论坛
电气工程
更多
变压器
2.844w
变压器工作原理及选型安装施工技术论坛,为您提供与变压器工作原理及选型安装施工技术相关的经验分享,技术交流,上千万对变压器技术有兴趣的电力电气工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
10kV(台变及箱变)配电变压器全面讲解
配电变压器,简称“配变”。指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。配电变压器通常是指运行在配电网中电压等级为10-35kV(大多数是10kV及以下)、容量为6300KVA及以下直接向终端用户供电的电力变压器。 1. 配电基本介绍 1.1定义 配电变压器 ,简称“配变”,指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电变压器”,简称“配变”。安装“配变”的场所与地方,既是变电所。配电变压器宜采用柱上安装或露天落地安装。
a 啊啊啊啊啊啊啊
啊啊啊啊啊( ⊙ o ⊙ )啊!啊
变频器原理以及基本知识(三)
4、元器件好坏的简易测试法在维修过程中,根据故障情况要用万用表来检测电子元器件的好坏,如测量方法不正确就很可能导致误判断,这将给维修工作造成困难,甚至造成不必要的经济 损失。测量方法分为元器件测试和线路板在路测试两种方式。在路测试:断开变频器电源,在不拆动线路板元器件的条件下,测量线路板上的元器件。对于元器件击 穿、短路、开路性故障,这种检测方法可以方便快捷的查找出损坏的元器件,但还应考虑线路板上所测元器件与其并联的元器件对测量结果所产生的影响,以免造成 误判断错误。下面介绍元器件好坏的判断方法:
变频器原理以及基本知识(二)
变频器应用维护保养1、由于变频器能适应生产工艺的多方面要求,尤其是在工业自动化控制应用上,交流变频调速技术已经上升为工业自动化控制的主流。交流调速系统的性能已经可 以和直流调速系统相匹敌,甚至可以超过直流系统。它采用的全数字控制方式,使信息处理能力大幅度地增强。同时它将实用经验和技巧不断地融入软件功能中,采 用模拟控制方式无法实现的复杂控制在今天都已成为可能,使变频器的可靠性、可使用性、可维护性功能得以充实。由于变频器具有调速性能好、调速范围宽和运行 效率高,使用操作方便,且宜于同其它设备接口等一系列优点,所以应用越来越广泛。多年来,我们在生产实际应用中不断学习,积累了一些变频器的维护保养和维 修的经验。
变频器原理以及基本知识(一)
主回路常见故障分析主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的 寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接 影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10 ℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而 延长电解电容器的寿命。
变压器与低压断路器、互感器及母线等配合表
:)希望能对各位有点帮助,方便大家的工作,提高大家的效率。。。 坦诚相交,共进增效,和谐发展》》》》》[ 本帖最后由 asi 于 2008-12-19 13:58 编辑 ]
建筑电气——变压器的冷却
电力变压器的冷却系统包括两部分:内部冷却系统,它保证绕组、铁芯的热量散入到周围的介质中;外部冷却系统,保证介质中的热散到变压器外。根据变压器容量的大小,介质和循环种类的不同,变压器采用不同的冷却方式。 一、冷却方式的表示
一文讲解干式变压器的特点及应用
目前,我国干式电力变压器大多为三相固体成型SC 系列,比如:SCB9 系列三相缠绕式变压器,SCB10 系列三相箔式变压器SCB9 系列三相箔式变压器。其电压等级一般都在6-35KV 范围内,最大容量可达25MVA。 干式变压器主要分为浸渍式干式变压器和树脂干式变压器两大类。 一、浸渍式干式变压器 国内浸渍式干式变压器导线采用玻璃丝包,垫块用相应的绝缘材料热压成型,多用于水电站、高层建筑,防火性好。
35KV 变压器内部爆炸, (8月28日吊芯照片!调查结果!)
8月28日,调查结果终于有些结果了,今天去修理厂里看了看,基本问题已经找到了,请大家看以下我制作的几个图,在大家观看的时候,请帮我分析以下几个我的看法及问题 1. 目前初步定为是H3相匝线断开故障,造成故障的可能有老化,毕竟30年的东东,还有就是H3套管更换过程中可能H3引线受力使之更糟。 2. 通过看图2,图3,大家觉得B点断开处左右匝线烧化的程度不同,应该如何解释? 3. 如图5,H2-H3的直流电阻值高出15%之多,应该解释了B点已经有问题,但没有全部断开,如果只是B点全部断开,直流电阻H2-H3应该高出50%。
高低压开关柜功能及各设备作用
可参考
变压器无励磁调压和有载调压的区别?
大家都知道,变压器的调压装置分为变压器“无励磁”调压装置和变压器“有载”调压装置。两者都是指的变压器分接开关调压方式,那两者之间又有什么区别呢?让我们首先了解两种之间的定义: ①”无励磁“调压,是在变压器一、二次侧都脱离电源的情况下,变换变压器的高压侧分接头来改变绕组的匝数比进行调压的。
有人分享电力变压器的计算单吗?
可以互换计算单
电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB 50148-2010
GB 50148-2010 电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
电力变压器17问!看看你了解几个...
01 变压器的铁芯为什么要接地? 电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多点接地发热故障。
关于控制回路加装隔离变压器的问题
在做一个工程,有几个设备是老外成套的,他们的图纸上控制回路中(AC220V)都采用了隔离变压器。我想除了安全角度考虑,还有什么好处吗?如果有很多好处,为什么国内做的设计中,很少采用隔离变压器呢?
[书籍]电力用互感器和电能计量装置设计选型与应用
电力用互感器和电能计量装置设计选型与应用
变压器油中氢气在线监测
变压器是电力系统中不可或缺的重要电气设备之一,变压器油以其自身所具备的优良性能和低廉的价格,成为大部分电力变压器的绝缘和冷却介质。通常情况下,变压器正式投运前需要注入变压器油,而在变压器油尚未注入变压器时,部分溶解气体便已经存在,如H2(氢气)、CH4(甲烷)等。可将变压器油中溶解气体的来源归纳为以下几个方面: 1.1来自于大气 变压器油是石油类液体,加工时通常会与生产环境中的大气接触,此过程中,油液会吸收一定量的空气。另外,在后续的储运环节中,油液也会或多或少地吸收空气。而变压器油中的溶解气体则是吸收了大气中的O2(氧气)和N2(氮气)。
变频器柜振动大的原因
315KW给水泵电机配西驰变频器,给水泵在运行的时候配电房变频器柜和电抗器柜振动大,请教下这是什么原因引起的,还有如何消除此缺陷?
变压器真空有载分接开关
变压器有载分接开关
请教高压设备中的电流互感器变比
有两台1250KVA干式变压器的 一次侧电流大约是72.17A,请问10KV高压柜中进线柜中的电流互感器变比(150/5),计量柜中的 互感器变比(75/5)以及变压器柜中的 电流互感器 变比(100/5)分别是 多少?谢谢高手!!括弧中的 变比合适吗?具体怎么选择?:kiss: :kiss:
请问变压器学习最有用的资料有哪些?
最近发现自己变压器设计总是出问题,请问干变油变分别有哪些值得学习的书啊?
高压柜的电弧保护系统问题
各位专家好,请问一下,这个母线电弧光保护系统里要安装AP-AS、AP-MCU、AP-CTE、AP-PSM这4个模块还是只要安装AP-AS/MCU/CTE/PSM这个模块1个就可以了?
电力变压器经济负荷率
变压器不同负荷率下的损耗是如何变化的?有无计算公式?
GB 24790-2009 电力变压器能效限定值及能效等级
GB 24790-2009 电力变压器能效限定值及能效等级
GB/T 13462-2008电力变压器经济运行
GB/T 13462-2008电力变压器经济运行
电流互感器选用参考
1 10kV变压器高压端计量用电流互感器选用参考(一次电流计算:I=S/10/1.732):变压器容量kVA 100 160 200 250 315 400 500互感器变比 10/5 10/5 15/5 20/5 20/5 25/5 30/5变压器容量kVA 630 800 1000 1250 1600 2000 互感器变比 40/5 50/5 60/5 75/5 100/5 120/5
有感兴趣搞个变压器厂的嘛
有志同道合的朋友一起合作搞个变压器厂嘛
关于“电力变压器”的知识,都在这里,快收藏学习吧!
关于“电力变压器”的知识,都在这里啦!
如何用万用表测电器是否漏电?
万用表在我们工作中用的还是蛮多的,它主要功能就是测电阻、交流电压、直流电压。有些万用表还可以测电容、电感、二极管、三极管、电平、温度等。 万用表通过测电阻,可以判断电阻大小、元器件好坏、线路通断、短路、有无接地故障(漏电)等现象。通过测电压,除了可以知道电压大小以外,还可以判断元器件好坏、线路通断、负荷大小、接地故障(即漏电)等现象。万用表一般不拿来测电流,需要测电流一般用钳形电流表(简称钳表)。
东南亚24kV开关柜
1. 市场份额 2. 技术参数 额定参数 开断等级25kA占大约 70% 的市场份额,16kA到 20占 25% 份额; 型式试验 台湾市场不需要完整的型式试验,其它国家工业客户不坚持要求通过型式试验,越南客户技术条件要求产品通过型式试验但并作为影响采购决定的关键因素;总体来说, 59%的客户要求具有型式试验证书是必须的,41%的客户没有要求;
为什么变频器不能配漏电保护器?
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果 :变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。 原因 漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。 变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
建筑电气规范设计大全-GBT_17468 2008电力变压器选用导则.pdf
17468 2008电力变压器选用导则.pdf
变压器后备保护动作原理和事故处理
继保远程原理
KYN高压柜继保远程控制是怎么样的原理?麻烦各位大神。。
关于路灯专变中电流互感器的选型问题!!!
本人刚开始学习路灯设计,遇到了路灯专变中电流互感器选型的问题,不知道大家是怎样选的,或者有什么要求,希望大家能不惜赐教啊!!!万分感谢,:loveliness:
多大容量的10KV变压器需要在高压侧计量?
多大容量的10KV变压器需要在高压侧计量呢?好像没看到有规范要求的,今天听个老师傅说是400KVA以下可以在低压侧计量,不需设置高压柜,不知依据是来自哪里?
控制变压器错当成隔离变压器用!
我是做低压成套设备的,之前我做了一个电厂的项目,是几台特低压配电箱。一次线路为一个AC220V断路器进线,经过一个变压器降压到AC36V,然后再将低压侧接到插座,为检修设备提供安全特低压电源。可当时设计院的设计图纸上这个变压器的名称是“隔离变压器”,型号为“BK 220/36V”。于是我就拿控制变压器来用,当时并不知道隔离变压器与控制变压器有什么区别,我想能降压就行了。因为我也是刚毕业不久的新人,工厂也没有老前辈,就这样稀里糊涂的给做了出去,业主和设计院那边确认图纸时也没提出异议。现在业主已经将配电箱安装上去了。前几天上网学习,看到了有关控制变压器与隔离变压器的实质区别,也知道了不能用控制变压器替代隔离变压器。我现在很害怕,很怕业主那边使用时要是出什么大事故就糟了。真不知道该怎么办才好,心里很害怕,这几天都睡不好。
国内电子变压器研制新进展
http://www.co188.com/if_45955351_1.htm
高频变压器的制作
国内电子变压器创造新进
http://www.co188.com/if_50821281_1.htm
上一页
下一页
APP内打开