制冷系统常见故障——排气温度和排气压力
世事浮沉
2022年04月27日 14:53:50
来自于制冷技术
只看楼主

  1、排气温度过高的原因 主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂的绝热指数、制冷剂选择不当。 对于R22压缩机,当蒸发温度从-5”C降低到一40°C时,一般COP会降低4倍,而其他参数变化不大,气体在电机腔的温升会增加三四倍。

 

1、排气温度过高的原因 主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂的绝热指数、制冷剂选择不当。
对于R22压缩机,当蒸发温度从-5”C降低到一40°C时,一般COP会降低4倍,而其他参数变化不大,气体在电机腔的温升会增加三四倍。
由于气缸吸气温度每升高1°C,排气温度可升高1~1.3°C。因此,蒸发温度从-5°C降低到-40°C,排汽温度会上升约30~40°C。
回气冷却型半封压缩机,制冷剂在电机腔的温升范围大致在15~ 45°C之间。空气冷却(风冷)型压缩机中制冷不经过绕组,因而不存在电机加热问题。
排气温度受压缩比(冷凝压力/蒸发压力,一般为4)影响很大。正常情况下,压缩机的排气压力与冷凝压力很接近。冷凝压力升高时,压缩机排气温度也升高。压缩比越大,排气温度就越高,输气系数减小,从而使压缩机的制冷量降低,耗电量增加。
降低压缩比可以明显降低排气温度,具体方法包括提高吸气压力和降低排气压力。吸气压力由蒸发压力和吸气管路阻力决定。提高蒸发温度,可以有效提高吸气压力,迅速降低压缩比,从而降低排气温度。
实践表明,通过提高吸气压力来降低排气温度,比其他方法更简单有效。
2、排气压力过高的主要原因 是冷凝压力太高(系统内有空气: 制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积;冷凝器散热面积不足、积垢、冷却风量或水量不足、冷却水或空气温度太高等)。选择合适的冷凝面积、维持充足的冷却介质流量是非常重要的。
3、排气压力过低 ,虽然其现象是表现在高压端,但原因多产生于低压端。
其原因:
(1)膨胀阀冰堵或脏堵,以及过滤器堵塞等,必然使吸、排气压力都下降;
(2) 制冷剂充注量不足;
(3)膨胀阀孔堵塞,供液量减少甚至停止,此时吸、 排气压力均降低。
4、排气量不足 主要是与压缩机的设计气量相比而言, 压缩机吸气管太长, 管径太小,致使吸气阻力增大,影响了吸气量从而使排气量减少。



【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,如有侵权,请联系删除。

免费打赏

相关推荐

APP内打开