布质风管与洁净室空调系统的配合应用
durksox
durksox Lv.2
2009年11月25日 13:32:32
只看楼主

布质风管又名纤维织物空气分布系统、纤维织物空气分布器、布风管、布袋风管、布风道等,是从国外引进的一项新产品新技术。 它是一种由特殊纤维织成替代传统送风管道、风阀、散流器、绝热材料等的送出风末端系统。随着布质风管市场的拓展,和一些特殊空调的配合应用问题凸显出来,本文就对布质风管和洁净室空调系统的配合进行了阐述。洁净空调就是指,有洁净需求的场所的空调系统。有洁净需求的场所也就是洁净室,按照需求的不同洁净等级也是不同的,相应的空调系统的设计、设备的选用都有很大的不同。但大体上可分为,低洁净需求、高洁净需求和超高洁净需求三类。低洁净需求的就是指低于万级的洁净度要求的洁净室,高洁净需求的就是指万级到千级洁净度要求的洁净室,超高洁净需求就是指高于千级的洁净度要求的洁净室。

低洁净需求的洁净空间,只需要在空调风柜的出风口处加初效或中效过滤器就可以了,这种情况布质风管系统完全可以满足使用要求。高洁静需求的空调房间的洁净空调系统就要在末端出风口处加装高效或超高效过滤器。由于布质风管系统不能在出风口加装过滤器,在入口前加装又会降低压力和风速,满足不了布质风管系统的最低要求,所以我们建议采用滚筒式过滤器,在洁净室之前布置,风压、风速都完全满足布质风管系统的使用要求!
例如:某伊利项目
在液奶灌装二区,由于是纯制冷的净化空调区域,工程要求低速送风(风速小于0.3m/s)、可清洗,且要求能达到30万级的净化要求。传统的伊利奶厂采用末端高效过滤器,这个项目上为配合布质风管系统使用,在AHU的后段中效过滤器后加装了滚筒式过滤器,成功使用了布质风管系统。
免费打赏

相关推荐

APP内打开