在建的高层建筑,主体为双塔楼20多层,带地下室,基础持力层为中风化岩(F=1000Kpa),基础均做的独立基础(主体和局部的一层地下室)。现在主体快到顶了,施工单位发现局部的一层地下室内的框架柱在基础顶面以上300MM左右均有不同程度的水平裂缝,有2根柱在一个柱角有混凝土脱落现象(比较严重)。观测的最大沉降主体也就是3MM,因是岩石层。1. 现在就是不清除是什么原因造成柱脚的水平裂缝?水平裂缝是不是应该是受拉才会有?受弯受剪是斜裂缝?
1. 现在就是不清除是什么原因造成柱脚的水平裂缝?水平裂缝是不是应该是受拉才会有?受弯受剪是斜裂缝?
2. 会否是抗浮不足造成的?因为最近是雨季,已下了2个星期了,而且地下室内地面的回填土还没回填,施工单位也可能没有把水抽干净,造成水位 过 高。
3. 但抗浮不够怎么就柱脚有水平缝?板、梁、基础均未发现有大的裂缝。而且地基是不透水的岩石,为什么还有这么厉害的水浮力。
4. 现在应该最好的处理方案是什么?
图中黄线所围部分柱脚有不同程度的裂缝,原先计算时考虑了抗浮,地梁上还做个抗浮锚杆。
这张就是柱一个角上混凝土脱落,脱落的比较厉害。