关于梁集中标注必须注写截面尺寸
梁集中标注是否需要标注截面尺寸,这本来是显而易见的,根本不是需要讨论的问题,11G101上规定得清清楚楚。然而,我却遇见这样的设计,梁集中标注中无截面尺寸,全部标注在每跨的原位标注中。当然,这对施工并无多大影响,但由于它是不标准不规则设计,所以,影响钢筋软件的提取和识别,我们在图纸会审中指出这个问题。以下是我们的提问和设计的回复:梁集中标注必须注写截面尺寸设计师只知其一,不知其二,属于典型的断章取义。图集11G101第25页第 4.2.1:“平面注写包括集中标注和原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先。”该条文表达的意思是有二层:一是什么情况下需要原位标注,二是规定原位标注优先。只有当梁的某部位的数值不同于集中标注时才需要原位标注。此条文并无设计所回复的“集中标注或原位标注均可”的涵义,属于理解错误。梁集中标注中不注写梁截面尺寸是不符合平面表示方法制图规则的。