历时6年,我研究的模块化海水源热泵机组即将完成,我在此诚恳的邀请朋友们对我们的产品提出宝贵意见,使我们的机组特性能更加完善,特奉送100分了表心意。

历时6年,我研究的模块化海水源热泵机组即将完成,我在此诚恳的邀请朋友们对我们的产品提出宝贵意见,使我们的机组特性能更加完善,特奉送100分了表心意。
北冰洋
2007年04月12日 06:32:05
2楼
愿意向您多多学习,产品的相关资料能否供我等瞻仰一下……
回复
简易
2007年04月12日 08:21:10
3楼
HSR-56M系列模块化海水热泵机组技术参数
回复
简易
2007年04月12日 10:08:09
4楼
HSR-M系列海水热泵机组可直接使用2℃以上海水连续制热运行。
海水热泵机组制热供水55℃时输入功率仅为最大额定功率的80%,供水温度45℃时输入功率仅为最大额定功率的68%。
HSR-M系列海水热泵机组配有智能海水流量检测系统,制冷/制热时按海水温度确定海水流量值运行,最大限度的减少附属设备的能耗。
海水热泵机组换热器水通道采用圆滑的表面设计,耐脏耐垢不易堵塞。
机组预留清洗接口,清洗维护快捷方便。
海水侧换热器材质根据腐蚀数据计算能安全使用30年(不包括防腐蚀保护)
回复
简易
2007年04月13日 09:20:46
5楼
HSR-56M系列海水热泵机组共完成实时检测数据400多组,其中计算有
1、在冷凝温度每升高1℃时,压缩机输入功率增加1.65%;
2、制热供水温度45℃,海水源温度每降低1℃制热量降低1.95~2.0%;
回复
简易
2007年04月13日 10:45:47
6楼
海水温度:
夏季:青岛海域表层海水温度16~25℃,海水平均温度21.5℃,夏季海水最高温度在9月15日前后,最高表层水温25℃,昼夜最大温差变化0.4℃,深度10m处海水温度20℃左右,比表层水温低约5℃。
冬季:青岛海域表层海水温度为2.6℃~16℃,海水平均温度7.5℃,冬季海水最低温度在2月10日前后,表层水温3℃以下最长时间20天,由于受暖流影响表层最低水温2.6℃以上,昼夜最大温差变化0.4℃,深度10m水温比表层水温高约0.5℃。
1999~2007年青岛海域最低的表层海水温度2.3℃~2.6℃,在2月10日前后出现。
中国沿海的年平均盐度:渤海29~30‰,黄海30~32‰,东海32~34%,南海32~34.5‰。
海水温度是空调制热技术应用成败的关键,是实现海水资源利用的核心问题。海水温度条件主要涉及到海水最冷月海水的温度,海水温度最低的2月份,黄海、渤海地区海水表面温度大部分区域在2℃以上。
盐度:
中国沿海的年平均盐度:渤海29~30‰,黄海30~32‰,东海32~34‰,南海32~34.5‰。青岛海域的海水盐度实测在32.8‰左右;
海水温度是空调制热技术应用成败的关键,是实现海水资源利用的核心问题。海水温度条件主要涉及到海水最冷月海水的温度,海水温度最低的2月份,黄海、渤海地区海水表面温度大部分区域在2℃以上。


回复
简易
2007年04月13日 11:41:04
7楼
海水热泵机组换热器:
由于换热器的导热系数决定冷凝及蒸发温度的高低,传热系数越高冷凝温差越小,压缩机耗电越少,传热系数越高蒸发温差越小,压缩机效率越高的特点,根据分析对比试验,我们选用在舰艇上已经长期使用证明高度可靠的合金材料制作海水换热器,依据该合金材料在海水中的腐蚀数据,在40℃海水中,在设计最大流量2倍的流速下,耐腐蚀设计使用寿命>30年,换热器采用高度可靠的焊接工艺,配合阴极保护技术使海水换热器的使用寿命大大提高。
经过了长期的换热器制造工艺研究,不断改进工艺方案提高传热系数,对换热器耐温度压力、水流阻力、冷媒流速、机组回油等项目进行严格的设计与测试,海水源热泵机组换热器,机组使用2℃海水制热,供水温度55℃时压缩机输入功率仅为最高额定功率的80%,为机组的可靠运行起到了安全的保证。
回复
zhg33
2007年04月13日 13:18:39
8楼
这种机组是否只能在近海区域使用?如果使用地点距离海较远是不是还应该把输送水泵的功耗算进去。
回复
jy21ci
2007年04月13日 14:27:00
9楼
很清楚地么。版主就是针对地域特色而呕心沥血的。
回复
简易
2007年04月13日 15:58:24
10楼
8楼说的很对,我们目前的项目就是真对距离海边较近的场所使用,长距离输送的进行分析了,在水平输送时要看管道流速了,管径小大水阻力就会大,水泵的功耗就要增加,上传一个很早的给水钢管流量压力损失图供分析;
9楼说的很对,实际上海水源热泵做好了,水源地源不是更简单了吗
回复
johnwannafly
2007年04月13日 22:11:34
11楼
哈哈,看来楼主是想在版内搞评审会啊:)
提几个问题:
1。该机节流方式是什么,当海水温度较低但要制冷时是否会出现类似低温制冷时供液不足的情况?
2。如何解决腐蚀问题?清洗周期是多久?
3。当换热器结垢到一定程度,其换热能力会有很大的下降,那么制冷时候是否会出现高压过高情况?制热是否会出现低压多地情况?如何解决?污垢系数取多少?