多层框架因设置地梁层 引起轴压比及刚度异常的探讨
ningyokuran
2013年12月08日 17:41:35
只看楼主

最近也做了一个五层的框架。首层层高5.8米,二层层高3.8米,基础顶标高-1.2米,为减小首层的计算高度,地梁标高定在正负零处。建模时,把地梁作为一层,即一层地下室,高度1.2米,地梁和首层柱截面一致。结果这样不仅造成地梁层柱子轴压比超限(因为剪跨比太大)而且出现薄弱层,这对于结构是非常不利的。因为土的约束是没法估量 的。故决定把地梁标高设在基础顶,首层层高为5.8+1.2=7.0米,加大柱子截面,直至轴压比及竖向刚度和承载力没有突变为止。虽然正负零处是个突变,至少这样忽略了土的约束,留有一定的安全储备,把基础顶至正负零处柱子箍筋加密。求探讨

2013年12月10日 16:09:14
2楼
根本就不应该把地梁当成一层来计算,所以算出来的轴压比超都是不准确的,不要把地梁层建进去,一层的层高还是按5.8算,应该就么有问题了。
回复
yfan1989
2013年12月10日 17:53:58
3楼
个人认为应该吧地梁层建到正负零,如果不建进去,首层的墙体荷载考虑不进去。层高7米,也导致上下层刚度突变,对结构不利。如果要稳当起见,可以吧地梁建进去和不见进去,两次计算,取包络值。
回复
jiemeng0624
2013年12月12日 22:01:32
4楼
感谢楼主的分享,很有帮助
回复
锁链木偶
2015年01月11日 08:46:30
5楼
学习了~~~
回复
wkzhao
2015年08月12日 08:40:22
6楼
资料非常有用。先下载收藏。谢了楼主。
回复
无极隐士
2016年01月04日 14:18:21
7楼
先下载收藏。谢了楼主。
回复
烟雾弥漫
2016年01月29日 09:12:53
8楼

谢谢楼主分享,好资料,赞了
回复

相关推荐