民用建筑空调设计资料反提,专业负责人必学的知识点,值得收藏
小眼睛的柳树
2022年07月01日 13:32:38
来自于制冷技术
只看楼主

在主要设备及管道走向确定之后,是要与其它工种进行配合的。 一、与给排水专业的配合 (1)提出本专业所需的用水点、排水点,这些场所包括: 在冷冻机房、热交换站及空调机房内,应设有排水设施(地漏或地沟)及给水设施(其中给水设施主要是用于设备及机房的日常维护清洗) ;膨胀水箱间及冷却塔的补水及排水要求。(2)协商合用主要管道井内的布置,落实其尺寸及位置。(3)协商吊顶内管道的布置原则。

在主要设备及管道走向确定之后,是要与其它工种进行配合的。

一、与给排水专业的配合

(1)提出本专业所需的用水点、排水点,这些场所包括: 在冷冻机房、热交换站及空调机房内,应设有排水设施(地漏或地沟)及给水设施(其中给水设施主要是用于设备及机房的日常维护清洗) ;膨胀水箱间及冷却塔的补水及排水要求。

(2)协商合用主要管道井内的布置,落实其尺寸及位置。

(3)协商吊顶内管道的布置原则。

二、与电气工种的配合

在这时,主要是向电气工种提出本专业各种用电设备的用电量及用电点。

三、与结构工种的配合

在与水、电工种的上述配合完成之后。本专业的大致情况都已基本确定,因此应尽快向结构工种提出相应的资料。这些资料主要有: 剪力墙、楼板或粱上留洞的大致位置及尺(一般指长边超过1m的矩形洞或直径超过1m的圆形洞 ),主要设备机房内的设备重或机房平均面积荷载( 空调机房大约为500~800kg/ m ),主要吊装大口径管道的重景等等。这些资料主要是为满足结构计算而提出的。

四、与建筑工种的配合

在向结构专业反提资料的同时。向建筑工种提出本专业所要求的较为详细的机房尺寸、分隔墙位置、管道井位置及尺寸以及各种使用场所要求的管道空间的高度。

上述反提资料的工作应抓紧时间进行,以免影响其它工种的正常工作程序。一般来说,这一工作应在收到第一版建筑作业图后1~2周内完成或基本完成(视工程的规模和难易程度而定), 其中给电气工种的用电量及用电设备的资料宜尽早提供。

相关推荐

APP内打开