民用建筑冷却塔基础知识
冷却塔中的散热关系: 在湿式冷却塔中,热水的温度高,流过水表面的空气的温度低,水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去,水向空气散热有三种形式:①接触散热、②蒸发散热、③辐射散热。冷却塔主要靠前两种散热,辐射散热量很小,可勿略不计。 蒸发散热原理: 蒸发散热通过物质交换,即通过水分子不断扩散到空气中来完成。水分子有着不同的能量,平均能量有水温决定,在水表面附近一部分动能大的水分子克服邻近水分子的吸引力逃出水面而成为水蒸气,由于能量大的水分子逃离,水面附近的水体能量变小,因此,水温降低,这就是蒸发散热,一般认为蒸发的水分子首先在水表面形成一层薄的饱和空气层,其温度和水面温度相同,然后水蒸气从饱和层向大气中扩散的快慢取决于饱和层的水蒸气压力和大气的水蒸气压力差,即道尔顿(Dolton)定律,可用图1表示此过程。
常见离心式冷冻机制冷量调节方法
离心式冷冻机的制冷量调节,决定于用户的热负荷大小的改变。一般情况下,工程上改变压缩机及换热器参数可对机组的制冷量进行调节。 1.进气节流调节 进气节流调节,就是把调节阀门装在压缩机前的进气管道上,改变阀门的开度,改变压缩机的性能曲线,达到调节的目的。对于转速不变的压缩机,进气节流是一种简便而应用广泛的调节方法。 2.采用可调节入口导流叶片调节 入口导叶使叶轮进口的绝对速度有预旋,导叶旋转不仅使压力改变,同时也使流量改变达到调节制冷量的目的。通过导流叶片的调节可以使压缩机在最大压头下任意点运行。当机组负荷降低时,导流叶片开始关闭,机组平稳减载到所需的负载。采用入口导叶调节可使喘振点在很小制冷量处才发生。
二管制、四管制控制区别
1.二管制:供冷供热合用同一管路系统。 2.四管制:供冷、供热的供、回水管分开设置。 四管制为热水供回水,冷水供回水分别设置。二管制为冷热水共用。四管制风机盘管有热盘管和冷盘管。二管制风机盘管只有共用盘管。 3.二管制控制方案与四管制控制方案的区别 二管制控制方案是由温控器与三线制电动阀组合控制,由温控器设定温度与测量温度之间的对比来给电动阀开/关阀信号。 而四管制控制方案由温控器与冷水阀与热水阀组合控制,制冷模式下,热水阀处于关闭状态,不受控制,除非温控器把模式转换成制热模式时热水阀才受控;相反制热模式下,冷水阀处于关闭状态,不受控制,除非温控器把工作模式调换成制冷模式时冷水阀才受控。当然此控制方案只能使用二管制电动阀。