250KVA变压器故障抢修问题求解
qq_1442841891869
2015年09月22日 23:35:26
只看楼主

下午接到变压器故障断高压C跌落熔丝。到现场发现250KVA油浸式变压器外壳温度很高,会烫手。询问客户:下午发现变压器缺相,发现户外跌落C相断了,更换熔丝在送,又断了。变压器检测:直流电阻高压侧用2A测三相差不多平衡差不多4.8几欧姆 ,但是值不稳定。测低压差不多3点多毫欧,低压C相会大一点,算一下误差不会超百分4. 绝缘电阻测试:10000V摇表测高压侧差不多1000M欧姆,4000V摇低压侧差不多哦700M欧姆。

下午接到变压器故障断高压C跌落熔丝。到现场发现250KVA油浸式变压器外壳温度很高,会烫手。
询问客户:下午发现变压器缺相,发现户外跌落C相断了,更换熔丝在送,又断了。
变压器检测:直流电阻高压侧用2A测三相差不多平衡差不多4.8几欧姆 ,但是值不稳定。测低压差不多3点多毫欧,低压C相会大一点,算一下误差不会超百分4.
绝缘电阻测试:10000V摇表测高压侧差不多1000M欧姆,4000V摇低压侧差不多哦700M欧姆。
交流耐压测试:高压侧差不多升到23000V,仪器显示电流7A左右,变压器内部有放电声音,再升高电压,电流随之变大,放电声也越明显,差不多哦升至25000V左右,放电声音也大了很多。
求分析哪里放的电,怎么处理???

microMsg.1442914693722.jpg.JPG


microMsg.1442914938157.jpg.JPG

免费打赏
天下唯吾曹孟德
2015年09月24日 15:01:23
2楼
没接触过实际故障。但是以往案例参照造成变压器外部过热有以下几种
过热故障的部位,有导电回路连接部位的螺丝松动或焊接不良、涡流引起的铜过热、铁芯漏磁引起的器身金属夹件或外罩局部过热、铁芯多点接地或局部短路、变压器过载等。这些故障最终都必须吊罩检查处理。
希望楼主检测到故障后回来看看情况
回复