本文通过总结空调漏水的12个常见原因,分析了不同原因导致的漏水过程和机理,并提出了相应的解决办法,以期为空调的安装、使用、维修提供参考。
本文通过总结空调漏水的12个常见原因,分析了不同原因导致的漏水过程和机理,并提出了相应的解决办法,以期为空调的安装、使用、维修提供参考。
空调在制冷过程中,蒸发器盘管表面温度低于室内空气露点温度,空气中的水蒸气遇冷凝结成水滴,聚集后通过排水管排出[3]。如果排水管因异物、淤泥、铁锈等堵塞,冷凝水难以及时排出,就会积水溢流,从面板缝隙渗漏。
排水管应沿水流方向有一定的坡度,一般要求1 m长度落差2-3cm[4]。如果排水管水平安装或倾角很小,水流速度慢,不利于冷凝水排出,反而容易在管道低洼处积水。此外,长期积水还容易滋生霉菌,加速管道腐蚀堵塞。
嵌入式等壁挂空调由于排水管束高度不够,往往需要配置排水泵,将冷凝水抽吸到室外或地漏[5]。如果排水泵损坏,如叶轮磨损、轴承卡涩、密封圈老化等,就不能正常排水,导致机内积水外溢。
集水盘位于蒸发器下方,用于收集冷凝水并引导其流入排水管[6]。如果集水盘因制造缺陷、老化腐蚀等出现裂纹或破洞,冷凝水会从破损处直接渗漏。
空调安装时,要求机体保持水平或略微向后倾斜(一般不超过5 mm)[7]。如果机体向前倾斜,冷凝水就不易流入集水盘,反而会沿面板流出。长此以往,室内机外壳容易锈蚀变形。
空调的制冷系统由分歧管将室外机和室内机连通,制冷剂在管路中循环流动[8]。如果分歧管与室内外机连接处安装不到位、未做好保温等,冷媒泄漏后管壁温度过低,会导致空气中水汽凝结,沿管路滴落。
为了便于安装和维护,室内机底部或侧面会预留孔洞,用于穿引连接线和管路[9]。如果安装时孔洞周围填堵不严实,冷凝水可能会从缝隙渗出,滴落到室内。
用户将空调温度设得很低,虽然可以获得更强的制冷效果,但蒸发器长时间处于低温状态,表面结露量大大增加[10]。过多的冷凝水如果排不出去,就会从机体溢出。
出于快速制冷的考虑,用户会将出风风速调到很高。高速气流加大了蒸发器表面与空气的热交换,导致结露加剧[11]。同时,高速气流还会将结露吹散,雾化成细小水滴,随气流挟带到室内。
在夏季高温天气,空调常连续工作很长时间。蒸发器持续制冷,冷凝水不间断产生,排水系统负荷大,一旦排水不畅就容易积水[12]。此外,室内外温差大,也加剧了结露。
空调漏水多发生在梅雨季节,此时空气湿度大,含水量高,空调结露凝水明显增多[13]。如果排水系统排水能力不足,冷凝水就会大量积聚,最终导致漏水。
空调长期使用,制冷剂会因泄漏等原因逐渐减少。制冷剂不足会导致蒸发温度降低,蒸发器表面结霜结露加重[14]。另一方面,由于回路压力变化,毛细管流量减小,冷凝水排出也受影响。
1.当排水管堵塞时,可用高压空气或高压水冲洗管道,必要时可在管道预留清洗口。
2.检查排水管坡度,调整支架,使其保持一定倾角,坡向集水盘方向。
3.发现排水泵故障,应及时检修或更换,确保排水顺畅。
4.集水盘破损,可用环氧树脂等材料修补裂纹,严重时需要更换集水盘总成。
5.用水平尺检查空调机体的前后倾斜度,调节安装支架,使其保持水平或适当向后倾。
6.重新连接并紧固室内外机的连接管,刷防锈漆,缠绕保温棉,加强密封。
7.用发泡胶等材料填实室内机的引线孔周围空隙
8.将温度设置在26℃左右,既能满足制冷需求,又能减少冷凝水产生。
9.根据室内人数、活动状态等,适当调低风速档位,减少水雾散布。
10.连续使用空调超过8小时后,可暂停运转一段时间,让排水系统得以休息,避免疲劳失效。
11.梅雨季节来临前,提前对空调进行全面检修,清洗蒸发器,疏通排水管,必要时可加装辅助排水装置,提高排水能力。
12.定期为空调补充冷媒,保持正常充注量。如果冷媒严重不足,建议联系专业人员查找泄漏点,再进行补充,避免带病运转。
(1)选购空调时,要选择冷凝水排放系统设计合理的产品,如带溢水保护、自清洁等功能的型号。
(2)安装空调时,要严格按照说明书进行施工,并做好防水、保温等措施,减少渗漏风险。
(3)使用空调时,要定期清洁滤网,检查管道,发现问题及时处理,不要长期忽视漏水隐患。
(4)空调长期不使用时,要彻底清洁干燥后,用防尘罩套好,放置在干燥通风处,防止管道腐蚀、接头松动等问题。