电子膨胀阀是制冷系统的重要部件,本文我们就通过技术分析,探讨其结构、工作原理、常见故障及检测维修方法。
电子膨胀阀是制冷系统的重要部件,本文我们就通过技术分析,探讨其结构、工作原理、常见故障及检测维修方法。
2、 一般构造
电子膨胀阀:主要有两部分构成: 线圈部分和阀体部分 。
线圈部分:
线圈由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘;线圈部的绕线为双股线。 励磁方式是 1 - 2 相励磁,驱动方式为单级驱动。
阀体部分:
阀体主要由不锈钢外壳、磁体转子、螺母、螺轴、针阀、本体及连接管组成。
结构图如下:
电子节流部件: 为节流组件,由接头、铜管、过滤器、电子膨胀阀焊接后增加外壳固定制成。
从控制实现的角度来看,电子膨胀阀由控制器、执行器和传感器3部分构成,电子膨胀阀控制器的核心硬件为单片机。
从分类来看,按驱动方式分,有电磁式和电动式两类。目前使用最多的是四相步进电机驱动的电动式电子膨胀阀。
引起空调系统中节流不畅主要原因在于电子膨胀阀失效,主要有以下几点:
1) 电子膨胀阀线圈引线断或者接插件松脱。
2) 电子膨胀阀线圈未卡到位。
3) 电子膨胀阀线圈部分损坏,电阻异常,导致调节失效。
4) 空调系统主板故障,输出有误。
5) 电子膨胀阀阀体被杂质卡滞,不能正常转动。
6) 电子膨胀阀管路或本体泄漏。
7) 电子膨胀阀阀体部分碰撞,转子部分被卡住。
1、 电子节流部件故障分析及处理。
打开电子节流部件外壳,机组通电,用手握住电子膨胀阀线圈,是否有动作,有说明线圈可以工作,无动作按照下述步骤检查:
1) 检查电子膨胀阀线圈线体是否断裂,有,重新接线。
2) 检查电子膨胀阀线圈与主板接插件连接是否有松动,有,重新插好。
3) 检查主板是否有故障报警,排除其他因素故障。
4) 检查主板输出电压是否正常( DC 12V )。
5) 测量电子膨胀阀线圈电阻是否正常( 46 ± 3 Ω),不正常则更换线圈。
2、 接管部分检查:
1) 用肥皂水涂抹在管路上各焊接部位及螺母连接部位,看是否有气泡产生;如果有泄漏,重新进行焊接或调整。
2) 管路重新焊接前,一定要按使用要求做好对阀体的防护和系统的清洁。