电机保护接地需要另配接地扁钢么
juyongtao1982
2014年11月03日 21:47:56
来自于防雷减灾
只看楼主

关于工厂内电气设备的保护接地有一个疑问,在有些车间内看到电机附近均敷设有专门的接地扁钢,请问此接地扁钢起什么作用,如果是保护接地,那么电机电缆一般为4芯电缆,已经还有接地线,为什么还要再次敷设,这不属于浪费么?

关于工厂内电气设备的保护接地有一个疑问,在有些车间内看到电机附近均敷设有专门的接地扁钢,请问此接地扁钢起什么作用,如果是保护接地,那么电机电缆一般为4芯电缆,已经还有接地线,为什么还要再次敷设,这不属于浪费么?
电气奇才
2014年11月03日 23:05:41
2楼
看接地型式决定
回复
juyongtao1982
2014年11月04日 19:47:02
3楼
接地形式为TN-C-S,到底是哪一个好
回复
wc5776601
2014年11月05日 11:32:03
4楼
1、4芯电缆接地线 属于电气接地
2、专门制作扁钢接地属于防雷接地 保护设备外壳 防止雷雨天气因为雷电感应等设备外壳带电,使人员遭雷击。
回复
biandianso
2014年11月05日 15:14:38
5楼

1、4芯电缆接地线 属于电气接地
2、专门制作扁钢接地属于防雷接地 保护设备外壳 防止雷雨天气因为雷电感应等设备外壳带电,使人员遭雷击。
回复
juyongtao1982
2014年11月05日 23:02:04
6楼
防雷规范4.1.2中说
在建筑物的地下室或地面层处,以下物体应与防雷装置做防雷等电位连接:
1)建筑物金属体。
2)金属装置。
3)建筑物内系统。
4)进出建筑物的金属管线。
电机属于金属装置么?
回复
飞啊飞啊
2014年11月08日 10:57:44
7楼
应该不需要吧,?
回复
飞啊飞啊
2014年11月08日 10:58:35
8楼
wc5776601 发表于 2014-11-5 11:32 1、4芯电缆接地线 属于电气接地2、专门制作扁钢接地属于防雷接地 保护设备外壳 防止雷雨天气因为雷电感应 …精彩回复,规范上的规定吗?
回复
rmrmrm
2014年11月10日 16:27:18
9楼
按LEB考虑吧
回复
lggufei
2014年11月17日 16:53:49
10楼
bushiyinweijimo 发表于 2014-11-8 10:58 精彩回复,规范上的规定吗?我去。真的吗?愿闻其详
回复
jianzhudianqic
2014年12月06日 08:56:01
11楼
专门制作扁钢接地属于防雷接地 保护设备外壳 防止雷雨天气因为雷电感应等设备外壳带电,使人员遭雷击
这个说法不理解出自那本规范??请解答,谢谢??
回复

相关推荐

APP内打开