请问下面这种图是怎么做的?用什么软件
冷却塔的节能方法介绍
大家是否了解冷却塔呢?冷却塔是大型建筑物中央空调系统必不可少的部件之一,中央空调制冷系统也缺不了它呢。
当下家用空调热交换器类型
现在板翅式热交换器在家用空调中应用广泛吗?还是依旧以翅片管式为主?
理学本科想考注册暖通工程师怎么办?
理学本科想考注册暖通工程师怎么办,考研还是再自考个工科本科
目前有热泵机组命名规则的相关规范吗?
请教各位老师,请问目前有热泵机组命名规则的相关规范吗?比如:燃气发动机驱动螺杆式压缩机的水源热泵机组,这个该怎么命名呢?
新人求教!制冷两器风量的设计问题
请教各位老师,两器的换热量根风量有很大的关系,我想请教老师们如何合理的选择的风量,比如我选择了直径500的外转子电机,它的最大风量是8000立方每小时,但是实际通过翅片的风量我应该如何去计算,还有,空气在翅片通过的表面速度有没有一个数值范围的要求呢?
高手求助!!
氨液经中间冷却器到低压循环桶,低压循环桶液位供不到指定液位是什么愿因?贮氨器液位足够,截止阀开到最大了
速冻库如何计算冷量啊
各位大师,想问问速冻库如何简单计算冷量。比如已知条件为,库板150厚,库温-45摄氏度,入库有5000公斤雨鱼,须配多少米搁家架,压缩机匹数,等,在线急等,
天正风管三通绘制出现连不上
三通连不上啊啊啊啊啊啊啊啊啊
求教软冰淇淋机的压缩机该如何选型
对于除湿机有额定工况下的除湿量作为设计的依据,空调有所需的制冷量作为设计的依据,但是软冰淇淋机我是真的不知道以什么作为设计的依据。我自己研究了一下,应该是跟冰淇淋机的冷冻缸的容积有关系。假设冷冻缸内的冰淇淋需要从4℃降低到-7℃,在冷冻缸的传热系数,面积,以及最大传热温差一定的情况下,所需的最大的制冷量就确定下来了,那么是不是选择的压缩机制冷量只要在该蒸发温度下不小于这个制冷量就行了。
冷库冷风机电机耗冷量估算
请问冷库电机耗冷量是如何估算的,是先估算冷库单位设备负荷求得冷却面积再去进行产品选型得到对应的电机功率吗?
请问14层楼顶安装风冷模块机,1楼的末端的制冷效果受影响吗?
楼层40多米高 安装130外机10台,一层的末端水循环受影响吗?
制冷设备为什么能耗高?这些你了解没有?
一、制冷设备产冷量与能耗关系 制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化 。
计算蒸汽冷凝膜系数的努塞特-程惠亭(Nusselt-Cheng Huiting)公式
原始的计算蒸汽冷凝膜系数努塞特公式因为含有未知的温差△t,并不能直接使用。努塞特-程惠亭(Nusselt-Cheng Huiting)公式彻底解决了这个问题。详情参阅附件。
空调及冷冻冷藏设备冷媒系统管理与维护
冷媒在冷冻循环四大元件的压力与温度状态: 冷媒莫利尔(Mollier chart)线图之结构: 又称冷媒性质图或压(力)焓图,将冷媒之压力、焓、温度、比容等各种冷媒相关相态条件之关系,以曲线图表之,利于对冷媒特性之分析与应用。 冷媒饱和温度与压力: 系统冷媒过多的现象: 采用感温式膨胀阀、或蒸发器液位控制、或蒸发压力控制之系统,过多的冷媒将 堆积于冷凝器,造成过冷度增加、高压过高,与系统效率下降。
冷水机高压故障的常见原因是什么?
冷水机组又称为冷冻机、制冷机组、冰水机组、冷却设备等,因各行各业的使用比较广泛,所以对冷水机组的要求也不一样。在制冷行业中分为风冷式冷水机和水冷式冷水机 两种,冷水机在温度控制上分为低温冷水机和常温冷水机。 冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1.8MPa,保护值设定不要超过2.0MPa。因为长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,造成压缩机损坏。
冷却塔的工作原理、安装、选型及故障处理方法
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气。
冷却塔选型举例
冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。在计算选型上比较方便,另冷却塔在选型上应留有20%左右的余量。 以某工程冷却塔为例: 冷凝:37℃;蒸发:7 ℃; 蒸发器:Q = 316000 Kcal/h,Q = 63.2m3/h;
螺杆冷水机组常见故障与解决方法
低压超限保护: 解决方法:更换或清洗滤芯;清洗吸气口滤网。 膨胀阀进口脏堵或冰堵: 解决方法:脏堵:拆膨胀阀清洗。冰堵:更换干燥过滤器再运行。 制冷剂不足: 解决方法:检查是否泄漏,添加制冷剂。 水流量较小: 解决方法:排除水泵原因,清洗水过滤器。
冷库设备到底选风冷好还是水冷好?
冷库系统是许多行业的关键组成部分,包括食品加工、医药生产、科学研究等领域。选择合适的冷库设备对于确保产品质量、延长产品保质期以及提高整体运营效率至关重要。那么,冷库到底应该选择什么制冷系统?风冷or水冷?
制冷系统八大部件如何更换?
压缩机的更换 a)、 检查制冷剂系统以及各种线路,尽量弄清出现压缩机烧毁的原因; b) 、回收制冷剂,在回收之前应准备好相关的设备和工具,特别注意保持工作环境的通风良 好; ( 注意事项: 更换压缩机时,过滤器、气液分离器和储液器必须同时更换 )
制冷空调系统常见知识
什么是载冷剂,其工作原理是什么? 将制冷装置的制冷量传递给被冷却介质的媒介物质。 如常用的空调冷冻水,其在蒸发器内被冷却降温,然后远距离输送,来冷却需要被冷却的物体。目前常用的载冷剂有水,它只能用于高于0 ℃的条件,当要求低于0 ℃时。一般采用盐水,如:氯化钠或者氯化钙水溶液或者采用乙二醇、丙二醇等有机化合物的水溶液。 按照使用目的,空调可分为哪几类? 舒适空调:要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。
压缩机喷气增焓
一、喷气增焓技术介绍 喷气增焓系统,是由喷气增焓压缩机、喷气增焓技术、高效过冷却器组成的新型系统,这三个技术的组合可提供高效的性能。这是一个有机的整体,即高效的喷气增焓压缩机、高效过冷却器及电子膨胀阀形成的经济器、高效换热器共同构成了高效节能的喷气系统。 喷气增焓压缩机是谷轮最新一代涡旋压缩机专利技术,喷气增焓技术是指以喷气增焓压缩机为基础,优化了中压段冷媒喷射技术。原理是过中间压力吸气孔(Vapour Injection)吸入一部分中间压力的气体,与经过部分压缩的冷媒混合再压缩,实现以单台压缩机实现两级压缩,增加了冷凝器中的制冷剂流量,加大了主循环回路的焓差,从而大大提高了压缩机的效率。
“三花制冷”科普干货:整体式冷库冷源之“三个共享 一个制造”
我们把冷库分成六大板块: 维护结构; 压缩机; 制冷容器; 两器(冷风机冷凝器); 流体阀件; 控制系统; 而冷库冷源指的就是第二到第六板块的部分(除去维护结构)。在这六大板块里面,已经有非常多的测试,得到的一个结果,可以负责任得说,国产头部品牌的产品跟欧美品牌的产品相比,并没有差很多。
桶泵系统回油好不好?求大神解答
R22系统,3.5立方桶泵,3.5立方高贮,-40蒸发温度 40冷凝温度,机组是双级配搭。系统回油一直不好,油分经常报警油液位低。请大神帮忙分析一下,非常感谢!另外,低压桶内部需要的冷冻油量该如何估算?
制冷与空调基础知识培训知识,都是干货~
一、空调的基本概念及制冷剂
2023年为什么要装暖气片?
在南方,采暖一直是一个有点尴尬的话题,大部分人会因为顾虑迟迟无法下手,所以今天,小编就来尝试解决一下您的顾虑,咱们来看看暖气片到底是个什么好东西 顾虑1:作用不大 在没有集中供暖的南方城市,许多人冬天就是开开空调采暖,但是空调采暖大多数体感并不舒适,所以有人干脆不用,或者是选择了其他采暖设备,例如电热油汀、小太阳等。 但是很快其实就会发现,这些东西需要每到冬天就搬出来一次,还要调整摆放位置。还会出现冷热不均的情况,采暖体验非常不好。
冷负荷1056,供7回12查流量
查流量冷负荷1056供7回12
制冷人基本的操作技能,你了解吗?
一、 充氮焊接 钎焊时未进行充氮保护或没有充入足量的氮气,铜管内表面就会产生氧化物,会造成: 冷媒系统的堵塞,如电子膨胀阀、回油毛细管等堵塞;导致压缩机烧毁,空调效果不良等各种故障。 因此,一般各大厂家都会要求充氮保护。 充氮与不充氮焊接效果对比
制冷系统膨胀装置导论
1 膨胀装置—功能概述 膨胀装置能限制液态制冷剂流出冷凝器,产生从高冷凝压力至低蒸发器压力的压降,从而使温度下降。 膨胀装置可控制液态制冷剂注入蒸发器。 2 膨胀装置—类型 制冷系统使用的膨胀装置分为 固定流口和可变流口两种。 固定流口的流道横截面积是固定不变的,而可变流口的流道横截面积随着质量流量的变化而变。
离心泵启动时,出口阀门必须关闭吗?
离心泵在启动时,需要注意很多事项,但离心泵启动时需要不需要关闭出口阀门?让我们一起了解下: 离心泵启动时为什么要关闭出口阀门? 离心水泵在启动时,泵的出口管路内还没水,因此还不存在管路阻力和提升高度阻力,在离心泵启动后,离心泵扬程很低,流量很大,此时泵电机(轴功率)输出很大(据泵性能曲线),很容易超载,就会使泵的电机及线路损坏,因此启动时要关闭出口阀,才能使泵正常运行。
制冷压缩机接线和绕组测量方法
1、单相制冷压缩机测量 首先我们要知道,单相压缩机有: 运行端(R),启动端(S),公共端(C)。 其中: RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻,否则判定压缩机有问题。
冷风机为什么结霜,除霜的方法有哪些?
冷风机作为冷库制冷系统的重要组件, 当冷风机工作在温度低于0℃以及低于空气露点时,在蒸发器表面就开始结霜,随着运转时间的增加,霜层会越来越厚。 较厚的 霜层会导致两个主要问题: 一个是传热热阻增加,蒸发器盘管内的冷量无法有效的穿过管壁和霜层传递到冷库内;
冷库温度为什么降不下来?
本文我们一起来探讨下,为什么冷库温度降不下来?
冷水机组运行中常见的“老大难”问题,如何解?
冷水机组在使用过程中总会有磨损,因此,我们需要定期记录并分析它的运行参数,倾听运行时发出的声音,检查雪种(制冷剂)、冷冻油的使用情况等,并定期为其做维护保养操作等。以下列举 冷水机组运行中常见的问题以及解决办法,希望对大家有所帮助。
搞懂冷凝器与蒸发器的区别
我们都知道蒸发器、冷凝器是空调四大件里边的,今天小编全方位带你了解冷凝器、蒸发器的结构组成和应用范围,绝对最全面的依次介绍。 冷凝器 1
老师傅总结:制冷系统简单计算与经验公式
1、冷水机制冷量的计算方法 一般水冷螺杆机冷量,都是参考美国以冷吨为单位,1冷吨=3.516KW,风机盘管的话,制冷量是按照KW为单位,这样换算就可以了。 例:求冷(热)水机制冷量的计算方法,有一蓄水箱(温度7度日容量10立方米),要通过冷水机将水在4-5小时之内将温度升高到15度,需要多少热量,需要压缩机的功率是多少,是怎样计算。
影响空调长效性能的4大关键因素
本文将详细探讨影响家用空调长效性能的主要部件和因素,并深入分析其中四个关键影响因素:粉尘、腐蚀、间歇运行和微生物污染。
有偿求助:解决制冷器换热效率和时长问题
有一双层长方体,外层长宽高分别为L×W×H,内层长宽高分别为l×w×h,(L=l,W=H,w=h,即长方体截面为正方形,并且截面上等间距分布有等直径的圆形孔洞M个),除了正方形截面以外的,4个侧面有夹层,并且是真空层,真空层内空气压强0.05Pa。 内外两层长方体所有壁厚都是d,导热系数为K1。长方体外壁有一定厚度的银反射层。在长方体内部等间距均匀的插着N根空心管(长度与长方体相同都是L,内径r,外径R,导热系数为K2),空心管的固定方式是一端插在长方体正方形截面的一端圆形孔洞上,空心管的另一端插在长方体正方形截面的另一端的圆形孔洞上。有一半数量的圆形孔洞用于固定空心管,另一半用于气体流入、流出长方体的进出口。空心管内装满导热系数为K3的蓄冷材料,预先冷冻到-20℃。
制冷系统毛细管的工作原理与过程
一、毛细管的工作原理: 毛细管是制冷系统常用的节流装置,毛细管一般指内径为0.4~2.0mm的细长铜管。 作为制冷系统的节流机构,毛细管是最简单的一种,因其价廉、选用灵活,故广泛用于小型制冷装置中,最近在较大制冷量的机组中也有采用,如10匹柜机采用了,甚至在更大的单冷系统也有用到,某公司40KW的水冷柜机机组中也有采用。