多级压缩与复叠式制冷系统
多级压缩与复叠式制冷系统 一、 复叠式制冷 复叠式制冷,是指用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级(或双级)压缩制冷循环系统组成的制冷装置。一般用于-120℃∽-60℃的低温设施,比如超低温的冷库,快速冻结工艺设施,需要超低温工艺的生物及化学工业领域、低温箱等。 常见的复叠式制冷装置,系统结构上分为高温级部分和低温级部分。 其中高温部分用的是中温制冷剂,低温部分用的是低温制冷剂。
数据中心:新型蒸发冷却空调系统应用
如何加快冷却塔水的蒸发散热速度
水在冷却塔中进行冷却的过程中,把水形成很小的水滴或极薄的水膜,扩大水与空气的接触面积和延长接触时间,是加强水的蒸发汽化,带走水中的大量热量,所以水在冷却塔中冷却的过程是传导散热和蒸发散热的过程。 从分子运动理论来说,水的表面蒸发是由分子热运动而引起的,分子的运动又是不规则的,各分子的运动速度大小不一样,波动范围很大。当水表面的某些水分子的动能是以克服水内部对它的内聚力时,这些水分子就从水面逸出,进入空气中,这就是蒸发。由于水中动能较大的水分子逸出,那么余下来的其他水分子的平均动能减小,水的温度也随之降低,使水得到冷却,这就是蒸发散热的主要原因。所以蒸发散热是水分子运动的结果。
修理后制冷机的技术质量要求
为了保证机器检修质量,在整个修理过程中,应根据以下几点定出修理制冷机的质量标准: (1)选用材料的化学成分和物理力学性能; (2)装配时,在结构上的技术质量要求; (3)零件的公差和配合及表面粗糙度; (4)决定制冷机生产效率的几个技术特征。 制冷机在修理过程中,主要包括:拆卸、修理、装配和装配后的试车这四个工作过程。 机器零部件的质量,决定机器本身质量的好坏;机器装配的质量又决定着机器效率的优劣。在整个修理过程中,检查工作应保证检查的质量和及时性。
技术分享:空调系统冷凝热回收设计
冷水机组制冷的同时,需将大量冷凝热排向室外,如能将此部分热量回收利用,既可减少对环境的影响,又可节约能源。因此,本文我们将对几种常见的冷凝热回收方式进行理论分析并结合案例,探讨设计中应注意的一些问题。
工业冷水机水处理时怎么运转
工业冷水机在作处理时是如何进行起动、运转呢?下面我们一起来了解这方面的知识。 1.按调度指令打开切换井的进出水闸门,关闭工业冷水机的其他各闸门。 2.水泵启动前,应向填料函上的接管,引注清水润滑橡胶轴承,待泵出水后即可关小,有水滴出为宜,检查泵轴承位的油位,确保各处水、油路畅通。 3.水泵启动前检查各连接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵活,泵内是否有响声。 4.水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立郧停机检查,绝不允许投入运行后随即离开机泵。
建造海鲜冷库应该注意哪些事项?
1、尽量减少工作人员进冷库工作的开门时间,低温冷库库门要关严实,海鲜货物最好一次性入库,没有经过速冻冻结的海鲜不能存入低温冷库中,最大程度减少热量进入冷库,如低温冷库温度回升到-8℃以上时,海鲜产品需重新在速冻冷库冻结后在存入低温冷库。 2、海鲜速冻冷库要发挥冷却设备的最佳效果,合理操作,使海鲜最短时间内速冻,低温冷库温度保持在-18℃以下,高温冷库温度大概0℃,温度需保持平稳,如出现较大波动会影响海鲜的品质。
制冷系统常见故障——排气温度和排气压力
1、排气温度过高的原因 主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂的绝热指数、制冷剂选择不当。 对于R22压缩机,当蒸发温度从-5”C降低到一40°C时,一般COP会降低4倍,而其他参数变化不大,气体在电机腔的温升会增加三四倍。
多级压缩与复叠式制冷系统
一、 复叠式制冷 复叠式制冷,是指用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级(或双级)压缩制冷循环系统组成的制冷装置。一般用于-120℃∽-60℃的低温设施,比如超低温的冷库,快速冻结工艺设施,需要超低温工艺的生物及化学工业领域、低温箱等。 常见的复叠式制冷装置,系统结构上分为高温级部分和低温级部分。 其中高温部分用的是中温制冷剂,低温部分用的是低温制冷剂。
冷水机组吸气压力过低7种原因
制冷机组吸气压力过低的原因有很多,包括制冷剂过滤器堵塞阀门、未完全打开、制冷剂充灌不足等,下面简单介绍一下常见的故障以及其解决方法。 故障一:制冷剂过滤器堵塞。制冷剂过滤器具有重要的过滤作用,应保持畅通,如若发生堵塞现象需要定期清洗或更换过滤器。 故障二:膨胀阀调整不当或发生故障。倘若出现这种现象,建议立即调校正确或排除故障,必要时更换。 故障三:冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开。据悉,冷凝器制冷剂液体出口阀门在未安全打开的情况下,制冷机组会产生吸气压力过低的情况。这时候应将阀门完全打开。
中国制冷空调设备维修改造企业及清洗消毒能力等级证书
中国机电装备维修与改造技术协会隶属于国务院国有资产监督管理委员会,是经民政部批准登记注册,具有社会团体法人资格的国家一级行业协会。 “中国制冷空调设备维修改造企业能力等级证书”是由从事机电设备维修改造行业的企业自发形成的市场形为,旨在提升行业技术服务能力水平。在中国机电装备维修与改造技术协会的指导帮助下,按一定的规则和评价指标进行能力等级评价后,向制冷空调设备维修与技术改造企业颁发可体现企业自身能力水平的等级证书。
制冷空调行业21项行业标准10月1日起实施
近日,工业和信息化部 发布2022年第10号公告,批准发布了555项行业标准, 由 全 国 冷 冻 空 调 设 备 标准化 技术 委员会归 口 的 21 项 机 械行业 标准 正式 批 准 发 布, 将于 20 22 年 10 月 1 日 起实施。
7大蒸发冷却冷凝技术
丹佛斯毛细管软件怎样用
丹佛斯毛细管软件怎样用,A是代表什么?
美的零碳工业实践:一场智慧建筑的革命悄然开启
自习近平总书记2020 年9月宣布中国“双碳”目标以来,各行业各地区落实“双碳”目标逐渐进入实操阶段,工业园区也是如此。 这背后的原因是:占据全国31%以上二氧化碳排放量的工业园区是控碳和降碳中难啃的硬骨头,低碳转型迫在眉睫。 当然,打造零碳工业不止是出于降碳压力,也是经济转型上的诉求。其不仅直接带动装备智造的技术革新,更提供了绿色新工业产值。在零碳工厂内生产的产品对外出口,可绕开碳关税,而且还会因减碳而降低成本。
二氧化碳制冷应用领域
随着中国“双碳”目标的提出与逐步落地,“二氧化碳制冷”已成为业界关注的焦点之一,本文主要介绍其应用现状和优缺点。
一文看懂什么是“高效机房”
一、公共建筑电能消耗分析 公共建筑中,空调系统的电耗占建筑总电耗的40-50%,是耗电大户。 来源:中国建筑能耗信息网 制冷机房系统(包括制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔)电耗又占空调系统电耗的70%-80%。
冷库系统部件与常见故障说明
一、冷库系统常见部件作用说明 1、压缩机:是在制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用,是制冷系统动力。 2、冷凝器:是冷库制冷系统中主要的热交换设备之一,其作用是把装配式冷库压缩机排出的高温制冷剂过热蒸气冷却和冷凝为高压液体。 3、蒸发器: 使液态冷媒在低压低温蒸发下,吸取由冷冻库内所传来的热量而蒸发,变成气态冷媒,气态的冷媒被吸入压缩机压缩后,再排入冷凝器排热。基本上蒸发器与冷凝器的原理相同,所不同的是前者为向库内吸热,后者为向外界排热。
小型冷库的结构有哪些特色
小型冷库的结构特色: 小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特色.小型冷库密封性好装拆转移便当、省时省力、质量好、见效快。 小型冷库所选用的机组比较先进,库容量和制冷设备相匹配,下降速度快,天然制冷和机械制冷相结合,愈加节能,操作就和家用空调相同,十分简略,平安牢靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温规划5℃--23℃,特别装配式冷库可达-30℃以下,可满足不同用途的需求,适用于各种工作各部门运用。价格便宜。小型冷库氟机制冷设备一般体积小、噪音小、平安牢靠、自动化程度高、适用规划广,适于村庄小型冷库用制冷设备。
日立空调故障代码分析与调试规程方法
冷库专用术语与基本规定,干货分享!
冷库基本术语 1
决胜定制化时代,日立中央空调“千人千面”的背后
当前,数字技术的发展改变了用户的消费方式,定制化的出现使得“卖方市场”向“买方市场”转变,企业与消费者的角色发生了互换,“客户至上”时代的到来改变了创新方式。如今的创新,用户早已参与其中,其根据个人的喜好、需求等个人因素对产品和服务实现定制化,使得产品或者服务的设计更加灵活和人性化。
冷库安装建造如何防震降噪
在实践的运用傍边,常常碰到螺杆式冷库建造制冷压缩机所发生的噪音超越正常标准的现象不在少数,接下来减振降噪的有用办法,虽然从国内外对螺杆式冷库建造制冷压缩机噪声与振动方面的研究来看,对噪声源辨认、噪声与振动分布、噪声与振动特性、噪声与振动控制方面的研究甚少,目前国内还没有形成一套无缺的研究思路和研发体系,通常是使用噪声测试体系辨认振动噪声源的关键所在,从而采纳减振降嗓办法。但以下办法也能很大程度上协助我们从全体上来了解和解决问题。
冷藏车制冷效果差是什么原因
冷藏车制冷效果变差的原因主要有以下两点: 第一,冷藏车随着使用时间变长,制冷系统部件可能会出现老化、松动,进而造成冷藏车制冷系统制冷剂泄露,造成冷藏车冷机制冷量不足,所以车主会感觉制冷效果越来越差。 此种情况,只要能定期对冷藏车进行检查和保养,基本能避免此种情况的发生。 第二,长期不注意冷藏车箱体内卫生,造成制冷效果下降。 车厢内部必须保持洁净;地面不应留有包装纸和纸屑;碎屑会阻碍空气流动或被蒸发器吸入。使用冷藏车时,应该保持车厢地面的洁净。由于蒸发器风扇的作用,空气会在车厢内循环,导致地面的碎削或脏东西被蒸发器风机吸入。长时间的作用,会使大量的杂质吸入到蒸发器盘管内,从而影响制冷机组的制冷效果。因为盘管会被杂质一点点的包围起来,导致盘管的热交换率下降。所以冷藏车使用几年后大家会感觉制冷效果不如开始,除本身故障原因外,就是因为盘管太脏所致。
制冷系统五种常见问题解析!
一、高压报警怎么办? 原因分析: 冷却水(或空气)流量偏小,带不走压缩机的冷凝热; 冷却水(或空气)温度偏高,换热不好,带不走压缩机的冷凝热; 系统内有空气,使冷凝压力升高; 制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积;使得冷凝压力提高; 冷凝器年久失修,传热面污垢严重(或者风冷冷凝器脏物过多),也能导致冷凝压力升高。水垢的存在对冷凝压力影响也较大。
常见冷水机制冷量性能系数和主要参数介绍
一、冷水机组的运行主要 参数 1、电压:目前我国冷水机组采用220V(单相)和380V(三相)两种电压。供电电压必须与设备用电电压相符,过高或过低都会影响冷水机的安全运行。 2、电流:冷水机的铭牌上有电流与实际运行电流。 3、功率:冷水机的运行耗电功率。
10个暖通单位换算公式,你都懂?
来源:制冷空调换热器
什么是间接蒸发冷却技术
什么是间接蒸发冷却技术? 间接蒸发冷却技术(Indirect evaporative cooling technology)简称IEC,是蒸发冷却的独特降温方式。该技术应用于数据中心时,二次空气多为室外低温新风,一次空气多为机房内的热回风,以两者的显热温差为驱动力,通过换热器管壁的热传导将服务器的热量传递给室外侧空气,从而达到冷却数据中心回风的目的。
空调的1、1.5匹和 32、35区别?空调匹数与面积如何搭配选择
来源: 制冷网 什么是空调匹数? 所谓空调匹数,主要是指空调消耗功率,匹并不指制冷量,日常所说的空调匹数,是根据空调消耗功率进而估算出其制冷量,故而空调匹数与空调制冷量有绝对的关系,空调匹数越大,制冷量越大,一般来说,1匹空调制冷量大约为2000大卡,换算国际单位乘以1.162。即为2324W。依次类推,我们便能判断空调的匹数和制冷量。一般制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W称为1.5匹,4500-5500W称为2匹。
活塞式制冷压缩机故障检修思路
一、压缩机不能正常启动运行 1、电源故障:断电、电压低、缺相
中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书
中国制冷空调工业协会是经民政部登记批准的全国性法人社团组织,也是以“制冷空调”为主要发展方向的全国性行业协会,代表了中国制冷空调行业的主流声音。协会网址: http://www.chinacraa.org 。
空调水管软连接的选用和安装
来源:西安易筑机电 01 软连接的分类
新风空调是不是“智商税”?
来源:家电圈 有 些人说,新风空调就是一款典型的“智商税”产品,空调企业增加不多的成本,却能在市场上将空调多卖几百块钱,纯属拿个新功能就来忽悠用户。 新风空调一火,引来各方明争暗斗 对于新风空调这款定位于健康类的空气调节产品,之所以在最近1、2年的短时间内聚焦了大量来自各方的不同声音,甚至不乏指责,关键还在于:这款产品确实火了,这款产品也动了不少同类行业和企业的市场蛋糕和商业利润,这款产品甚至还在同一阵营中出现了不同技术路线企业的“明争暗斗”局面,不同行业、不同阵营,以及同一行业、不同企业之间的“内外交错”乱战。
为何空气能用于采暖很优秀,用于制冷也很强劲呢?
随着采暖市场的不断 扩大,采暖设备的种类也越来越多,有烧柴火的、有烧煤的、有烧油的、有烧燃气的、有烧电的。随着环保性和节能性要求的提升,空气能热泵在采暖市场迅速崛起。 空气能热泵有着很多优点,作为采暖热源的用户体会到比较多的优势,然而空气能还具有一机多用的特点,不仅可以作为采暖的热源,还能作为制冷的冷源。
冷库房负荷变化该如何调整?
1.当冷库有进货时,由于货物热量大于蒸发器负荷,致使空气温度上升,温差增大,制冷剤程剧烈泡沫沸腾状态,易使压缩机吸入湿蒸气造成湿冲程,为了保持压缩机的正常运转,通常使冻结间在前批货物冷加工接近终了时,即停止供液 (关闭液体分调节站供液阀,回气阀仍是开启状态) 降低蒸发器的供液量,减少空气与制冷剂的实际热交换面积,以及使蒸发器能容纳泡沫状态制冷剂。 2.制冷系统正常工作,循环的制冷量应该是平衡的,但在冷加工过程中由于货物散发热量逐渐减少,要求的液量应作相应改变,因此在货物进库后,应逐渐开大供液阀进行供液,当冷间温度下降到适当数质后,再逐步关小供液阀,向冷间供液的流量应根据蒸发器结霜情况,冷间空气与蒸发温度差,压缩机吸气温度来调整。一般可直接观察压缩机吸气管上结霜量,结霜与化霜之间界限以及参照缸壁和曲轴箱温度来判断调整。
维保调试制冷设备,这些制冷知识你要懂~~
1、冷吨(RT) 空调制冷学单位,冷吨又名冷冻吨,冷冻吨是指将一吨水冷冻为冰所需要的能量。(注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小时内变为0℃的冰所需要的制冷量。)1吨0摄氏度的水,在24小时内转换成0摄氏度的冰的能力,冷冻吨表示冷冻机的制冷能力。 2、功率(W) 功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。用功率描述做功的快慢,单位时间内完成的功的多少叫功率。
螺杆冷水机组常见故障与选型计算
一、螺杆冷水中央空调介绍与选择 螺杆式冷水机因为自身压缩机设计采用螺杆式,所以被称为螺杆式冷水机,机组由由蒸发器出来的状态为的气体冷媒。经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程,也是螺杆式冷水机的主要工作原理。
离心压缩机简介
离心压缩机简介 来源:暖通南社
老师傅说:修空调最好的办法是“摸、看、听、查、分析”
空调器由制冷系统和电气系统组成, 故障原因可分为两类:一类为机外原因或人为故障,另一类则为机内故障。 在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一般应先排除电气系统故障。至于电气系统故障,又可从以下两方面来查找:开关电源是否送电;电动机绕组是否正常。按照上述总的分析思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因也就自然水落石出了。
制冷量最高达5400冷吨 三菱重工推出R1234yf 离心式冷水机组
日本三菱重工热力系统公司将推出一系列全新大容量离心式冷水机组,采用低 GWP 制冷剂 R1234yf,支持300 到 5400冷吨的制冷量。 据称JHT-Y(定频机)/JHT-YI(变频机)是日本第一款采用低 GWP 制冷剂、商业化制冷量高达 5,400RT 的离心式冷水机组,其中定频机的额定 COP 为 6.4。