调节阀的计算与选型
调节阀的计算与选型 在过程控制系统中,调节阀接受控制信号,自动控制阀门的开度,调节流体的流量,从而达到控制介质的流量、压力、温度、液位等。 在选择调节阀时,应根据介质参数(压力、温度)、流量、介质特性和调节阀的作用,并了解调节阀的基本结构、特点,才能正确选择调节阀。 调节阀的组成部分:调节阀主要由阀体、执行机构和附件三部分组成。 1 、阀体组件:
压力与温度换算与应用
在实际的维修当中,你能分清楚压力单位换算的关系吗?比如:兆帕、公斤、巴尔等。 在实际的维修当中,你能分清楚压力单位换算的关系吗?比如:兆帕、公斤、巴尔等。压力是指发在两个物体的接触面的作用力,或者是气体对于固体和液体表面的垂直作用力,或者是液体对于固体垂直作用力。 对空调阀门测试的压力,是指冷媒对制冷系统表面(例如铜管管壁)的垂直作用力。例如20㎏/cm2压力,指的是1平方厘米(指甲盖大小)要承受20公斤的压力。
土建井道内如何设置风管
基于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017要求,防烟排烟系统均应采用管道送风,且不应采用土建风道。因此,土建井道内设置风管,成为各项目上新的安装任务。
请教厂房蒸汽压力管的设计
一厂房从市政蒸汽网减压减温进车间怎么设计
GB 55025-2022 宿舍、旅馆建筑项目规范
GB 55025-2022 宿舍、旅馆建筑项目规范
薄钢板法兰风管的安装与制作
1)薄钢板法兰应采用机械加工,薄钢板法兰应平直,机械应力造成的弯曲度不应大于5‰。 2)薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接;与法兰的铆(压)接点间距宜为120mm~150mm。 3)薄钢板法兰弹簧夹的材质应与风管板材相同,形状和规格应与薄钢板法兰相匹配,厚度不应小于1mm,且不应低于风管本体厚度,长度宜为130mm~150mm。
消防联动设置
几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置 在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2、通风与排烟共用一套系统
多联机工程配管设计
多联机工程配管设计 冷媒配管工程: 冷媒配管设计: 1 、冷媒配管长度和落差(表1 ) 注: 1. 分歧管折算长度为等价配管长度0.5m。 2. 内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。 3. 当外机在上的场合且落差超过20米,建议在主管的气管上每隔10m设置一个回油弯,回油弯规格建议如图2。
电子膨胀阀进出口流向控制对节流噪声有何影响?
多联机热泵空调用电子膨胀阀因具有进出口管相互垂直的结构特性,使制冷剂具有以垂直阀针轴线方向和以平行阀针轴线方向进入电子膨胀阀两种流向形式,制冷剂在这两种流向型式下节流时产生的节流噪声具有明显差异,需要明确进出口流向控制对节流噪声的影响。本文我们就一起来探讨下这个问题。
一文了解R404A与R507制冷剂特性与应用
1、R507制冷剂 R507是一种非共沸混合制冷剂,由两种卤代烃组成:二氟甲烷(R32)和五氟乙烷(R125)。 R507的蒸发温度为-46.7℃,冰点为-48.8℃,气化温度为-47.6℃。由于其良好的制冷性能,R507在冷冻冷藏设备和超市制冷系统中得到广泛应用。 R507它按照一定比例混合而成,通常用于商业和工业制冷系统中,特别是低温冷冻应用。R507具有良好的热力学性能和较高的能效比,且对臭氧层没有破坏作用,因为其ODP(臭氧消耗潜能值)为0。
12N5-2通风与防排烟工程(新的华北标准图)
新的华北标准图 12N5-2通风与防排烟工程
分液头与毛细管如何确认直径和长度?
一、概述: 当蒸发器为多回路蒸发盘管时,将节流后的气液混合物均匀地分配给各路蒸发器,对制冷机的性能至关重要。 分液不均不仅会使机组制冷、制热效果差,还会对制冷机组的性能危害很大。 对热泵机组制热时,分液不均会使分液多的回路制冷剂蒸发不完全,而导致此回路迅速结霜,且结霜非常严重,造成化霜不干净,进而恶性循环,压缩机回液,低压跳停。
多联机的原理特点、故障分析及使用技巧
本文我们一起来探究下多联机的原理特点、故障问题以及实用的使用技巧 。
电子膨胀阀的故障诊断与分析
电子膨胀阀是制冷系统的关键控制部件,其性能直接影响系统的制冷效果和能效水平。本文在简要介绍电子膨胀阀工作原理的基础上,重点论述了电子膨胀阀的常见故障类型及其诊断方法,并提出了使用电子膨胀阀应注意的事项,以期为电子膨胀阀的推广应用提供参考。
夏天40度空调不给力,室外机喷雾系统有没有用?
近日很多地方气温都在40度左右徘徊,是不是感觉空调不够给力了?在室外气温过高的时候,有些厂家会推荐使用喷雾系统来给 室外机 降温。其原理是 将水经过主机增压后,通过特制的喷头雾化高速喷出,形成细小的水雾粒子,与流动的空气形成湿热交换,吸收空气中的热量蒸发,使室外机周围的空气降温。也常用来作为数据中心节能改造措施。
空气调节(赵荣义)第三版
空气调节(赵荣义)第三版
风机盘管维修常见故障与注意的事项
一、风机盘管漏水的原因 原因1:风机盘管漏水有保温不好,主要是安装时盘管的两条冷冻水管保温不好,低温的冷冻水从管内流动时,使大气中的水蒸气冷凝成水珠,越积越多的形成漏水。可重新包保温,不让冷冻水管接触大气。 原因2:有脏东西堵住排水管,使排水不畅。用清理接水盘,用一根自制的水管插入排水口,用东西堵住周边,使之不漏气,用口猛吹气管,如果还不通需用东西敲一下排水管,使里面的脏东西松动,直至把排水管吹通。
2个案例:数据中心空调节能技术应用
本期我们分享数据中心空调节能系统的2个案例。
空调水系统的安装
空调水系统的安装: 空调水系统安装包括:冷(热)水、冷却水、凝结水系统的设备、管道及附件的安装施工。 1 、管材 空调水系统的管道一般选用:无缝钢管、焊接钢管、镀锌钢管、有机材料管道(硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP-R)、聚丁烯(PB)、与交联聚乙烯(PEX))。
多联机高压保护组件与常见的原因参考
多联机是一种空调系统,可以同时为多个区域提供制冷或制热。这种系统通过一个外部的冷凝单元和多个内部的蒸发器单元相连,使用制冷剂作为传递热量的媒介。 高压保护是多联机系统中的一项重要安全功能,用于防止制冷系统内部压力过高,从而避免可能对系统组件造成的损害,如压缩机、冷凝器或管道等。当系统检测到高压超过预设的安全范围时,高压开关会触发,使压缩机停止运行,直到高压下降至安全水平。这可以防止因过热、制冷剂充注过多、冷凝器散热不良等原因导致的压力异常升高。
水冷冷水机组维护保养与常见故障
机组的预防性维护及故障维修。正确的维护和及时的维修有利于保证水冷半封闭螺杆型冷水机组时刻处于最佳状态、保持最高效率、延长机组的寿命。维护指的是对机组的预防性保养,维修指的是对产生故障的机组所做的修理。 机组的维护保养 每天以适当的时间间隔真实地记录机组的运行参数,填写机组运行参数表。
在超高冲击力下,飞机、火箭的螺栓为啥不松动?
螺栓被誉为工业之米,虽然微小但绝对不容忽视,一旦松动,后果不堪设想!今天我们就来看看螺栓的防松动是如何做到的: 航空器的螺栓连接一般都有防松措施,如保险丝、开口销、保险片、保险螺杆等,较小的托板螺母通过椭圆孔实现自锁,这种螺母在未安装时孔为椭圆形,还有通过螺母尾部开槽夹紧的。
机房空调知识介绍
机房内有严格的温、湿度要求,机房内根据《电子信息系统机房设计规范》环境要求如下: 项目 环境要求 备注
减压阀工作原理与流量调节
减压阀的工作原理: 减压的定义:用节流方法使出口压力低于进口压力。
冷水机构造详解:组成、原理、参数分析与故障排除
一、冷水机组部件构造和组成 构成冷水机基本的制冷系统主要有四大部件:压缩机、蒸发器、冷凝器、节流阀。除此之外还有不少辅助器件:液体管路电磁阀、视液镜、液体管道干燥过滤器、高低压力控制器等。