冷库房负荷变化该如何调整?
傻傻的香蕉
2022年04月25日 15:21:33
来自于制冷技术
只看楼主

1.当冷库有进货时,由于货物热量大于蒸发器负荷,致使空气温度上升,温差增大,制冷剤程剧烈泡沫沸腾状态,易使压缩机吸入湿蒸气造成湿冲程,为了保持压缩机的正常运转,通常使冻结间在前批货物冷加工接近终了时,即停止供液 (关闭液体分调节站供液阀,回气阀仍是开启状态) 降低蒸发器的供液量,减少空气与制冷剂的实际热交换面积,以及使蒸发器能容纳泡沫状态制冷剂。   2.制冷系统正常工作,循环的制冷量应该是平衡的,但在冷加工过程中由于货物散发热量逐渐减少,要求的液量应作相应改变,因此在货物进库后,应逐渐开大供液阀进行供液,当冷间温度下降到适当数质后,再逐步关小供液阀,向冷间供液的流量应根据蒸发器结霜情况,冷间空气与蒸发温度差,压缩机吸气温度来调整。一般可直接观察压缩机吸气管上结霜量,结霜与化霜之间界限以及参照缸壁和曲轴箱温度来判断调整。

3.冷间刚进货时,系统蒸发温度(压力)剧烈上升,这时应以单机工作制冷,等温度降低后,再改换双级压缩降温,若冷间角度哦,进行连续生产,系统中的蒸发温度多相混合,一般不作换机运转。但必须指出,在运转中如将配组式双级压缩机调换为单级压缩机运转,或将单级换成双级运转时,必须严格按照操作规程进行,即先停机,后调整,再开机。

 

4.压缩机制冷量大于冷间热负荷时应调换能量小的压缩机,或利用能量调节装置卸载,减少压缩机制冷量,此外,还可以在该系统的蒸发温度达到要求停止工作,待蒸发温度回升后再行开机降温。

 

5.在实际制冷系统工作过程中,一般決定压缩机的开停车的因素,冻结间是根据房间温度和冻结时间,冷却间是根据蒸发压力的高低。

 

6.当库房热负荷改变时,需要调整配组式双级压缩机的配比。加双级压缩机的配比 ; 一种是减少双级压缩机的配比。增加或减少的依据是吸气压力(即蒸发压力)的变化。当库房负荷增加,吸气压力增高时,可增加低级压缩运转台数,也可再增加一组或几诅配组式双级压缩机投入运转。

免费打赏

相关推荐

APP内打开