5匹空调铜管超过50米怎么办?
lsh362
lsh362 Lv.2
2005年01月29日 18:44:30
只看楼主

5匹风管机连接铜管超过50米,影响效果怎么办?

5匹风管机连接铜管超过50米,影响效果怎么办?
免费打赏
wenweibing2004
2005年03月22日 16:20:16
12楼
应该是没问题的,要注意的是压缩机,加多点制冷剂就行了
回复
xh_520
2005年03月23日 09:03:20
13楼


专业,来自努力!
回复
jxs
2005年03月26日 21:43:30
14楼
如果是2匹分体空调呢?厂家在这方面有没什么规定呀?
回复
nky6666
2005年03月26日 22:00:16
15楼

定频的一般建议不超过25m
回复
hyk168
2005年03月29日 13:12:17
16楼
5HP当3HP用就行了,压缩机不会那么容易烧的,它的自我保护能力太强了
回复
271619827
2005年06月24日 17:54:19
17楼
我感觉加大管径比较好点吧
回复
sgp7478
2005年06月26日 11:05:37
18楼
5匹机如超过50米,肯定会对机组运行产生影响的,然而光靠增大液管管径和追加制冷剂,是不可靠的,也许这样一年内是可以,但无法保障机组的寿命,这样对业主来说是一个不幸的结果,纵所周知:业主要购买你的空调,由于上面的原因存在很大的隐患,我想作为一个普通人也会不平的.所以我们如碰到这样的问题时,应该主动告知业主,我想在大部分的情况下,业主会避免此类事情的发生.如果确实无法解决这一问题;我想只能采取增大液管管径和追加制冷剂,同时还需严格根据厂家的要求追加机油,另外最主要的是,必须要在管路上做一个回油弯.当然还须向业主交一份报告书,写明原因和后果等,也就是说要让业主明确,做到心里有事.
回复
liuwei0813
2005年06月28日 17:07:04
19楼
需要加存油弯,隔5米一个.
回复
zmq0514
2005年06月28日 20:59:31
20楼
同意18楼的观点,考虑全面啊
回复
toplhc
2005年06月29日 09:30:54
21楼


这样业主也不会找我们的麻烦!
回复

相关推荐