翅片管换热器回路的选择
li_xio
li_xio Lv.2
2007年06月28日 15:53:48
只看楼主

对于翅片管换热器的设计,直径为9.52mm的铜管,总长度为10m,问要分为多少个回路(流程)?有没有一个经验值?先谢谢了!

对于翅片管换热器的设计,直径为9.52mm的铜管,总长度为10m,问要分为多少个回路(流程)?有没有一个经验值?先谢谢了!
免费打赏
li_xio
2007年06月28日 20:19:42
2楼
管内走制冷剂,
蒸发器与冷凝器的管程是不同的吧?
回复
li_xio
2007年06月30日 10:21:03
3楼
怎么没有大侠帮我解决这个问题呀?
回复
zdbbaby
2007年06月30日 13:49:36
4楼


不好说,一般经验是8-12M,超过3路考虑分液头。
有兴趣的话,也可以去计算一下,参考资料有很多。
回复
北冰洋
2007年06月30日 14:28:49
5楼
当冷凝器应该1个回路;当蒸发器用最多2个回路,一个回路也没问题。
回复
li_xio
2007年07月02日 09:19:37
6楼

----------------------------------------
大侠能列出参考资料的书目吗?我怎么没有找到?
回复
北冰洋
2007年07月02日 09:28:14
7楼

你说的这个是蒸发器的经验值,对于冷凝器,该值不合适。会导致过冷度不足等一系列问题。
回复
xzl888
2007年07月03日 16:14:39
8楼
蒸发器5m
冷凝器10m
回复
zxwknight3166
2009年08月29日 17:29:01
9楼
10~15米
论文好像是 什么最佳回路 之类的
回复
sunmalin
2009年08月29日 21:02:17
10楼
要看压缩机的排气量和系统运行工况.
回复
zdbbaby
2009年08月29日 23:21:28
11楼
哇,又见几年前的老贴子
回复

相关推荐

APP内打开