电子膨胀阀故障判定与电子膨胀阀损坏导致“E6”处理
爱笑的高山
2023年01月30日 10:36:30
来自于制冷技术
只看楼主

电子膨胀阀是一种利用电子控制器通过电缆向线圈发出脉冲控制信号,控制施加于膨胀阀上的电压或电流,从而控制阀针的动作实现阀口流通面积改变达到流量自动调节目的的节流器件,是空调器的重要部件之一,随着节能减排工作的推进,电子膨胀阀使用量不断增加,为便于维修人员准确判断故障原因,具体内容如下。


















电子膨胀阀是一种利用电子控制器通过电缆向线圈发出脉冲控制信号,控制施加于膨胀阀上的电压或电流,从而控制阀针的动作实现阀口流通面积改变达到流量自动调节目的的节流器件,是空调器的重要部件之一,随着节能减排工作的推进,电子膨胀阀使用量不断增加,为便于维修人员准确判断故障原因,具体内容如下。



1、电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀卡死 ;

2、 电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀线圈脱落 ;

3、 电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀线圈坏 ;

4、 电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀接线松脱 ;

5、 电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀线圈安装不到位 ;

6、 电子膨胀阀-电子膨胀阀漏-电子膨胀阀阀体裂漏 ;

7、 电子膨胀阀-电子膨胀阀漏-电子膨胀阀阀体焊接漏。



二、故障判定方法


1、电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀卡死 






2、电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀线圈脱落 


3、电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀线圈坏 


4、电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀接线松脱 



5、电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀线圈安装不到位 




6、电子膨胀阀-电子膨胀阀漏-电子膨胀阀阀体裂漏 



7、电子膨胀阀-电子膨胀阀漏-电子膨胀阀阀体焊接漏 




 


关于电子膨胀阀损坏导致“E6”故障处理指导方法


较多因“E6”故障导致频繁更换控制器的问题,经过核实是由于机组电子膨胀阀线圈进水导致阀体及线圈短路,从而烧坏主板控制器。


1.故障现象:   检测空调为“E6”故障。


2.失效机理:   电子膨胀阀线圈导致机器出现“E6”的机理如下:


3.检查步骤:  



说明:   判断主板上控制电子膨胀阀芯片是否损坏的方法: 检查图 上的红色圈所示位置是有否烧坏变黑的现象。