论坛
暖通空调
更多
暖通制冷设备研发
0.194w
土木在线设备研发版块旨在为广大工程师提供讨论的平台,解决大家的疑惑,共同学习与进步。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
满液式蒸发器制冷系统采用电子膨胀阀如何控制开度?
众所周知,干式蒸发器系统在采用电子膨胀阀时一般采用压缩机吸气过热度结合其他参数控制电子膨胀阀开度。在采用满液式蒸发器的大型冷水机组中,常规思维是通过蒸发器的液位传感器和压缩机排气过热度结合控制电子膨胀阀开度,但由于液位传感器成本较高,也经常用蒸发器换热小温差结合排气过热度来控制,这也是开利早几年在电子膨胀阀控制方面的一个发明专利。请教诸位大虾,有没有其他较可靠的方法来控制满液式蒸发器系统中电子膨胀阀的开度?答案不求实际应用过,只要能把道理讲清,多谢!
地源热泵机组选型 地下水式,地下环路式有何区别
请教:地源热泵机组选型 地下水式,地下环路式有何区别 谢谢
请问各位大侠
蒸发式冷凝器生产需要取得制冷设备工业生产许可证吗?
请问美的数码蜗旋机咋样,怎么还加电加热呢
请问美的数码蜗旋机咋样,怎么还加电加热呢。有谁用过吗?
布质风管与洁净室空调系统的配合应用
布质风管又名纤维织物空气分布系统、纤维织物空气分布器、布风管、布袋风管、布风道等,是从国外引进的一项新产品新技术。 它是一种由特殊纤维织成替代传统送风管道、风阀、散流器、绝热材料等的送出风末端系统。随着布质风管市场的拓展,和一些特殊空调的配合应用问题凸显出来,本文就对布质风管和洁净室空调系统的配合进行了阐述。洁净空调就是指,有洁净需求的场所的空调系统。有洁净需求的场所也就是洁净室,按照需求的不同洁净等级也是不同的,相应的空调系统的设计、设备的选用都有很大的不同。但大体上可分为,低洁净需求、高洁净需求和超高洁净需求三类。低洁净需求的就是指低于万级的洁净度要求的洁净室,高洁净需求的就是指万级到千级洁净度要求的洁净室,超高洁净需求就是指高于千级的洁净度要求的洁净室。
制冷装置中的安全阀校核按照什么标准
有个问题一直困扰着我,我们公司的压力容器设计时,按照sw6-98来进行设备计算,但是安全阀却时不能通过,不知道有哪位高手可以告诉我采用什么标准或者是什么计算方法,来进行安全阀的校核
【求助】冰箱性能调整
现在蒸发器进出口温差很快重合,曲线很好,但现在问题就是蒸发温度太高,冷冻温度达不到-15,只有-13度请问现在调整的方向应该是什么?调整毛细管长度?现在毛细管长度3.1m
蒸发器片距与制冷量的关系
常规家用空调,蒸发器的片距由1.7mm改为1.5mm,风机和风轮都不变,系统的其他参数也不变,制冷量会有增大吗?
哪家的空调好?
我要买空调主机,哪家的好?TRANE/CARRIER/YORK
有没有7mm冷凝器的计算软件啊
777777777777777777777777777777777
热泵热水器技术交流专题
各位光顾论坛的网友若有对热泵式热水器相关技术感兴趣的,可在此交流。希望大家互相切磋,共同进步。另外,受朋友委托,借此帖发布热泵热水器及各类空调机组设计技术转让消息,联系QQ:1164015814,email:bskt@sina.com[ 本帖最后由 bby999 于 2009-8-3 07:59 编辑 ]
为什么压缩机交流接触器频频烧毁
康普兰的活塞压缩机,交流接触器频频烧毁,机组吸气管结冰严重。为什么???
精密空调图样
第一张相片
CO2热泵热水器实图,小日本的
这是我在南方某厂看到的二氧化碳热泵热水器据说已在我国申请了很多专利大家看看吧
有一台华宝空调,老是时冷时热怎么办?
有一台华宝空调,老是时冷时热怎么办?室外机已经清洗过,学种也有四点几公斤.怎么半?
顿汉布什船用制冷机组的PPT版介绍谁要??
我制作了!DB 公司的船用制冷空调机组的PPT 版资料谁要联系!
中央空调与分体空调的部分优缺点的对比
中央空调与分体空调的部分优缺点的对比1〉中央空调的空调效果优于分体空调。中央空调可做到均有管道式空调送回风口或风机盘管送回风口。现以总制冷量1160KW工程为例;中央空调可使每个房间(诸如餐厅、宴会厅、多功能厅、写字间、客房、门厅、康乐中心各房间、办公室、KTV歌舞厅、声光控制室和卫生间等)均实现夏季供冷、冬季供暖和春秋季通风换气的全年性空调效果。 如要达到与中央空调同等冷量的效果,分体空调方案则须购置11.6KW(1×104kcal/h)分体空调机100台,或购置2.9KW(0.25×104kcal/h)分体空调机400台。即使这样也难确保每个房间均能装上分体空调机,因分体空调机的室内机与室外机的连管一般为3m长,最长为5m,有些房间由于条件所限,室内外机安装距离难以确保小于5m,如大于5m分体空调机的效果就不是很好了。
【请教】热泵热水器为什么制热量上不来?
热泵热水器为什么制热量上不来?本人做热泵热水器(三位一体机)的研发,昨天在试验中发现这样一个问题,在室外温度0~5℃左右制热运行,室内冷凝器温度很低,压缩机排气温度很低,压缩机消耗电流减少,是额定电流的一半左右。不知是什么原因,如何解决?是否是制冷剂的原因。
5匹空调铜管超过50米怎么办?
5匹风管机连接铜管超过50米,影响效果怎么办?
特灵与约克 风冷模块机组各有什么特点与卖点
特灵与约克 风冷模块机组各有什么特点与卖点?希望大家可以提供宝贵意见
冰箱不停机是什么原因?
同上
翅片管换热器回路的选择
对于翅片管换热器的设计,直径为9.52mm的铜管,总长度为10m,问要分为多少个回路(流程)?有没有一个经验值?先谢谢了!
多工质小型制冷装置动态仿真【PDF】
摘要:本文根据“制冷系统热动力学的观点”,对采用不同工质的小型制冷装置进行了理论与实验研究,仿真结果与有关实验数据相吻合,验证了理论模型的通用性与准确性。根据研究结果分析和讨论了采用新工质后对对系统的影响和要求。
揭露冷水机组虚标性能等作假行为!
作假发现二:浙江盾安SL系列机组的冷量被夸大了12.8%~15.4%,COP值被夸大了9%~17%。作假发现三:海尔的干式蒸发器说成是满液式蒸发器,无级调节被造出一个新词“柔性螺杆”。
海水源热泵机组介绍,欢迎参入讨论!
历时6年,我研究的模块化海水源热泵机组即将完成,我在此诚恳的邀请朋友们对我们的产品提出宝贵意见,使我们的机组特性能更加完善,特奉送100分了表心意。
上一页
下一页
APP内打开