汽车压缩机选购
想买个制冷量1KW以上的汽车空调压缩机,冷媒要求R134A,定排量,实验室用,要求性能良好,适合长时间使用,钱不是问题(呵呵)。不知如何选择,请各位大佬不吝赐教!
*求助*壳管换热器工作温度问题
本人新手,在制冷用壳管换热器工作温度的确定上有些不明白,想请高手帮忙解释一下,在设计时蒸发器与冷凝器的工作温度参数根据什么设定啊?比如蒸发器的设计温度 壳程管程都是38度,那工作温度应该是多少啊?冷凝器 壳程设计60度,管程设计55度,那么工作温度设置为多少啊?谢谢大家啊
听到的关于冷凝器的说法,大家认为可能吗?
咱天在和一个朋友通电话时听到他说,制冷机组在高温情况下(空调工况)冷凝器应配置大一些,在低温工况(速冻用)冷凝器可以配的小些,因为在这个工况下制冷量,所以冷凝器也可以小。我考虑不明白请大家评论一下
双级运行中经济器的投入
已知设计工况是-45/35,主机是单机双级压缩机,请问各位前辈经济器投入的条件是什么?也就是说什么时候投入经济器系统运行是最经济的?还有有的压缩机样本上说尽量在满载时投入,不是满载投入,又会怎样呢?望有经验者帮忙分析分析,在此感激不尽!
制冷离心压缩机油泵
请教,哪里可以买到离心压缩机里面的油泵啊,电机和油泵均泡在油里面一起旋转。。。
(求助)制冷用壳管换热器的工作温度有关知识
本人新手,在制冷用壳管换热器工作温度的确定上有些不明白,想请高手帮忙解释一下,在设计时蒸发器与冷凝器的工作温度参数根据什么设定啊?比如蒸发器的设计温度 壳程管程都是38度,那工作温度应该是多少啊?冷凝器 壳程设计60度,管程设计55度,那么工作温度设置为多少啊?谢谢大家啊
铜翅片换热好还是铝翅片换热好
请教:在其他所有条件一样的情况下,铜翅片和铝翅片哪个传热系数更高?
长虹空调分体嵌入式故障代码LO是什么意思?
长虹空调分体嵌入式故障代码LO是什么意思?谢谢
那位朋友知道空气源热泵热水器的冷媒用什么最合适?
那位朋友知道空气源热泵热水器的冷媒用什么最合适?我们准备用普通的压机将水加温到65度以上,最好能达到75度,也就是高温低压冷媒,压力相当于134,但比热要比它高,谢谢了
转轮式全热交换器
图书馆采用全空气系统,新风量5700,总送风量30000,外墙上设转轮式全热交换器,转轮式全热交换器还需要另外配送排风机吗?选处理风量2700的可以吗?
大侠们帮个忙啊
跪求空气源热泵全套设计资料范例
求助:比泽尔润滑油为什么用的少????????
求助:相同排量,相同润滑油,跑相同工况,为什么比泽尔的润滑油要比起他厂家的压缩机用的少?(双螺杆压缩机)请举出影响润滑油加注量得得因素?和系统设计上有什么关系?
东芝VRV优点
[b]东芝VRV从配件的做工上,维修的方便性上都是国产机无法媲美的。如有东芝VRV的任何问题可与我联系13817779945
请教
1. 风机盘管有2排管和3排管之分,2排管和3排管有什么区别,设计过程中如何选择?
离心机与螺杆机优、缺点分析
请大家分析在相同冷量时,离心机与螺杆机的主要优缺点在哪,如1500kW;分别从成本、工艺、维护等方面展开讨论!
西亚特冷水机组吸气温度正常排气过高导致机组自动停机,求解决办法?
如题请教高手!!!先谢谢啦!
关于 制冷压缩机 的设计专业手册
关于 制冷压缩机 空调压缩机 的设计专业手册有哪些?在哪里可下载?
利用渔船上柴油机尾气来制冷
我们公司采用吸附式制冷技术,能将渔船上柴油机的尾气制冷,制冰,COP值在0.14以上,实验室已经取得成功,现需要整合外部设备资源,请大家献计献策,便于在实际使用中,少出问题。
螺杆压缩机油冷却器怎么选型?
螺杆压缩机油温高于多少需要加冷却器?压机软件上都是在控一定的排气温度,也就是排气高于多少需要加冷却器?
2个问题,请教各位专家
1、制冷系统的工作压力即蒸发压力和冷凝压力 是谁来维持的?我设计的时候设计蒸发压力 和冷凝压力为一个设定值,压缩机是怎么知道我的设计压力的呢?迷惑中,是不是压缩机自身有设定值?不到那个压力 吸排气阀门不会打开?2、压缩机排气管要先弯向下 然后再折上来,是用来降低噪声 震动等,有没有一个具体的做法?弯多少?怎么弯?可否分享一下相关资料。谢谢,各位大人!
寻求宁波这边的制冷机维修师傅
有一台风冷15匹的谷轮制冷机组有故障,想找维修师傅,看到的请联系我,15888112150俞生。谢谢
空调启动五分钟后总电源跳闸
使用五年的分体壁挂式空调开机后五分钟后总电源跳闸,整个房间断电,但是室内机当时是有风吹出来的,之前使用也一直正常,请问是什么原因呢?谢谢!!
是不是热泵机组都要加气分呢怎么选型呢?希望高手帮一下忙谢谢了
是不是热泵机组都要加气分呢怎么选型呢?希望高手帮一下忙谢谢了
特灵空调风冷冷水(热泵)空调的问题~
一个老总买一套房子,送了一个特灵风冷冷水(热泵)空调的主机,制冷量是16.8KW,他要求拆到厂里使用,买了一台海尔7.68KW的风机盘管,求教,这样使用会不会出现问题,还有这种冷水机组的温度控制板有没地方购买!
向北冰洋请教:精密空调设计中的困惑
各位前辈好: 小弟初次搞精密空调,主要是室内的风量计算,我用焓差技术,老大说方法不对,请问前辈你们怎么处理的,同时室内回风的温度和湿度是怎么确定的,