论坛
电气工程
更多
变压器
2.8441w
变压器工作原理及选型安装施工技术论坛,为您提供与变压器工作原理及选型安装施工技术相关的经验分享,技术交流,上千万对变压器技术有兴趣的电力电气工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
【精讲】电力变压器在线检测
收录于话题 (来源:网络
变频器是否需要加进线、出线电抗器?
132kw电机由变频器控制需要加进线出线电抗器吗? 加进线电抗器可以抑制变频器对电网的干扰,加出线电抗器可以抑制谐波,减少损耗!加了更好,不加也可以! 132kw属于大功率的变频设备,工作是对附近的电子设备和电源是有一定干扰的。加了当然好,但也不是必须的,如果变频器用一电源的还有其他的一些功率较小的设备或者工作环境内有一些电子设备,建议还是加上一个,要不有时候会出一些莫名其妙的问题,出现了原因还不好找!
变压器16个知识,电气人必知!
变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能! 1、什么叫变压器? 在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。
配电变压器损坏?原因分析及解决方法看这里!
导 读 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因 (尤其是从变压器的声音判断故障) 以及配电变压器损坏解决措施。 ■ 配变在送电和运行中常见的故障和异常现象有:
16个变压器知识,电气人必知!
变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能! 1、什么叫变压器? 在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。 例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。
求互感器计算用硅钢的磁化曲线及损耗角有关资料!!
求互感器硅钢铁芯磁化曲线及损耗角的有关资料,不胜感激,邮箱1045133507@qq.com,谢谢了
详解主变压器和主接线的选择
详解主变压器和主接线的选择
一文详解电力变压器冷却装置的一般要求以及冷却器的作用
电力变压器冷却装置的一般要求 a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; c.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器;
2000KVA的变压器要做多大的母线槽
请问,2000KVA的变压器要做多大的母线槽?变压器的额定电流是怎么计算出来的,依据是什么?低压侧需要多大的母线槽,依据是什么?母线槽的截流量是怎么计算出来的,依据是什么?
变压器顶部作业防高坠的几种方法
在变电站的新安装变压器、更换变压器、变压器大修及变压器检修试验的过程中,作业人员都要到变压器的顶部作业。 由于变压器的顶部缺少悬挂安全带的合适位置,大多数作业现场的人员都未采取防高坠措施或者使用的安全带采取低挂高用的方式进行作业,存在着作业人员在作业过程中失足坠落、造成人身伤害的风险。
16个变压器知识,知道12个就算厉害的电工了!
变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能! 1、什么叫变压器? 在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。 例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。
变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗?
变压器铁芯为什么需要接地? 变压器在运行中,铁芯及固定铁芯、绕组的金属结构、零件、部件等均处在强电场中,在电场的作用下,它们具有较高的对地电位。如果铁芯不接地,它与接地的夹件及油箱等之间就会产生电位差,在电位差的作用下,可能会产生断续的放电现象。
电力变压器短路危害,原因分析和改善措施
电力变压器是电力系统中提供能源消耗的基础部分,也是保证电力安全运行的重要感应装置,其组成结构是由初级线圈、次级线圈和铁芯而组成,利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,经过长期的技术改造,整个供电工作可靠程度和稳定性不断提升,但其中仍埋下各种突出的隐患,一些变压器装置由于自身抗短路冲击能力不足,容易滋生短路现象,为了有效判断故障的原因以及位置,必须要加大对变压器故障以及诊断技术的研究,从而采用对应的技术有效的解决变压器故障诊断的效率。
零线和地线都是在变压器处入了大地的,那么零线和地线可以相通吗
对于工业用电而言,TN-C供电系统,就是我们俗称的三相四线制,地线和的确是相通的,完全是一条线,PE和N线统一起来变成了PEN,地线是零线,零线也是地线,这样少了一条线,比较简单,会节省很多钱,但是使用起来有一定的危险性,而居民用电是不能这样供电的,在用电端是不能接到一起的,要当做两条线来对待 家里用电跟工业用电有差异 上边开头的地方说到了,工业用电,使用了三相四线制供电,而居民用电,一般使用了三相五线制,也就是到我们家的小区里边,你会看到5条线出来,而到了家庭里边,使用了单相电,实际上就会分为火线、零线和地线。
如何调整变压器的二次电压?
内容导读 大家都知道,变压器的调压装置分为变压器” 无励磁 “调压装置和变压器” 有载 “调压装置。 两者都是指的变压器分接开关调压方式,那两者之间又有什么区别呢? 让我们首先了解两种之间的定义: ① ”无励磁“调压
你了解变压器冷却系统吗?
电力变压器的冷却系统包括两部分:内部冷却系统,它保证绕组、铁芯的热量散入到周围的介质中;外部冷却系统,保证介质中的热散到变压器外。根据变压器容量的大小,介质和循环种类的不同,变压器采用不同的冷却方式。 ■ 冷却方式的表示 表1 冷却种类的表示
三分钟教你计算变压器的短路电流和短路容量
■ 变压器铭牌 名称:SCB-800/10 额定容量:800KVA 联结组别:Dyn11 阻抗电压:6% 低压侧电流:1156A 下图仅供参考: ■ 变压器短路实验 图中我们把变压器低压侧短路,同时把高压侧的(额定频率)电压从零开始慢慢往上调。当调整到一二次侧电流达到额定电流值时,记录下一次侧的电压U1。我们把U1与额定电压Un之比叫做变压器的阻抗电压Uk,Uk没有单位,它是一个百分位数。阻抗电压的值一般在4%到6%之间。
揭露变压器“造假问题”,探寻未来趋势
电气圈 收录于话题
变压器主保护与后备保护知识
变压器是连续运行的静止设备,运行比较可靠,故障机会较少。但由于绝大部分变压器安装在户外,并且受到运行时承受负荷的影响以及电力系统短路故障的影响,在运行过程中不可避免的出现各类故障和异常情况。 1、变压器的常见故障和异常 变压器的故障可分为 内部故障和外部故障 。 内部故障 指的是箱壳内部发生的故障,有绕组的相间短路故障、一相绕组的匝间短路故障、绕组与铁芯间的短路故障、绕组的断线故障等。
建筑电气——箱式变压器的知识
箱变概念 箱变是将高低压一次设备、变压器、二次设备在工厂内集成在一个双层、密封、防腐、可移动的户外箱体内。 箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。
教你快速计算变压器的短路电流和短路容量
■ 变压器铭牌
10kV组合式箱变 环网柜 630kVA 油变 系统调试及整套启动调试
大佬们,小弟求个“10kV组合式箱变 环网柜 630kVA 油变 系统调试及整套启动调试”这两种报告的模板
电压互感器说明(动画)——开口三角电压
电压互感器说明(动画)——开口三角电压
35KV干变品牌
现市场上主流35KV变压器品牌有哪些,有没有排名
求高手解答250kva变压器故障原因
事情经过; 11月18号晚10点左右,高压柜不明原因跳闸,微机保护过流动作 第二天早上外观检查,摇表检测均无异常送电几次都是速断动作
变压器主保护与后备保护知识全解
这也许是史上最全面的变压器知识!
史上最全面的变压器知识!
变压器的输入端为什么不会短路
首先要想回答这个问题我们需要从变压器的内部结构寻找答案,变压器主要是由绕组和铁芯两部分构成的,这个绕组就是我们所说的电感,它是由又细又长的漆包线缠绕在铁芯上形成的,缠绕的圈数越多那么这个绕组线圈的电感量就越大,我们从下面的示意图来看它就是分组在铁芯上缠绕很多圈,根据绕制的组数不同可以分成单相变压器和三相变压器。 我们知道变压器的绕组是电感,由于绕组的绕数非常多,少则可缠绕几百圈,多时可以达到几千圈,缠绕的圈数越多这个电感量就越大,因此可见变压器的电感量还是非常大的,如下图所示,一般变压器绕做缠绕的都非常多。
变压器、电抗器的差动试验及电流互感器的正确接线
变压器、电抗器的差动试验及电流互感器的正确接线 TA的二次接线极性必须符合继电保护的要求,以下面几次事故为例。2001年6月17日某站500kV5032断路器C相TA发生永久性接地故障:500kVII母线两套母线保护RADSS/S、BP-2A动作;某线线路保护两侧LFP-901A、CSL-101A动作;某线允许式通道FOX-40、STK-01开放,某站LFP-925故障判别装置动作。继电保护动作联系如图1示,继电保护动作行为分析如下:
零线和地线都是在变压器处接入大地的,那么零线和地线可以相通吗?
收录于话题 对于工业用电而言,TN-C供电系统,就是我们俗称的三相四线制,地线和的确是相通的,完全是一条线,PE和N线统一起来变成了PEN,地线是零线,零线也是地线,这样少了一条线,比较 简单,会节省很多钱,但是使用起来有一定的危险性,而居民用电是不能这样供电的,在用电端是不能接到一起的,要当做两条线来对待。
变压器油温怎么测?
电气圈 收录于话题 变压器是电力系统中重要的一次设备,其运行可靠性对电力系统安全可靠运行关系极大。据相关资料统计,110kV及以上变压器的平均事故率约为0.69%,其中因绕组超温运行,导致绝缘老化,绕组被击穿,变压器烧毁事故占有相当大比例。变压器非电量保护中的重瓦斯保护实际上也是间接反应变压器温度异常情况。
电力人都在看的:变压器中性点保护讲解,通俗易懂
变压器中性点的保护接地方式有很多种,比如直接接地,还比如间隙接地。这些都反映的是接地故障。 我们举例子来说明,如如在电力系统中,要是出现了接地故障的话,中性点接地的变压器是应该安装零序电流保护装置的。该装置往往可以由两段构成的,每一段都带有两个时限。短的时限主要主要是动作于断开母联或分段断路器,可以实现将故障影响范围减小的目的。长时限与前者不同,因为它主要动作于断开变压器的各侧断路器。
变压器的正序及负序参数计算
收录于话题
【干货】变压器操作详解~
(来源:网络,版权归原作者)
YB2416系列,4-30V同步DC-DC降压车充降压,SOP内置3A规格MOS,具精确限流可调,
概述: YB2416是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4-30V的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB端口的分压电阻,可以输出1.8V到28V的稳定电压.YB2416具有优秀的恒压/恒流(CC/C)特性.YB2416采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应.YB2416工作开关频率为130kHz,具有良好的EMI特性。 YB2416内置线电压补偿,可通过调节FB端口的分压电阻阻值来实现.
变压器调压装置的作用是什么?
收录于话题 大家都知道,变压器的调压装置分为变压器” 无励磁 “调压装置和变压器” 有载 “调压装置。 两者都是指的变压器分接开关调压方式,那两者之间又有什么区别呢?让我们首先了解两种之间的定义: ① ”无励磁“调压 ,是在变压器一、二次侧都 脱离电源
常见变频器故障诊断与处理
收录于话题 变频器有交—交变频器和交—直—交变频器两大类。由于电压型交—直—交变频器主电路所用功率开关元件较少,电网侧一般为二极管整流,功率因数高,线路简单,控制多样化,故应用最为广泛。其基本构成如图1所示。 图1 变频器的基本构成 其中整流电路模块的作用是把三相交流电整流成直流电;逆变电路模块的作用是有规律的控制逆变器中主开关器件的通与断,得到任意频率的三相交流电;中间直流环节模块用来缓冲无功能量。控制电路模块是变频器的指挥中心,主要由运算电路、检测电路、控制信号的输入、输出电路和驱动电路等构成,主要完成对逆变器的开关控制、对整流器的电压控制及完成各种保护功能,也是经常出故障的环节。
一根10KV高压电缆回路,最大能带多少容量的变压器?
广州住宅用电, 一根10KV高压电缆回路,最大能带多少容量的变压器?3x300电缆
变压器油温怎么测?
收录于话题 变压器是电力系统中重要的一次设备,其运行可靠性对电力系统安全可靠运行关系极大。据相关资料统计,110kV及以上变压器的平均事故率约为0.69%,其中因绕组超温运行,导致绝缘老化,绕组被击穿,变压器烧毁事故占有相当大比例。变压器非电量保护中的重瓦斯保护实际上也是间接反应变压器温度异常情况。
上一页
下一页
APP内打开