2个问题,请教各位专家
lengnuanren
2010年01月07日 17:18:19
只看楼主

1、制冷系统的工作压力即蒸发压力和冷凝压力 是谁来维持的?我设计的时候设计蒸发压力 和冷凝压力为一个设定值,压缩机是怎么知道我的设计压力的呢?迷惑中,是不是压缩机自身有设定值?不到那个压力 吸排气阀门不会打开?2、压缩机排气管要先弯向下 然后再折上来,是用来降低噪声 震动等,有没有一个具体的做法?弯多少?怎么弯?可否分享一下相关资料。谢谢,各位大人!

1、制冷系统的工作压力即蒸发压力和冷凝压力 是谁来维持的?我设计的时候设计蒸发压力 和冷凝压力为一个设定值,压缩机是怎么知道我的设计压力的呢?迷惑中,是不是压缩机自身有设定值?不到那个压力 吸排气阀门不会打开?
2、压缩机排气管要先弯向下 然后再折上来,是用来降低噪声 震动等,有没有一个具体的做法?弯多少?怎么弯?可否分享一下相关资料。
谢谢,各位大人!
免费打赏
bx1221
2010年01月13日 17:12:12
2楼
制冷系统工作压力是由蒸发器与冷凝器的工作压力决定的,蒸发器与冷凝器的工作压力由冷却介质的温度决定,温度高,压力就高
排气管首先向下还是向上,不重要,主要是通过增加管道柔性达到减振的目的
回复
lengnuanren
2010年01月17日 12:59:59
3楼
谢谢你
回复
mubieqing
2011年08月04日 08:52:10
4楼
如果压缩机的位置低于冷凝器 且没有装油分离 设置u形弯防止回油回液态制冷剂 避免开机造成液击
回复
sunmalin
2011年08月07日 21:53:40
5楼
同意你的说法。
回复
sunmalin
2011年08月14日 08:44:51
6楼
由实际的工况维持
回复
wybbyw
2011年09月17日 21:14:20
7楼
由实际运行工况决定的, 冷库空调都是一样的