高压限流器是一种特殊的限流熔断器, 满足不同于传统限流熔断器大电流的应用需求, 由 EPRI 在 1970 年代后期开发 , 1985 年推出 G&W 制造的第二代产品,40 多年来产品线的不断扩展、增长和改进。 高压限流器的应用和好处: 室内或室外使用 陆上或海上使用 实验室和现场测试 易于安装和维护
高压限流器是一种特殊的限流熔断器, 满足不同于传统限流熔断器大电流的应用需求, 由 EPRI 在 1970 年代后期开发 , 1985 年推出 G&W 制造的第二代产品,40 多年来产品线的不断扩展、增长和改进。
高压限流器的应用和好处:
室内或室外使用
陆上或海上使用
实验室和现场测试
易于安装和维护
SCADA 适应性强
成本效益高
网络保护
电弧闪光、电弧冲击和伤害减免
更快的系统恢复
替代传统限流熔断器技术
高连续电流 (5kA @ 15kV, 4kA @ 38kV)
通过备用路径传导连续电流
电子感应和触发
打开主路径并将故障电流换向限流熔断器以清除故障
它并不会在每个故障时都开断。
运营之间的典型时间段为 5 – 10 年。
继保协调——对于大多数系统,协调保护不受影响。
高压限流器两个主要功能 :
将故障电流降低到设备可以承受的能力范围内。
减少故障能量以限制损坏,最大限度地减少维修时间和成本,并保护人员。
更 重要的是,它可以节省金钱。
在电力系统升级时,它可以在不更换或升级所有现有断路器、开关柜的情况下切断更高的故障电流——这大大节省了成本。
允许母线连接关闭、电源并联,并且通常可以避免整体系统升级以服务于增加的负载。
可以消除对电抗器的需求,也可以绕过它们并消除相关损失。 电抗器运行成本可能每年数万美元, 一家工厂电能损失25%。
通过购买开断等级较低的开关设备来省钱,63kA的断路器开关柜是50kA的一倍以上, 50kA也是40kA断路器、开关柜的1.5倍,而且占地面积大,变电站尺寸大,土建等成本高。
它是怎样省钱的
安全保护
人的安全是第一位的。避免操作人员受电弧损伤至关重要。
人员保护
-- 最大限度地减少与伤害相关的医疗保健和法律费用
某FPSO海上石油平台发生误操作,造成接地开关带电合闸,瞬间限流器发挥作用,迅速切断电流,未造成人员伤亡,设备损坏,重新更换限流器熔丝后,快速恢复供电。
高压限流器的其它特点
20 年保护寿命,而竞争设备为 5-7 年。
强悍,设计!户外使用,无需外壳。
可以提供具有触发信号冗余的冗余传感和触发逻辑。
没有 di/dt 感测,这是 EPRI 的原始要求。 限流器可以保护电容器组。
简单,可靠。70% 的客户调试并维护自己的设备。
远程启用/禁用和远程跳闸指示。
主母线上的多个开口,用于更快的换向和清理。
计算机生成的特性图。