事情经过; 11月18号晚10点左右,高压柜不明原因跳闸,微机保护过流动作 第二天早上外观检查,摇表检测均无异常送电几次都是速断动作
事情经过;
11月18号晚10点左右,高压柜不明原因跳闸,微机保护过流动作
第二天早上外观检查,摇表检测均无异常送电几次都是速断动作
事情经过; 11月18号晚10点左右,高压柜不明原因跳闸,微机保护过流动作 第二天早上外观检查,摇表检测均无异常送电几次都是速断动作
事情经过;
11月18号晚10点左右,高压柜不明原因跳闸,微机保护过流动作
第二天早上外观检查,摇表检测均无异常送电几次都是速断动作
拆除变压器低压侧所有铜排,变压器空载,送电7次,前4次都是过流1段动作
后两次变压器空载带电3-5分钟,运行声音非常大,用验电棒测过变压器高压侧三相均有电不缺相
最后一次试送5分钟左右,运行声音大,变压器内部发出沉闷的响声 嘭 ,高压柜没有跳闸
停电检查没有发现故障点,有烧焦糊味