供配电技术

9.1376w

建筑供配电工程系统设计技术专业交流论坛,为您提供与供配电工程,供配电系统设计,供配电技术的专业交流论坛包括相关的经验分享,技术交流,上千万对供电配电技术供电配电系统有兴趣的电力电气工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线.

订阅 发帖
默认 最新 热点 热评
求国网10千伏典设铁塔电子版,谢谢!
铁塔公司在进行避雷塔施工之前需要做好哪些准备
地下车库充电桩的设计与安装知识分享
收藏!电气试验详解
抽出式低压柜的抽屉触头
低压柜出线开关选择的依据是什么
二次回路识图方法讲解
你会全面了解变压器主体的材料和构造
【收藏】详解高压开关柜的送停电操作、故障判断处理
消防电梯、电梯轿厢内部是否需要设置消防电话
中压开关柜的压力释放通道问题
低压配电柜基础知识详解,可下载!
求助电抗器该在什么时候加入
[安徽]DB34 4164T-2022《住宅工程质量分户验收规程》.pdf
寻求电力供配电软件
求12D101 防雷与接地图集,邮箱1036991921@qq.com
MNS低压配电柜钣金加工图纸
建筑电气专业识图
三级负荷消防用电设置自动切换装置
备自投装置规范标准
消弧线圈和电阻柜的区别
电力系统中好多是消弧线圈换成了电阻柜,有的电阻柜又换成了消弧线圈。二个产品各有优点,要求不高的系统,接地很少系统,大都采用接地电阻柜。对于不能停电的系统,如钢铁,医院等系统,采用消耗线圈较多。接地电阻柜投资较少,维护简单,是一个趋势。 电阻接地的优缺点,单相接地时,异常过电压抑制在2.8倍一下。继电保护简单。维护简单,现在是多电源系统,以及城市电网的首选方案。缺点是综合投资较高,故障点的电位较高,对人身设备不安全,供电的可靠性低,不能长时间接地运行,接地电弧的影响,对通讯和电子设备干扰较大。消弧线圈的优缺点,提高电力系统的供电可靠性,可以在系统发生瞬间单相接地故障时不用断电。消弧线圈的电感电流可以平衡接地时电容电流,可以降低电弧,继电保护动作少,系统可以继续供电。发生永久性接地时,可以运行一段时间,使用于不能停电的用户,虽然接地,非故障相电压升高,但是三相之间任然平衡,在一些应急系统仍然使用。消弧线圈可以限制大部分接地现场,由于其接地电弧偏小,电磁兼容性好,对通讯设备影响较小,缺点是系统绝缘水平要求较高。设备复杂,控制复杂,成本较高,所以一般供电系统,包括不容易接地系统中,大都不用消弧线圈接地方式,直接采用电阻接地方式。
CO探测器如何联动风机
柴油发电机尾气管出口直径
GB50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》.
零线电流过大发烫,加根零线电流不相同。
APP内打开