怎么生成单层剖面
天正给排水中怎么生成单层剖面???
天正给排水室外雨水纵断面图
为什么生成纵断面图时下游管底标高会比上游管底标高要高!而且还显示此处跌水!求教!
关于天正室外雨水计算的两个问题及探讨
本帖最后由 hunterxguang 于 2013-10-2 17:43 编辑 第一个问题: 雨水参数中径流系数的问题 如图1计算示例所示,其中径流系数分别为YI :0.15 ,Y2 :0.9 ,Y3 、4 :0.65 。计算结果如图2所示对于这个结果,我觉得不大理想,原因是,我每个地块的径流系数是不同的,但是天正雨水计算虽有考虑我设置的径流系数,但它没有综合考虑上游地块的平均,就是说,计算Y2的时候,它把总面积直接乘以0.9,而我设计初衷是0.9仅仅是Y2所收集地块的雨水径流系数,因此理想的计算结果应该是考虑上游不同地面情况的加权平均作为本段雨水的径流系数。
室外雨水水力计算上的一点问题。
1.天正室外,雨水水力计算中,管材为聚乙烯双壁波纹管,计算中,管道泄流量并不是按管内径来算,而是按管公称直径来算,造成计算偏差。希望均按各种管材实际的内径来算。如下图。比如,DN300的管,计算时,天正是按300的直径来径,而实际应该按263内径来算。2.管线-管材规格中,聚乙烯双壁波纹管DN400的管的内径有误,不是355,是335,详国标04S520,29页。这个问题好像提过,一直没改。
求天正给排水教程
天正官网的天正给排水教程都没有声音,而且都是老版本,不便初学者学习。建议天正公司能发有声音的天正给排水教程,
天正给排水的打开方式
公司最近给电脑升级了一次,系统为WIN7 64位。i5-2310 4G内存。我装的的是64位2010和天正给排水201364位,然后发现不能像以前那样吧文件直接拖到cad里打开了。而且取消管理员权限也不可以,很恼火,求助!!!
天正标注无法自动错开
更改了标注样式中的文字字体和颜色后,就变得无法自动错开,如下图请问如何修改,在标注样式里面的调整都有设置的。。。还是没什么用[ 本帖最后由 episode 于 2011-6-1 23:47 编辑 ]
天正计算书不能导出?
天正2014计算室外雨水在生成计算书的时候提示“不能执行word8.0”。机器是win7,word2007.
室外雨水计算流速有点怪?
Y4-5 DN900时流速1.56;Y4-5 DN1000时流速1.67(先定了坡度),有点不对阿!
天正给排水注册机8.2
软件简介: 天正给排水注册机8.2 附件名:20117151310730508702.rar 文件大小:19K (升级VIP 如何赚取土木币)
天正给排水的管线设置什么时候可以开放自定义
天正给排水的管线设置什么时候可以开放自定义?工业厂区管线系统动辄就会有数十种,现在很不够用。
天正安装图库装不进去
1、电脑上安装了天正给排水,但是点开图库 里面没有图块2、做室外管线的时候可以自动裁图到并套图框吗
天正喷淋计算
请问用天正做最不利作用面积的喷淋水力计算时,比方说仓库危险等级,起点压力应该为多少?是怎么确定的?
天正给排水计算管径的问题
本人新手,用天正给排水“给水计算”计算管径的时候,出现一个很怪异的问题。无论选择“自下而上供水”还是“自上而下供水”,最终选择给水计算里面“计算”选项的时候,都按照“自下而上供水”来计算管径。即:管径自下而上逐步变细。这给操作带来极大不便,请问各位用户也遇到同样的问题吗?
管径标注
如何将已画好的天正管线显示出管径来啊,(我在绘制每一条管线时已经将管线的管径在下拉菜单中选择好了,可是画出来的管线并没有显示管径,而是要通过修改管线或单管、多管管径的自带读取来得到,怎样在绘制管线时让管径与管线同时显示出来啊?或者能将管线原有的管径能设置成能自由显示、关闭)[ 本帖最后由 bachj 于 2012-5-28 10:33 编辑 ]
管线系统设置中自定义设置怎么保存
如截图所示,管线系统设置中自定义设置怎么保存啊,我已经保存过N次,但是重新点开这个设置窗口就变回现在这个样子,图层名称改不了,图层颜色改不了;但是在画图的时候,就只能显示用户4管线,但是标注管线文字的时候还是能按照管线系统设置那样标注,就是图层变为PIPE-USER4这样一个我没有设定过的图层上了,求大神赐教如何破解这个问题啊?谢谢了。
天正2014的特性栏显示不出天正管线等的特性
如附件图片显示,天正2014的特性栏显示不出天正管线等的特性,这个功能在天正8.5的时候是可以显示出来的,天正8.5可以显示管线的长度,标注,出图比例,旋转角度等等特性,便于统一修改管线设备的一些参数,但是天正2014却是显示不出来任何有辅助修改天正管线设备的特性参数,请问这个是怎么解决啊?这次我是到天正管网去下载的最新的版本的试用版,没有任何导入导出设置,求解。谢谢
天正给排水教程(SWF格式)
软件简介: 初始设置和工具条给水原理图及计算管线演示绘双线水管绘制喷淋系统及计算与统计市政污水水力计算室内给排水平面室外系统 附件名:201212031354509917385.zip 文件大小:9851K (升级VIP 如何赚取土木币)
天正批量打印问题
建议天正批量打印增加一个选择块的功能,不一定要选择图层的,我们一般都是吧图框做成块的,经常做成的块所在的图层和块里的线条不是在一个图层里的。版主可以参考一下“AwpSoft”这个软件,这个批量打印软件做的不错的
室外雨水管线问题
一个小楼盘,场地内路面为标高463.0,外接市政道路标高463.0.。。。。。且地下室顶高度与室外正负0高差只有70公分左右,这样的污水井怎样设计啊?设计管径为300.。。。。这样的话,埋深基本上小于50cm。。。。。。。。。这个东西。。。。。行不行啊
新人求助 关于管线位置及粗细的确定
刚开始学习天正 现在有些问题求前辈帮忙解答下。立管和水平管线在平面图上距墙多远?我翻了翻给排水设计规范和制图标准,没有看到对绘图时管线位置的表述。大家平时在出1:100的给排水平面图时,给水和污水管线距墙的距离是如何确定的?而且用天正画出的立管,不管设定DN25还是DN100,在平面图上好像显示出的半径好像都是50的,这样就导致一个问题,污水和给水的管线经常在图上打架,纠结死我了。 还有管线的粗细问题,选择【管线】里的【管线粗细】命令可以改动,但是粗的太粗细的又太细。。。
天正1:0.X的图纸变换比例为1:X00的操作步骤
天正1:0.X的图纸变换比例为1:X00的操作步骤可以参照http://bbs.co188.com/thread-8763176-1-1.html
关于给排水理正的一个问题
理正给排水画图时,为什么一点有些命令对象捕捉就自动关闭,退出命令时对象捕捉又开了,比如,开始时对象捕捉是开的,画管道时,一点命令,对象捕捉就关了
版主进来看看:天正给排水打印时的麻烦事!
当画完图后,想打印的话,点开打印机图标,然后就要停一会儿,然后再出现以下对话框不知道是为什么会出现这个问题呢?[ 本帖最后由 slowman 于 2012-9-20 16:14 编辑 ]
很多同事一直不用天正立管的原因,请天正工程师重视下!
1.天正的立管能自动打断进入立管内的那部分管线,大部分情况下是很方便的,但如果表达管线向下扣弯时(需要管线进入立管圆内)就不方便了,要么是炸开立管,要么是修改立管标高,炸开立管导致了图元的多样性(不好),修改标高步骤太多,希望能一键修改管线是否进圆;2.天正的立管定位、喷头定位看上去很先进,实际上使用条件蛮苛刻:必须要是天正指定图层的实体,如wall层的墙,而实际上建筑专业画图未必用天正,或者就是用天正,人家的图层名也未必规范统一,还有就是水专业很可能用外部参照画图,这时候定位是选不到墙或者柱子的!这时候立管、喷头定位就相当鸡肋了,立管还不如用普通圆,借助一些二次开发程序来定位立管,所以,强烈建议天正的技术工程师能去掉定位时参照物的类型限制,套管插入问题也跟这个类似,大部分时候形同虚设
给排水,强弱电图纸收费多少钱一平,都包括什么
给排水CAD强弱电CAD怎么收费
希望twt优化的问题
1、多管绘制的对话框能不能做成一个可以勾选管线类型,目前是下拉式的增加后还需要一个个的去改类型和间距,对话框的大小也是固定的,无法全屏编辑。2、给水计算的时候,改当量的时候目前只能双击增加,如果误操作了需要修改就只能是重新来一遍,能不能增加一个删除按钮。3、多行文字里的内容不可以被查找替换,多行文字上无词库选项,多行文字会出现将”……1100mm“的”mm“删掉的情况4、引出标注、单行文字、多行文字、做法标注等缺少”特殊字符“和”词库“这2个选项(需求,能对于”引出标注“可否根据线上文字所占的长度自动确定引出线的长度,让引出标注3步变
洁具替换后,方向换了,如何转能保证跟原来同位置,同方向?
洁具替换后,方向换了,如何转能保证跟原来同位置,同方向?
室外排水基础做法
请问下各位大师,室外给排水总平里排水管道基础做法是参照什么图集和规范呀
求一份天正给排水7.0的能用的软件
求一份天正给排水7.0的能用的软件,可以发下载地址 ,或邮箱1206287308@qq.com
天正的一键快捷功能很弱,能否强化一下?
天正的一键快捷功能很弱,能否强化一下?希望一键快捷能够支持Alt、Ctrl等键,并且支持命令过程中使用。比如move命令中:开始选择需要移动的物体时,需要执行cad的 ’filter 命令,以过滤出需要选择的物体;在选择目标点时,需要执行cad的透明命令:.xy,以便在Z轴上垂直移动,如果一键快捷能支持在命令过程中使用,就很方便。如果一键快捷能支持Alt、Ctrl等键,那就能和pgp命令缩写区分开,而已按键速度也快,选择余地也大。
天正给排水8.5,单管管径标注有BUG
天正给排水8.5,单管管径标注存在BUG,在UCS系统中,单管管径标注(采用样式三)的管径与管线不平行,请飞扬看到了,及时反馈下,给个补丁!!谢谢!提供有问题的图纸,见附件![ 本帖最后由 suqing 于 2012-2-6 11:12 编辑 ]
天正怎么画这样的管路。
天正其实很好用。所以我对天正还是蛮喜欢的。但是个人比较杯具的没有进到建筑设计院,现在做水景设计。水景里面常有这样的环形连通管。我想问一下版主。天正怎么画出这样的管线。画弧形管好像不能画成完整的圆,而且非常的麻烦。我想像画建筑图那样,平面图画好。调好管线的各个参数。生成系统。上面那个圆形环管生成系统的效果要是这样,就行了。[ 本帖最后由 bashenan 于 2010-11-17 15:30 编辑
关于天正给排水软件中系统图
天正给排水软件中系统图如何绘制出来,可以直接使用其中的功能
最好的给排水专业设计软件是什么
请问大家现在做给排水设计用的那些专业软件,那种最好用?
喷淋计算问题
请问怎样才能修改最不利点喷头。系统默认的是最远路径处的喷头为最不利点处喷头,而实际工程中,同一防火分区内,有时喷头的安装高度不一致,一般情况下,高度最高的喷头为实际最不利点处喷头
喷淋计算疑问
飞扬请问:1.喷淋计算时好像不能边墙型喷头和普通喷头合算呀,如最不利保护范围内含有这两种喷头时如何计算?2.建议是否将喷洒计算中的--“特性系数”移至---“编辑喷头”中,这样是否更合适?如下图
喷淋计算时候,选择PL线出问题
我在喷淋计算时候,画PL线来选择作用面积,得出计算结果的时候,发现里面的编号1,不在最不利点!而且我从不同方向选择PL线的时候,得出的计算表有时候也不一样!求版主帮忙看一下!
给排水立管标注的问题
想问一下,立管标注为什么不能向左边,而是都向右边显示
室外总图,绘图比例小于等于1:1的时候,多管标注用不了
室外总图,建筑专业的提资很多时候都是1:0.5或1:1的比例,单体图纸需要缩小后放上去。绘制的管线,然后用多管标注,标不了,除非两根管相隔非常远(这种情况,是不存在的)。希望可以修正,多管标注能适应任何比例。目前需要一根根标,或者用多线引出,困扰中……