螺杆冷水机组常见故障与选型计算
怕老婆的书签
2022年04月25日 15:18:12
来自于制冷技术
只看楼主

一、螺杆冷水中央空调介绍与选择 螺杆式冷水机因为自身压缩机设计采用螺杆式,所以被称为螺杆式冷水机,机组由由蒸发器出来的状态为的气体冷媒。经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程,也是螺杆式冷水机的主要工作原理。


一、螺杆冷水中央空调介绍与选择


螺杆式冷水机因为自身压缩机设计采用螺杆式,所以被称为螺杆式冷水机,机组由由蒸发器出来的状态为的气体冷媒。主要设备有:螺杆机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、补水泵、电子水处理仪或全自动软化水处理装置、水过滤器、膨胀水箱、末端装置,空气处理机组、风机盘管等。



螺杆式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。       选用螺杆式冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。       根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。       总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。       因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。       同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。          

   
二、水泵的作用于选型    
冷却水泵是用于冷却水循环系统部件,用来循环冷却水,冷却水泵将升温后循环水经冷凝器后升温,再经冷却水塔降温后,送回到水冷机组。 冷却水流量一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下所示,公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量。


冷冻水泵是用于冷冻水循环系统部件,用来循环冷冻水,从水冷机组流出的冷冻水由冷冻水泵加压送入到冷冻水管路,经风机盘管与各个房间(或区 域)进行热交换,带走房间热量,实现制冷。


冷冻水流量在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。


水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。故强烈建议选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,留有余量。空调系统中水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。

三、冷却塔的选择    

冷却水塔是一种利用水与空气的接触对水进行冷却,并将冷却的水经连接管路送入水冷机组中的设备。冷却水塔的应用十分广泛,类型也多种多样。其中,在商用中央空调系统中主要有逆流式冷却水塔和横流式冷却水塔两种。 逆流式冷却水塔和横流式冷却水塔主要区别于水和空气流动的方向。


逆流式冷却水塔中的水自上而下进入淋水填料,空气为自下而上吸入,两者流向相反。横流式冷却水塔中的水自上而下进入淋水填料,空气自塔外水平流向塔内,两者流向呈垂直正交。


冷却塔设计选型:
1、冷却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用;
2、冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2;

举例:假设空调系统冷却水量为160m3/h,那么冷却塔的冷却水量=160 ×1.2=192 m3/h,根据就近原则,选择冷却塔参数表中冷却水量为200m3/h 的冷却塔。

四、膨胀水箱的选择      
膨胀水箱可以对系统起稳压定压的作用,能给系统补偿部分水,防止因温度变化而引起水的体积变化,膨胀水箱用来贮存这部分膨胀水。膨胀水箱一般按照冷冻水系统管路总水容量的2~3%选择,一般,一万平方米左右建筑空调水系统膨胀水箱的容积为2~4立方。

五、风机盘管的选择    
风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,故有风机盘管的选择有如下两种方法:

(1)根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。

(2)根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。

确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。



二、螺杆冷水机组最常见的故障

1、低压保护:
主要是保护蒸发器,防止由于缺少制冷剂导致压缩机损坏,因为大部分半封闭,全封闭压缩机的电机线圈是由低压制冷剂冷却的;同时和冷冻水的流量有关。这也是要先开末端、冷冻水泵的原因。

2、低温保护:
主要是防止冷冻水的水流量减小而导致蒸发器内水路结冰,使盘管冻裂。一般它和水流开关结合在一起的,水流量小,水流开关不会闭合。

3、油温:
油压差保护,一般压缩机的油温控制在55-60度左右.润滑油的主要作用是让压缩机在运行时,对压缩机机械接触部分的润滑、密封及冷却等。特别是螺杆机冷水机组对润滑油的要求更高。

油压差保护主要是检查油路部分有无杂质及油过滤器的堵塞,一般大型的冷水机组都有油泵,只有油压值在规定范围内才能保证对压缩机有良好的润滑,油压差的取值是油压与吸气压力的差值。机组运行前,机组会自动检查油温、油压差、有液位的原因。

4、高压保护:
一般和冷却水的水流量和冷却水的水温有关,如果流量小或水温高,高压就会高,影响制冷效率,高到一定值机组就会跳高压保护。为防止高压保护失灵,冷凝器上有易容塞和安全阀,易容塞主要针对温度,安全阀主要针对压力,温度和压力超过一定值会自动打开。这就是要先开冷却水泵,冷却塔的原因。