监控前端接地与避雷措施的探讨分析
1、室外的摄像机应架设避雷针,采用独立接地管线以隔离监控设备的 电力与图像信号,避免干扰电流、损伤线路。避雷针架设应高于摄像机,由避雷针尖往下45-60度的虚拟立体圆椎体范围内,是摄像机的安全范围,避雷针在安装时,应与固定摄像机的钢构绝缘隔离。 2、摄像机前端设备的接地在终端部分要集中在一个接地总线上,使整个监控前端设备的接地达到无对地电位差的要求,否则可能使对地环路产生电位差而令设备烧毁。
施工现场临用电接地与防雷技术交底
交底内容: 1、一般要求 (1)施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 (2)相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。 (3)在施工现场专用变压器的供电的TN—S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
防雷及接地装置各有何作用的探讨分析
要防止雷电危害,就必须严格防雷装置。一个完整的防雷装置由三部分组成:接闪器(避雷针)、引下线和接地体。接闪器是直接接受雷击的金属导体,它安装在被保护物顶端或独立避雷器上。在雷电通道的初始发展阶段,因雷云离地面比较高,故通道发展的方向不受地面物体的影响,但当雷电通道发展到一定高度时,地面上的突出物将会影响通道的发展方向。因此,易燃易爆化学物品的储存区,如仓库、油罐等,必须装有接闪器(避雷针),通道就会向避雷针方向发展,这是因为接闪器高出易燃易爆化学物品储存突出物体并且有良好的接地。所以,接闪器的本质作用,就是把雷电引到自身上来,并安全地将雷电流引入大地。
智能建筑弱电工程防雷接地的介绍
一、概述 雷电是一种自然放电现象。由于雷电放电电压高、放电时间短,它的产生人类目前无法控制。雷云的生成、移动、放电的整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等;这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。雷电灾害严重性还表现在波及面广,主要有两个方面的因素,首先积聚大量电荷的雷云有较大的活动范围及其放电过程的辐射范围可覆盖达几十公里的范围,其次地面各种网络(
浪涌保护器与避雷器有什么区别?
安装浪涌保护器的目的是把瞬态过电压 有效、快速地 限制到设备能够承受的水平(雷击和操作过电压);不同质量,采用不同技术的产品,效果也不同。 电涌进入到设施内将分散到整个建筑物的配电系统。选用电涌防护器的规格取决于它要安装的位置。出现在建筑物主进线端的电涌能量最大,通过配电系统逐步分散,经过各分支配电盘强度逐渐减小,最后,末端配电盘经受的电涌电流最小,并在系统的深处泄放。 安装在建筑物主进线端的电涌防护器必须具有一个相当大的电流分流能力,而在建筑物深处的设备可使用一个小很多的防护器来处理残余雷击和本地产生的电涌。
小电流接地系统中接地保护设备的选择
1.中性点不接地电网的接地保护 电力电网小电流接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合 自动化装置的接地保护、接地选线装置等,其保护目前主要有以下几种: (1)系统接地绝缘监视装置: 绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对小电流接地系统的监视。 将变电所母线 电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,接入过电压继电器,反应接地故障时出现的零序电压。
避雷器日常运行维护与故障处理的探讨
在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染状况,因为当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧性能。因此,当避雷器瓷套表面严重污秽时,必须及时清扫。 检查避雷器的引线及接地引下线,有烧伤痕迹和断股现象以及放电记录器是否烧通过这方面的检查,最容易发现避雷器的隐形缺陷;检查避雷器上端引线处密封是否良好,避雷器密封不良会进水受潮易引起事故,因而应检查瓷套与法兰连接处的水泥接合缝是否严密,对10千伏阀型避雷器上引线处可加装防水罩,以免雨水渗入;检查避雷器与被保护
计算机网络系统的防雷设计的分析
计算机信息系统的防雷电侵害正愈来愈受到各级部门及企业的重视,本文分析了雷电侵害计算机网络设备的几种途径,对 电源系统、信号系统的防雷措施作了详细介绍,并对机房的接地系统和静电防护作了进一步阐述。 雷电灾害是一种目前人类还无法抗拒的严重自然灾害,雷电造成人员伤亡及设备损坏的事件屡有发生。随着现代通信技术的不断发展,精密 电子设备被广泛应用在各行业的计算机通信网络系统中,由于精密电子设备抗过电压、过电流及电磁脉冲的能力极低,毫无防范的系统一旦遭受雷击,设备将会遭受重创。随着我国信息化建设进程的加快,信息系统的投入加大,计算机网络信息系统正扮演着愈来愈重要的角色,雷电灾害对其造成的威胁和危害也愈来愈大,每年都有多起因雷击造成计算机及网络通讯设施损坏,从而导致信息传输中断、信息受损乃至威胁人身安全的事故发生。
接地网问题:对于接地网一直存在疑惑,哪位大神能给指点迷津?
在做防雷接地工程时,避雷带的网格规范上有严格的要求,但对于接地网在规范上没查到,是不是也有相应的要求呢?
请教下spd3p还是4p的问题
看规范我的理解是,TN系统入户处的第一季是用3p,开关型。后面的第二季第三极用4p,限压型。可是看图纸,恰好跟我的反过来了,求解惑。这个是规范中的。下面这两个一个是配电室中的spd用的4p,第二个是后面的第二季用的3p的spd,好奇怪
关于可燃气体探测器的问题
刚拿到一分图纸可燃气体探测器接入了对讲系统中,请问为什么,怎么实现 C:\Users\Administrator\Desktop\QQ截图20141106203659.png
等电位不与防雷接地极连接是否合理
现在有个车间项目,它原两层车间防雷引下线是利用柱内钢筋,防雷接地极也是用基础内钢筋,但是车间内总箱的接地确是室外做的人工接地极来实现重复接地形成等电位,这两个接地极没有电气连接是否可以?求教 防雷系统不和MEB连接是否合理
关于变电所防雷分类的划分,麻烦大神解答!!
除了用雷击次数确定外,变电所的防雷分类是几类,很多人意见不一致,有说三类的,有说二类的,但是我也没有找到哪个规范里有明确的划分,麻烦大神解答下。
消防水池水位报警,大家是怎么做的
消防水池水位报警,是通过液位器反馈一个水位过低信号给I/O模块,然后反馈到消控室,还是液位器通过硬线反馈到消控室?
一级实验是否只是针对开关型spd而言?
我们这里入户处spd选择的是限压型,却写了一级实验。我记得之前看过一句话,一级实验针对开关型而言的。还有,请问下同等情况下开关型和限压型spd哪个贵?
开关型spd和限压型spd哪个贵?
同等泄放电流的情况下,比如一级实验开关型spd和限压型spd哪个价格要高?规范中对于开关型有了明确规定,在入户处哪些情况必须用开关型,哪些情况限压型也行,在入户处,是否开关型spd价格比限压型spd要高?大家在入户处,一般是选用开关还是限压?标称放电电流选择多少?
真没想到啊,就一本防雷工程师证都能挂到这个费用啊
真没想到啊,白浪费放在自己手上这么多年,自从朋友知后都往外挂,特别是这家企业待遇这么好,合同能签这么多年,费还是次给了,他单位目前还在招,直接联系莫经理 13711582091 邮箱:13711582091@163.com
电机保护接地需要另配接地扁钢么
关于工厂内电气设备的保护接地有一个疑问,在有些车间内看到电机附近均敷设有专门的接地扁钢,请问此接地扁钢起什么作用,如果是保护接地,那么电机电缆一般为4芯电缆,已经还有接地线,为什么还要再次敷设,这不属于浪费么?
用钢支架支撑搭建的彩钢顶棚,可以直接作为防雷接地吗?
用钢支架支撑搭建的彩钢顶棚,钢支架已经与接地网连接,彩钢顶棚与钢支架做可靠电气连接,还需要在彩钢顶上再次制作接闪器吗?谁能忙个忙,如果不需要,有没有引用文件给截取一个,谢谢了
防雷产品使用备案核准 取消了。
国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定 国发〔2014〕50号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构: 经研究论证,国务院决定,取消和下放58项行政审批项目,取消67项职业资格许可和认定事项,取消19项评比达标表彰项目,将82项工商登记前置审批事项调整或明确为后置审批。另建议取消和下放32项依据有关法律设立的行政审批和职业资格许可认定事项,将7项依据有关法律设立的工商登记前置审批事项改为后置审批,国务院将依照法定程序提请全国人民代表大会常务委员会修订相关法律规定。
求各位讲解下这个图,看不懂啊,我是新人。
主要是各种室内室外,干线支线,引下线,好混乱啊,大神能不能帮我梳理下,我是电气新人,求各位帮忙。先谢谢了
【讨论】防直击雷的避雷针与浪涌保护器能否共用同一接地装置
高速公路施工的沥青搅拌站有35米高,安装有避雷针;搅拌站的电控系统有变频器、PLC、各类计量传感器,容易被感应雷击损坏,安装了浪涌保护器。请问:避雷针的接地与浪涌保护器的接地能否共用同一接地装置,并说出理由!
[求助] 消防控制室检修插座的设置问题
对于消防控制室内插座设置,一求是否设置,二求是否可由双切箱单独设置回路引来?还是说必须由非消防的三级负荷插座回路引来?有时消防控制室设置于地下室,而地下室并无插座回路,是否要单独由一层单拉一个回路引来呢?
菜鸟想问一下大家人防地下室接地网格有规范要求吗?
菜鸟想问一下大家人防地下室底板接地网格有规范要求吗?是在哪里能找到规范,或图集。谢谢了
水果、蔬菜仓库需要设火灾自动报警系统吗?
水果、蔬菜仓库需要设火灾自动报警系统吗?多大面积需要设?层数有要求吗?