一、冷水机组的运行参数 1、电压: 目前我国冷水机组采用220V(单相)和380V(三相)两种电压。 供电电压必须与设备用电电压相符,过高或过低都会影响冷水机的安全运行。 2、电流: 冷水机的铭牌上有电流与实际运行电流。 3、功率: 冷水机的运行耗电功率。 4、温度: 冷水机的温度有蒸发器温度、冷凝温度、压缩机吸气温度、压缩机排气温度、中间温度、节流阀前制冷剂的过冷温度、曲轴箱内压缩机油温度、冷却水温度、冷冻水温度等。
一、冷水机组的运行参数
二、工业冷水机和小型冷水机选型公式:
制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数
一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器,依此类推,所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量
三、国标工业制冷设备制冷量性能及系数: (大家可以参考下)
1. 涡旋式冷水机其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于3.8; 当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.0; 当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.2;
2. 对于螺杆式冷水机,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.10; 当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.30; 当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.60;
3. 对于离心式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.40; 当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.70; 当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于5.10;
4. 对于蒸发冷却或风冷冷水机/活塞式/涡旋式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于或等于50KW时,其COP不应小于2.40; 当额定制冷量大于50KW时,其COP不应小于2.60;
5. 对于风冷或蒸发冷却的螺杆式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于或等于50KW时,其COP不应小于2.60; 当额定制冷量大于50KW时,其COP不应小于2.80;
6. 水冷螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其IPLV不应小于4.47; 当额定制冷量528~1163KW时,其IPLV不应小于4.81; 当额定制冷量大于1163KW时,其IPLV不应小于5.13;
7. 对于离心式水冷机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其IPLV不应小于4.49; 当额定制冷量528~1163KW时,其IPLV不应小于4.88; 当额定制冷量大于1163KW时,其IPLV不应小于5.42;
当名义制冷量大于7.1kW的风冷单元式机组,其能效比要求如下: 当不接风管时,能效比不小于2.60; 接风管时,能效比不小于2.30; 当名义制冷量大于7.1kW的水冷单元式机组,其能效比要求如下: 当不接风管时,能效比不小于3.00; 接风管时,能效比不小于2.70;
8.使用侧: 制冷进/出口水温12/7℃;
9. 热源侧(或放热侧): 水冷式冷却水进出口水温30/35℃,风冷式制冷空气干球温度35℃,蒸发冷却式空气湿球温度24℃;
10.使用侧和水冷式热源侧: 污垢系数0.086m2.℃/kW。