关重要。
什么是短管节流机构?流短管原理、设计、选型、仿真计算
一、短管的原理、结构: 节流短管是一种孔径范围为0.4-1.0mm、长度范围为5-10mm,经机械加工而成的短管;其 结构如下图所示: 短管节流阀的主要设计参数是短管直径D和短管的长度L。 作为一种新的节流元件,节流短管是一种定截面节流孔口的节流装置,它具有低成本、高可靠性、易于检修及更换,因此节流短管作为一种新型的节流膨胀装置已经被越来越多地应用于汽车空调、家用空调及家用 热泵热水器。采用短管节流阀替代毛细管组件应用到空调上受到很大关注,由于这种短管节流方式稳定性好,结构简单,性能优越,调节冷量范围广,成本低,因此相对于毛细管有很大优势。因此,短管节流阀被很多人士称为“二代毛细管”。