室外雨水水力计算上的一点问题。
huh9009
huh9009 Lv.9
2012年03月27日 14:46:49
只看楼主

1.天正室外,雨水水力计算中,管材为聚乙烯双壁波纹管,计算中,管道泄流量并不是按管内径来算,而是按管公称直径来算,造成计算偏差。希望均按各种管材实际的内径来算。如下图。比如,DN300的管,计算时,天正是按300的直径来径,而实际应该按263内径来算。2.管线-管材规格中,聚乙烯双壁波纹管DN400的管的内径有误,不是355,是335,详国标04S520,29页。这个问题好像提过,一直没改。

kobe_bryant24
2012年03月28日 10:36:50
2楼
两个问题 均受到
目前泄流量的计算确实是按照 计算表格中给出的 管径 即为 公称直径进行计算的, 需要全部管材均按照内径进行计算??
回复
huh9009
2012年03月28日 12:37:32
3楼
我认为只需要排水常用的管材就可,可按国标图集04S520上的管材来做,上面均是常用的埋地排水塑料管。规范中也强调在室外优先推荐使用埋地排水塑料管。
希望天正可以根据这图集上的规格,核对下天正的管材规格。最好人为可以更改下该规格,然后计算中直接调用该规格,防止比较特殊的管道。

[ 本帖最后由 huh9009 于 2012-3-28 12:47 编辑 ]
回复
huangling3331398
2012年03月29日 14:52:11
4楼
来学习了。。
回复
huh9009
2012年04月01日 11:21:31
5楼
都是细节的问题
回复
lxtx002
2012年04月04日 19:49:12
6楼

目前的计算是正确的主流!软件恰恰是按照 内径系列的管材
错误说法实属无稽之谈

lz象是只知其一、不知其二--软件只要包含他的要求 外径系列即可
--即使如此,软件别忘了:如果兼容外径系列、如何考虑不同环刚下的壁厚?--自然要设置修改......

[ 本帖最后由 lxtx002 于 2012-4-4 20:08 编辑 ]
回复
jcst123
2012年04月08日 11:10:29
7楼
绿化下管道的环刚度4kPa/m2
支路下管道的环刚度6kPa/m2
组团、小区干道下管道的环刚度8kPa/m2
相同管径、三者壁厚均异。管顶平接,楼主如何算管标高

[ 本帖最后由 jcst123 于 2012-4-8 11:12 编辑 ]
回复
shuiqianliangdian
2013年10月23日 17:08:07
8楼
麻烦的,360识别有毒的
回复
huanghe521
2013年10月30日 08:19:54
9楼
正好遇到同样的问题,学习一下
回复
sw-gps
2013年11月07日 22:44:54
10楼
本帖最后由 sw-gps 于 2013-11-7 22:51 编辑

按公称内径系列管材计算,否则、算标高就惨了。
有精力的话,
再考虑外径系列管材sn4,sn6,sn8,sn10(12.5)壁厚各异、内径各不相同,穷忙活去吧
回复

相关推荐

APP内打开