我看见一个5匹的卡式四面出风的,连接铜管超过60米,效果也很好。
回复
3楼
当5匹空调内外机冷媒连接管超过50米以上时,效果影响已经是必然的了,重要的目的是防止烧坏压缩机,为此可采取以下两种措施:
1.将内外机冷媒管的液管增大一号,如将Φ9.52mm增大为Φ12.7mm,以减少低温低压的冷媒液体流动阻力;
2.补足冷媒,严格按厂家要求的计算方式增加冷媒,在此建议必要时补充点冷冻机油.
3.在安装时尽量将管路铺直,减少弯头或过多的担搭管道现象出现.
以上为个人意见,仅供参考!(注:本人也曾遇到此现象,后来经以上方式处理之后,设备基本正常运行,运行效果在正常衷减的情况下还不错!)
回复
4楼
好象大金的做法是把回气管加大一号,并增注制冷计,以利于压缩机回气,
回复
5楼
赞同3楼的观点
回复
6楼
侬是厂家的吧
偶对你丫头上的斑点感兴趣
再点几个更漂亮
就象你的回答一样!!!
回复
7楼
制冷时影响好像不是很大,但是制热时影响比较大 ,我们做的时候都将过远的那台加电加热!——————没有办法的办法
回复
8楼
可以选择VRV机组,或海信和海尔的多联机组,他们最长的铜管配置可以达到100多米
回复
9楼
谁的不一样的,海信海尔有什么区别,没有那个说自己的不到100的,同意3楼的,专业!◎¥%
回复
10楼
基本同意3楼的,不过,管道长度达到这么长还要看设备便宜使用定速机的确很麻烦,而且成功的把握不大,尽量还是按照厂家的参数要求进行设计比较好。不过,以前有在杭州的项目,也是配管较长,实际运行中制热和制冷工况运行,每当换季时需要进行冷媒量的调整,否则使用效果不理想。
回复
11楼
3楼的比较精点,哪在问一下这种机型一般用在机房比较多,冬天也制冷,北京有时晚上零下好几度为什么也可制冷?
回复