高层建筑空调设计特殊考虑的问题
(一)、室内负荷变动敏感由于建筑物热容量小,虽然幕墙等轻型结构的传热系数不比传统结构大,但因热容量小,室内蓄热能力相应降低,室外气温的变化,太阳辐射的变动传入室内的延迟时间变短,不同朝向房间的负荷差别很大、有外墙的房间和内部区房间的负荷也不相同,因此空调系统和设备要适应室内负荷变化要求,具有良好的调节性能。 (二)、水系统分区问题 高层建筑层数高,低层部份的空调设备,如风机盘管承受水静压高、当工作压力超过低层部分空调设备所能承受的压力时,对该建筑物的水系统,在竖向上应分成高区与低区,所采用的冷冻机亦相应分成高区和低区,同时在高区或低区内再可按南北分区,这样可分别操作、来适应南北方向的夏季空调负荷和冬季采暖负荷的不同,上海宾馆即按上述方式分区的。如果低层部份空调设备的允许耐压可以承受应有压力,则整个建筑物水系统可以不分区、水管系统相对比较简单。如上海静安希尔顿夭酒店即为此例。当空调水系统在竖向上不分区,则低层部份所采用的管材和连接方法必须考虑其承压能力,如丝扣连接,其压力允许值为1kPa,实际上为了防止丝扣部份漏水,大于0.8kPa就应采用焊接连接。
解析毛细管的“压力法”
冰箱冰柜类制冷系统毛细管的确定,起初是设计者在开始设计毛细管的节流时,的确是利用“压力法”取得的。它是经过实验室里按照流程组合,反复试验得出了各种情况下的可行数据和论证结果,并经反复实际应用和检验测试,这项技术才逐渐成熟。根据不同的制冷剂,不同的蒸发温度,以及不同的毛细管通径,都已经有了一整套成熟可靠的结论了。之后只要根据所用制冷剂的种类和蒸发温度,即可直接确定毛细管的通径和长度了。 但这种“压力法”绝不是现在大家所涉及的压力法,其概念和原理以及测试的方法都是截然不同的。它是设定好蒸发温度,以及制冷剂的种类,毛细管的某一通径后,按照该蒸发温度与所用制冷剂的相对压力(即蒸发压力),在毛细管的出口处事先安装一只压力表,以毛细管的出口压力与设定的蒸发压力相一致,此时的长度即确定为该蒸发温度下的毛细管长度。再分别以各种毛细管的通径,各种制冷剂的种类,以及各种不同的蒸发温度,以同样的测试方式,分别组成相应的循环系统,测试出各种不同的毛细管长度结果。以后在制造或维修更换方面就照此结果直接套用就是了,这才是真正意义和概念上可行的“压力测试法”。随着科学技术的不断改进和提高,现在只要确定了蒸发温度后,即可使用毛细管的流量(压力)测试仪直接测定就是了。