脉动热管用于空调系统排风余热(冷)回收初探
在建筑物的空调负荷中,新风负荷一般占20%~30%[1]。利用排风中的余冷或余热来处理新风,可以减少处理新风所需的能量,提高空调系统的经济性。另一方面,室内空气质量(IAQ)也越来越受重视。使用排风热回收装置,可以在节能的同时增加室内的新风量,提高室内空气质量。随着《公共建筑节能设计标准》(GB 50189—2005)[2]的实施,回收空调系统排风能量成为了一种重要的建筑节能途径。 热管由于具有传热系数大、热传递速度快、温降小、结构简单和易控制等特点,近年来在空调余热回收系统中得到了广泛应用[3-11]。本文在分析现有热管换热器在空调系统排风余热回收中应用的特点及问题的基础上,介绍一种新型脉动热管,并对其在空调系统排风余热回收中的应用作了尝试性研究。
尾矿泵调速方式探讨
摘要:本文介绍了矿浆泵在大流量、高扬程,且流量和扬程变化范围大的情况下,液力调速与变频调速两种调速方式在节能和技术、经济等方面的比较。并通过比较两种调速方式的优缺点,确定经济合理的调速方式。关键词:液力调速 变频调速 尾矿泵 一、前言 罗布泊钾肥项目是国家西部开发的重点工程,随着120万t/a采输卤和盐田工程的建设完工,加工厂的建设正在全面铺开。加工厂的尾矿输送流量和扬程变化范围大,为了节约能源,设计采用调速的方式来满足输送流量变化的要求。尾矿泵最大流量1000m3/h、扬程90m、转速980r/min, 最小流量630 m3/h、扬程52m、转速680r/min,配套电机630kW、6极、10kV、IP54、防腐等级F1、绝缘等级F。要求泵通过调速实现在最大流量和最小流量间变化。
丹佛斯热泵专用压缩机助力麦克维尔热泵热水器机组能效升
中国热泵热水器市场 近年来,以“以节能减排”为核心的中国热泵热水器市场取得了快速的发展,从2009年起每年保持平稳增长。目前中国热泵热水器的主要市场位于长江以南,大部分集中在华南和华东地区。而与此同时,产业的发展瓶颈也日益凸显。由于目前大部分热泵热水机仍采用普通空调压缩机,热水器不仅受限于环境温度,且产品使用寿命也并不如意。 然而上述问题可以通过专用热泵热水器型压缩机得到解决,热泵热水器专用压缩机可以满足机组常年四季运行,压缩机的运行范围更宽,适用地区更为广泛,运行可靠性也更高,即使在中国北方等环境温度低的地区仍可保持稳定运行。因此,为了满足更大市场需求,麦克维尔(McQuay)决定对其热泵热水器产品进行升级,以满足更多极端环境温度地区用户的热水需求,最终选择了丹佛斯PSH热泵专用涡旋压缩机作为热泵热水机产品的核心。
螺旋折流板换热器传热系数与压降实验研究
摘要:以螺旋角18°为例,研究了螺旋折流板换热器传热系数与压降的变化,并给出了螺旋折流板换热器的传热系数与压降相关的计算公式。该结果可为系统仿真和螺旋折流板换热器的设计计算提供借鉴。 20世纪60年代,基于弓形折流板换热器的结构,从改变折流板布置方式的角度提出了螺旋折流板换热器的思想。螺旋折流板换热器是将折流板布置成近似的螺旋面,使换热器中的壳侧流体实现连续的螺旋状流动,以达到有效降低壳侧的流动阻力及强化传热的目的。上世纪90年代出现了这种新型管壳式换热器的商业产品。虽问世已有近10a,但对这类换热器的研究却很少见到公开报道,甚至1998年以后出现的文章与最初公布的研究结果几乎相同。在美国和欧洲,有些公司已生产了螺旋折流板换热器,可是开发这些设备的研究结果并未在公开文献上报道[1,2]。
大温差水源热泵冷冻水系统的应用分析
摘要:通过对水源热泵冷冻水大温差系统的分析,结合实验室的数据,从技术、经济性等方面做了相关的阐述,对设计人员的设计应用起到了指导的意义。 0、引言 水源热泵技术作为一种目前流行的节能技术,能够提供比驱动能源多的热能,在节约能源、保护环境方面具有独特的优势,获得了较为广泛的应用,取得了一定的节能和环保效益。 在国内的空调设计中,水源热泵的额定供回水温度一般设计为7℃/12℃,温差5℃。水源热泵冷冻水大温差运行方式是近几年在国内逐渐发展起来的空调设计新思路,其区别于常规系统的主要特点是在保持冷水机组供冷量不变的基础上,增大供回水温差,从而减少了供水流量。由于流量的减小,冷水泵的能耗得以降低,同时水泵型号、冷水管路的管径也可相应减小,降低了初投资。